Section de câble et chute de tension
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
22614
Question Forum Électricité : Section de câble et chute de tension
Bonjour.
J'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour le raccordement électrique de ma maison.
Celle-ci se situe à 70 mètres du compteur EDF pour un abonnement de 12 kVa.
D'après mes recherches la norme impose une chute de tension maximale de 3%, il faudrait donc que j'utilise du 35mm² mais sur certains sites internet ils préconisent une chute de tension de 2% soit une section de câble de 50mm².
Je ne sais pas lequel choisir.
Je vous remercie d'avance.
J'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour le raccordement électrique de ma maison.
Celle-ci se situe à 70 mètres du compteur EDF pour un abonnement de 12 kVa.
D'après mes recherches la norme impose une chute de tension maximale de 3%, il faudrait donc que j'utilise du 35mm² mais sur certains sites internet ils préconisent une chute de tension de 2% soit une section de câble de 50mm².
Je ne sais pas lequel choisir.
Je vous remercie d'avance.
25 août 2022 à 14:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et chute de tension
Bonjour.
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100
Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100
Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
25 août 2022 à 16:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et chute de tension
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse, c'est plus clair maintenant.
Quelles sont les différences entre le cuivre et l'aluminium hormis le coût et la section ?
Niveau fiabilité est-ce égale ?
Je vous remercie pour votre réponse, c'est plus clair maintenant.
Quelles sont les différences entre le cuivre et l'aluminium hormis le coût et la section ?
Niveau fiabilité est-ce égale ?
25 août 2022 à 17:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et chute de tension
La résistivité de l'alu est plus élevée.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.
EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.
EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
25 août 2022 à 19:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et chute de tension
Très bien merci pour le conseil.
Effectivement l'alu est nettement moins chère.
J'envisage donc d'utiliser un câble alu en 2x70mm².
Est-ce qu'il faut prévoir autre chose ? Comme des manchons ?
Effectivement l'alu est nettement moins chère.
J'envisage donc d'utiliser un câble alu en 2x70mm².
Est-ce qu'il faut prévoir autre chose ? Comme des manchons ?
25 août 2022 à 21:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et chute de tension
Il vous faudra effectivement 4 embouts réducteurs.
Du style du K127 chez Michaud.
Du style du K127 chez Michaud.
25 août 2022 à 23:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et chute de tension
D'accord je vous remercie pour vos conseils et le temps que vous m'avais accordé.
Cordialement.
Bonne continuation :)

Cordialement.
Bonne continuation :)


26 août 2022 à 01:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 5. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 9. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 10. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite