FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Devavrata

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Devavrata sur le forum Électricité

Devavrata
a posté 27 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour à tous, toutes !

Marre d'avoir les câbles d'alimentation de mes électroportatifs faire des scoubidous sur les étagères où je les range et de perdre à chaque fois 10 min. à les démêler :-((.

Alors, j'ai eu une idée : couper ces câbles à 10 cm et y adapter une fiche en 8 (photo). Fabriquer par ailleurs un câble unique (ou, peut-être 2 ou 3 lorsque, sur un chantier, il y a besoin de 2 – 3 machines…), de bonne longueur, muni d'une prise de même type.

Le problème, c'est qu'il est facile de trouver sur Internet la partie femelle… Pour la partie mâle (volante, pas à monter sur châssis), c'est pas la même chanson :-((

Quelqu'un sait-il où trouver cette perle rare ? Après, je ferai breveter mon idée et je deviendrai millionnaire :-)lol)
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dscn2729

02 septembre 2023 à 10:16
forum consulter ce sujet Branchement électroportatif

Bonjour à tous, toutes !

Je possède un wattmètre Energy Check 3000 de la marque VOLTCRAFT acheté il y a des années. Les dernières mesures effectuées avec cet appareil m'ont parues assez fantaisistes ; je souhaite donc en acquérir un nouveau.

Un petit tour sur Internet m'apprend qu'il y a pléthore d'offres et il n'est pas évident de faire le bon choix en matière de précision et de pérennité.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter sachant qu'il n'y a en fait que quatre informations qui m'intéressent : 1° le temps total de la mesure ; 2° le temps de fonctionnement effectif de l'appareil testé ; 3° la conso ponctuelle et, évidemment, 4° le total des kWh absorbés.

Question subsidiaire : est-il pertinent de brancher deux wattmètres en série (mon EC 3000 et le nouvel appareil acheté) pour vérifier la fiabilité du premier ?

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
02 septembre 2023 à 09:57
forum consulter ce sujet Achat wattmètre

Publicité

Bonjour à tous, toutes.

J'ai sur mon terrain une installation de panneaux PV (15 m² – 6kW crête). À leur sujet, j'ai deux questions :

1° Dans une telle installation, le neutre ne devrait-il pas être mis à la terre ?
Quand je mesure la tension entre le neutre et la terre, j'obtiens 55,2 volts ; et entre la phase et la même terre, 173,4 volts.
Bien sûr, en AC il n'y a pas de "+" et de "–"… Il n'empêche qu'en additionnant les deux, j'obtiens 228,6 volt, ce qui, à un chouïa près, correspond bien à la tension domestique standard. Me trompe-je ?

2° Sur les photos ci-jointes, vous constaterez que les onduleurs (il y en a trois car je suis en triphasé) sont reliés par des câbles qui assurent leur synchronicité de phases.
Ces câbles, livrés avec le matériel, sont trop courts et risquent d'être arrachés lors d'une intervention sur les batteries ou d'autres accessoires placés derrière. Je souhaite donc les remplacer par des câbles identiques mais d'une longueur au moins égale à trois mètres.
Sur lesdits câbles, j'ai relevé comme références AWM – 2464 – 28AWG – VW-1 – E475084… Mais j'ai eu beau explorer une dizaine de fournisseurs, je n'ai jamais trouvé un article avec TOUTES ces références :( Soit j'ai 2464 mais pas 28AWG ; ou je trouve VW-1 mais un autre E…
Question : pour ne pas faire de bêtise, est-il indispensable d'avoir l'ensemble de ces références tout à fait identique ?
Ou une différence sur l'une d'entre elles ne porte pas à conséquence ?
Question subsidiaire : où ai-je des chances de trouver ce type de câbles ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dscn2727dscn2728

15 juillet 2023 à 10:29
forum consulter ce sujet Installation photovoltaïque

Un grand merci pour votre réponse :-))

Pour répondre à vos questions, précisions :
La photo ci-dessous est celle d’un ballon tampon de 1000 l que j’ai intégré dans un chauffage central alimenté par une chaudière bois avec bouilleur (et qui sera, à terme, fortement isolé). Sur les deux départs en attente sera branché un ballon d’ECS sans résistance mais avec serpentin échangeur. Il ne sera donc chauffé que par transfert de chaleur depuis le ballon tampon.

Ce que je souhaite :
1° pour ménager la petite pompe 12 V qui fera circuler l’eau entre le BT et celui d’ECS, faire en sorte qu’elle s’arrête lorsque la °T entre les deux est sensiblement égale ;
2° et bien sûr éviter que ce soit le petit ballon qui, le cas échéant, réchauffe le gros !

Il va sans dire que, dans cette installation, on est pas au 1/10è de degré près ;-)
Ces renseignements sont-ils suffisants pour déterminer le matériel adéquat ?

Cordialement.
Dev

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement ECS

02 mars 2023 à 12:08
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur différentiel

Bonjour.

Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel.
Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition ! lol
Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX sondes thermiques, l'une affectée à une source chaude A et l'autre à une source chaude B.
Elles commanderaient un interrupteur qui établirait le contact lorsque la température de A serait supérieure à celle de B (et le couperait évidemment dans le cas contraire).
Cela afin de mettre en service un quelconque accessoire de Régulation : résistance chauffante, circulateur, vanne trois voies, etc.

Un tel appareil existe-t-il et 1) quel serait son nom technique et 2) où suis-je susceptible de le trouver ?
Mes recherches auprès d'entreprises spécialisées en chauffage n'ont jusqu'à présent obtenu qu'une seule réponse : inconnu au bataillon :(

Si ça n'existe pas ce qui me semblerait assez étonnant, il ne me reste plus qu'à en bricoler un moi-même…
Mais là, j'aurais besoin d'aide technique...

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
28 février 2023 à 18:20
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur différentiel

Bonjour à tous, toutes.

J'ai fait des modifications dans mon installation électrique à la suite de quoi j'ai eu la surprise de voir des lampes à LED émettre une faible lueur…
Mesures prises, j'ai, aux bornes de ces lampes, une tension d'environ 24 volts ??

Ne déclenche aucun disjoncteur ; et ne déclenche pas plus les deux DDR de 30 mA installés :
a) sur le tableau principal et b) sur le divisionnaire auxquels sont reliés ces ampoules.

Je précise que je suis alimenté en triphasé mais que, pour l'instant, étant encore en chantier, je ne fonctionne que sur une phase.
Avez-vous une petite idée d'où peut provenir cette tension résiduelle ? Ou, sinon, quels tests je puis effectuer pour en trouver l'origine ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
11 janvier 2023 à 08:17
forum consulter ce sujet Courant résiduel installation électrique

Citation :
Désolé.
Sniff. crycry
11 août 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Tension sur primaire transfo

Citation :
J'ai hérité d'un oscillo Tektronix à double base de temps, et tube cathodique. Malgré son grand âge et son parfait état de marche, il va finir en déchèterie.
Combien vous le vendez ?
10 août 2022 à 12:19
forum consulter ce sujet Tension sur primaire transfo

Merci GL pour la réponse rapide…

Qui en l'occurrence ne m'aide guère !
Je me doutais bien, en posant ma question, que la réponse n'en était pas évidente sad
Eh non, sur les trois transfo récupérés ici ou là, il n'y a pas de plaques signalétiques mad Comme vous le verrez sur la photo jointe, juste des codes produits…

À ma connaissance, aucun ne vient d'une installation en triphasé, contrairement à ce que laisserait supposer la forêt de fils pour certains. Le plus gros (3,8 kg) a été récupéré sur une vieille caravane, ce qui laisserait supposer que le primaire a été prévu pour la tension secteur et le secondaire en 12 V.

Le petit (170 gr) sur un circuit imprimé de je ne sais plus quel appareil tombé en panne et dont j'ai récupéré les composants intéressants.

Le moyen (2,3 kg) ??
Je suppose que mesurer la résistance du primaire ne donne pas d'indication valable ?
Vu le prix des transfos neufs, ça me ferait mal au cœur de les jeter à la ferraille sad
Envoyé depuis la fournaise du Lot-et-Garonne funk
Dev

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tension sur primaire transfo

09 août 2022 à 11:27
forum consulter ce sujet Tension sur primaire transfo

Bonjour à tous, toutes.

Lorsque l’on est en possession de transfos sur lesquels ne figurent aucune caractéristique, existe-t-il un moyen quelconque de savoir quelle tension max il est possible d’appliquer au primaire ?
Même question concernant la puissance dont est capable ce transformateur ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
02 août 2022 à 18:42
forum consulter ce sujet Tension sur primaire transfo

Bonjour à tous, toutes.

Je me propose d'insérer une vanne trois voies motorisée fonctionnant en tout ou rien dans un circuit de chauffage central.
Son moteur sera alimenté par une prise thermostatique (photo). Une des fonction de ces prises est d'établir le contact lorsque la °T de consigne est atteinte et reste supérieure et le coupent lorsque la °T détectée passe en dessous de la valeur inférieure programmée.
La photo ci-dessous montre que le moteur est alimenté par trois fils : un neutre et deux phases dont l'une permet la rotation dans un sens et l'autre dans le sens contraire.
Je me vois donc obligé d'insérer entre la prise et le moteur un inverseur, ce que les prises susdites n'ont pas.

Le seul que j'ai trouvé est le IRLI A9E15535 de SCHNEIDER électrique.
Problème : cet accessoire m'a été livré sans le moindre schéma de branchement et celui figurant sur l'appareil lui-même est, pour ce qui me concerne, parfaitement incompréhensible.

Auriez-vous l'amabilité de me dire quoi se branche où ?
Un bien grand merci d'avance.

DG

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
brancher inverseur de polaritébrancher inverseur de polaritébrancher inverseur de polarité

29 juillet 2022 à 11:00
forum consulter ce sujet Inverseur polarité vanne trois voies motorisée

Merci GL et CMT pour la rapidité et la grande précision de vos réponses.
Cela va me permettre de calibrer mes disjoncteurs et câbles en conséquence biggrin

Petite question supplémentaire : En ce qui concerne les disjoncteurs, en quoi consistent les courbes C et D ? sur les sites, grosse différence de prix entre ces deux types…

Dev
28 octobre 2021 à 11:36
forum consulter ce sujet Calcul intensité fil par phase en triphasé

Bonjour.

J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle.
J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation.
Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ?

Merci pour vos avis avisés ;-)

Dev
27 octobre 2021 à 12:53
forum consulter ce sujet Calcul intensité fil par phase en triphasé

Bonjour GL,
Et merci pour votre réponse ultra-rapide.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris (en quoi consistent les "automatismes" – c'est quoi du courant alternatif "pas sinusoïdal" - peut-être un petit croquis de branchement ?), mais ce que vous m'écrivez confirme ce que je subodorais : il y aura bien perte de puissance sad !

Où peut-on trouver ces "convertisseurs" et quel est leur nom exact pour pouvoir commander ?

Je vous serais reconnaissant de me permettre de voir totalement clair concernant cette question : du choix que je ferai dépendra l'équipement technique en sortie de capteurs.
Dev

P. S. : comment peut-on venir en aide financièrement à ce forum ?
18 septembre 2021 à 12:09
forum consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé

Bonjour !

Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques.

Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits domestiques, bien sûr, mais aussi deux moteurs triphasés de respectivement 750 et 1500 W.

Ces deux moteurs sont dans des locaux assez éloignés (200 m pour l’un, 300 pour l’autre) de la centrale technique attenante aux capteurs.
Étant donné les distances, les professionnels me recommandent des branchements en câbles de 5 x 6 mm² ce qui, étant donné ces distances, représentent une dépense assez importante !

Pour me l’éviter, ils m’ont aussi parlé d’une solution technique qui consiste à installer, à proximité de chacun des deux moteurs, un dispositif électronique peu onéreux (dont ils ne m’ont pas expliqué le principe de fonctionnement), qui permet de faire fonctionner ces deux moteurs triphasés en monophasé (230 V donc) avec une très faible perte de puissance.

Connaissez-vous cette solution technique (qui, en ce qui me concerne, me laisse assez sceptique) ? Si pour l’un de ces moteurs, une faible perte de puissance n’est pas un handicap majeur, pour l’autre (une machine à bois) ce serait assez pénalisant.

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
15 septembre 2021 à 21:47
forum consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé

Merci GL d’avoir pris la peine de me répondre.
Et pardon pour le délai : un boulot d’enfer sur mon terrain. :(

Concernant votre suggestion : si j’avais su lors de l’installation de mon réseau d’irrigation le peu d’efficacité des anti-retours de base (petit accessoire en laiton avec ressort et clapet), j’aurais sans doute procédé comme vous le suggèrez. Maintenant, c’est trop tard : 100 m de tuyau à poser + autant de tranchées dans un terrain difficile + risque de détériorer le tuyau existant en creusant…

Bref, j’ai opté pour la pose d’une vanne motorisée : sur Amazon modèle à 52 €, "U.S. Solid 1" Vanne motorisée acier inoxydable Vanne à sphère 2 voies motorisée électrique, 9-24V AC/DC, 2 fils, retour automatique NC" – exactement ce que je cherchais. :)

Mais… petit problème supplémentaire : cette vanne et la pompe seront alimentées par le même circuit. La vanne met env. 6-8 secondes à s’ouvrir, et je veux éviter, pour des raisons évidentes, que la pompe se mette en route vanne fermée.
J’ai donc pensé intercaler un relais temporisateur qui décalerait la mise en route de la pompe de cet intervalle. Là : le mode d’emploi de cet accessoire est assez technique et rédigé uniquement en anglais (voir fichier joint), idiome que je maîtrise peu.

D’où mes questions :
1° ce relais pourra-t-il débiter les 2,5 A absorbés par la pompe (800 W) ?
2° il y a deux fois trois bornes de connexion ; pour mon usage particulier, lesquelles utiliser ? J’ai joint une copie du schéma de branchement : pourquoi deux interrupteurs en série ?

D’avance merci à vous ou d’autres contributeurs de m’aider à enfin rendre mon installation d’irrigation pleinement opérationnelle. biggrin
Dev

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
temporisation branchementsbranchements relais temporisationrelais temporisation branchement

18 juillet 2020 à 11:23
forum consulter ce sujet Remplacer anti-retour par électrovanne

Bonjour,

Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue.
Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment nécessaire d’éviter que l’eau ne reflue dans l’autre sens ; un simple anti-retour à clapet n’est pas d’une étanchéité suffisante et la citerne se vide en moins de 48 h :-(

C’est la raison pour laquelle j’ai pensé remplacer cet anti-retour par une électrovanne.

Cet accessoire doit donc :
1° au repos, être d’une étanchéité totale (c’est sa raison d’être !) ;
2° activé, n’offrir qu’une perte de charge minimale, sachant que le travail se fait en dépression (l’EV se trouve entre la retenue et la pompe).

Toute l’installation ayant été réalisée avec du semi-rigide de 25 mm, les entrées (F de préférence) doivent idéalement être en 1" (26/34).
La tension d’utilisation peut soit être en 230 V, soit en 24 V.

Sachant que l’engin est asservi à la pompe et que celle-ci ne travaille que quelques minutes tous les 2-3 jours, pas besoin de viser le haut de gamme. :)

Quelqu'un sait-il où je suis susceptible de trouver une telle électrovanne ? Toutes celles que j'ai trouvées jusqu'ici sont prévues pour s'intégrer dans un dispositif d'irrigation et ont besoin d'une pression avale suffisante pour avoir du débit.
Merci pour vos avis avisés. biggrin
DG
22 juin 2020 à 22:19
forum consulter ce sujet Remplacer anti-retour par électrovanne

Merci GL et Rémi pour votre réactivité smile Les Lucky Luke du forum ! biggrin

Pour en revenir à mon ampèremètre : effectivement, les fils ne sont pas bien épais : 0,8 mm. sad
Mais au temps où l'ampèremètre analogique de mon chargeur fonctionnait, il ne dépassait pas 4 A en début de charge. Je pense que des câbles de 0,8 peuvent encaisser ça, ou je me trompe ?

Je joins ci-dessous la photo de la face "technique" de l'engin, que je trouve assez sibylline… À moi, elle ne m'a rien appris pour les branchements sad Peut-être à vous oui ?
Mais, si j'interprète bien ce que j'y lis, on peut monter jusqu'à 100 V et 10 A… 1000 W ?
Les conducteurs sont en platine et l'isolant en silicone ? titter
Suite à vos posts, j'ai conçu un schéma de branchement (que je joins ci-dessous) : correct ?
Et en cas de branchement incorrect, risque de flasher l'appareil ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema branchement amperemetreamperemetre

01 septembre 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Branchement ampèremètre

Bonjour.

Vous trouverez en annexe des photos d’un petit ampèremètre acheté récemment.
Il est destiné à remplacer, sur un chargeur de batteries, celui à bobine installé d’origine qui est HS.

Trouvé sur Internet, cet accessoire, livré sans la moindre notice technique, me laisse perplexe.
Je pense que les deux fils fins, à gauche, servent à l’alimentation.
Mais que faire des trois autres ?
Pour autant que je me souvienne de mes cours d’électricité, un ampère-mètre se branche en série et ne nécessite donc que deux fils.
Que fait-on du troisième ?

Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
brancher ampèremètrebranchement ampèremètre

31 août 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Branchement ampèremètre

Bonjour à tous, toutes !

Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A.
Il se fait qu’étant en triphasé, je ne dispose, par phases, que de 15 A et n’ai pas envie de souscrire à un abonnement plus élevé (nettement plus cher), uniquement pour pouvoir me servir de ce poste quelques fois par mois.
J’ajoute, pour être complet, qu’il ne m’est pas possible de passer en mono, ayant des moteurs nécessitant le tri.

Ma question (qui va peut-être vous paraître farfelue…) : en CC, on peut, en utilisant les résistances appropriées, réaliser un diviseur de tension. J’ai lu quelque part qu’en AC, il était possible de faire de même en remplaçant les résistances par des condensateurs (voir schéma ci-joint).

Est-ce exact ? Si oui, mon idée est de réaliser un branchement sur DEUX phases et de diviser, par le dispositif décrit, le 380 pour obtenir les 230 V requis – mais avec une intensité disponible largement suffisante pour mon petit poste à souder.

Je plane ou c’est possible ? Si oui, quelle capacité pour les condos ?
Merci pour vos avis avisés. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma diviseur tension AC

01 avril 2019 à 23:54
forum consulter ce sujet Diviseur tension AC pour poste à souder électrique

Rebonjour smile !

Et merci à vous trois pour la rapidité de vos réponses. smilesmile

Quelques précisions :
1° j'ai parlé de "cabane de jardin" pour faire court.
En réalité, il s'agit d'une cabane en bois, de fabrication scandinave, qui se monte comme un légo, qu'on trouve dans toute bonne enseigne de bricolage et qui mesure 2 x 2,5 m.
Elle ne servira pas à abriter des poules, mais votre serviteur pour diverses activités ;-)) entre une et deux heures / jour.

2° il existe 2 types de convecteurs : les muraux et les autonomes sur pied et donc déplaçables.
Celui envisagé est du second type : il me faut donc une prise, laquelle ne servira exclusivement qu'à alimenter le radiateur.
Les autres consommations dans ce lieu sont négligeables : un seul éclairage à DEL (8 W max) et une prise pour une petite chaîne sonore compacte (50 W max).

3° pour un confort max et une dépense min la structure sera hyper isolée : stirodur 40 mm sous sol et en toiture et laine de bois 80 mm en extérieur sur l'ensemble des parois. Si ! titter

4° wahouw, du 6² ! Vu le prix au mètre de ce calibre, va falloir casser la tire-lire ;-)))
D'autant que là, il va falloir que je parte du divisionnaire principal : c'est 120 m de câble qu'il va me falloir. Je crois bien que je vais m'en tenir à 2 x 2,5 mm² (la terre, je me la fabrique au pied de la cabane), même si, à l'arrivée, le convecteur ne fonctionnera pas à sa pleine puissance. Hugg !
Dev
26 février 2017 à 12:45
forum consulter ce sujet Chute de tension

Bonjour Loulou,

Et merci pour la rapidité de la réponse. smile
Elle appelle cependant de ma part quelques questions...

Et d'abord, une précision : je compte utiliser un support mince (contreplaqué 3 mm ou autre matériaux mince - 2 mm - rigide), dans lequel je percerai des trous – un par DEL – du ⌀ exacte de la DEL, de façon à ce que celle-ci soit bien ajustée dans son logement et que juste la partie convexe de sa partie supérieure dépasse.

Et maintenant les questions que vos réponses me posent :
1° en fonction de l'intensité que cette installation demandera, j'opterai soit pour une alimentation par batterie 12 V chargée par panneau PV, soit par un transfo + redresseur.

2° pourquoi une résistance par DEL ? Puisque les DELs sont alimentées en courant, dans un montage en // il suffit d'additionner chaque demande pour avoir l'intensité globale du système et, de là, calculer la résistance totale, non ? Si chaque DEL consomme 5mA (je donne des chiffres au pif ne connaissant pas – c'était le but de ma question – la demande des DELs les moins "voraces"), 300 DELs consommeront 0,005 x 300 A = 1,5 A ce qui, en 12 V me donnera une résistance de 8 Ω... exacte ? Ce qui, si je calcule bien, exigera une assez grosse résistance capable de dissiper 18 W...

3° j'ai du mal à saisir la logique de ce type de montage sad Quel que soit le schéma, chaque DEL devra avoir une intensité optimale pour fonctionner et le courant total passant par les câbles d'alimentation de mon enseigne sera, AMHA, le même, non ?

Last but not least : Connaissez-vous des fournisseurs proposant ce type de matériels ?
Quand on tape LED sur Google, on ne tombe que sur des sites proposant des ampoules à LED. sadsad

Dev
26 février 2017 à 12:00
forum consulter ce sujet Schéma branchement LED

Bonjour à tous, toutes !

Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W.
Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A par du câble de 1,5 mm² et, dans cette cabane, il n'y en aura qu'une. Je peux donc relier cette cette cabane au tableau principal par un câble de 2 x 1,5 mm² + T.
Sauf que ce câble aura une longueur d'une soixantaine de mètres.

Ma question : avec une telle section et une telle longueur, ne risque-t-il pas d'y avoir une chute de tension trop importante diminuant du même coup l'efficacité du radiateur ?
Merci pour vos avis avisés. smile
Dev

P. S. : J'ai, sur ce forum, vainement cherché un endroit où sont expliqués clairement les normes et prescriptions techniques régissant les installations électriques domestiques (sections, DJ, diff, etc.) Ai-je mal essuyé mes lunettes ?
26 février 2017 à 10:35
forum consulter ce sujet Chute de tension

Bonjour à tous, toutes !

J'envisage de réaliser une petite enseigne composée de près de 300 LED (282 exactement) bleues, les plus petites existantes.
Il me semble évident que ce montage doit se faire en parallèle.

Questions :
1- Y a-t-il des impératifs concernant la tension d'alimentation d'un tel montage ?
Je peux brancher l'ensemble sur la tension secteur ou, mieux, sur batterie 12 V raccordées à un petit capteur PV.
2 - Comment calculer la résistance à mettre en série dans l'un ou l'autre cas ?
3 - Les LED dissipent peu de chaleur mais, avec une telle quantité dans un petit espace, faut-il prévoir une quelconque ventilation ?
4 - Y a-t-il d'autres contraintes techniques auxquelles je n'aurais pas pensé ?

Merci pour vos avis avisés. smile
Dev
24 février 2017 à 10:01
forum consulter ce sujet Schéma branchement LED

Merci GL et 1Insp pour vos réponses circonstanciées et... érudites ! ! biggrin biggrin
Et pardon pour ce long silence : quelque peu "surbooké" ces temps derniers. :(

Effectivement : comme vous le supposez, si j'ai quelques connaissances en électronique, je suis assez nul en électro-méca. sad Déjà entendu parler de l'angle de déphasage (phi), mais sans plus...
Je vais contacter un ami, prof en lycée technique, pour qu'il me traduise en langage lambda vos brillants exposés. smile

Sur ce :
1° je persiste à penser qu'EDF "arnaque" ses clients en proposant un abonnement (15 A), juste en dessous des DJ du marché (16 A), obligeant à souscrire un abonnement à 18 kVA avec un saut tarifaire de plus de 31 €. mad
2° l'option mono à 45 A ne me convient pas : j'ai deux machines en tri. :(
Dev
13 octobre 2016 à 17:43
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé

Bonjour à tous, toutes !

J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ).
Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens.
Je dois donc le refaire intégralement.
Je précise que :
1° nous sommes en triphasé ; et 2° qu'à notre arrivée, le DJ principal (EDF) était calibré à 3 x 10 A.

Or il se fait que j'ai un poste à souder dont l’intensité d'amorçage est de 13 A mini.
Nous avons donc demandé à EDF d'augmenter la puissance au compteur. Ils ont donc monté leur DJ à… 15 A.
C'est complètement débile ! Je pourrai certes utiliser mon poste mais, dans le commerce, on ne trouve des DJ divisionnaires que de 10 et 16 A. :(
Donc, si je veux pouvoir utiliser mon poste, je n'ai pas d'autre choix que d'installer, au moins sur une phase, un DJ de 16 A.
Mais, en cas de problème (court-circuit, dépassement de puissance), c'est le DJ principal qui va dégager.
Or il se trouve que ce dernier, attenant au compteur, se trouve loin du domicile et est d'un accès assez malaisé. :(

Questions :
1° suis-je obligé, pour résoudre ce problème, de demander une nouvelle augmentation de puissance (avec, œuf course, l'augmentation de l'abonnement correspondante) ?
Tout ça pour pouvoir utiliser mon poste à soudure de temps à autre ?
2° pourquoi EDF utilise-t-elle des plages de puissance ne correspondant pas avec le matériel normalisé que l'on trouve dans le commerce (10 - 16 - 25…) ?
3° à quoi correspond l'unité kVA (voir ci-dessous le tableau officiel - site EDF ! - des plages de puissance) ?
Des Volts x des Ampères = des Watt, non ?
Pourquoi dès lors ne pas parler en Watts, unité que (presque…) tout le monde comprend ou, encore plus simple, en Ampères puisque c'est dans cette unité que sont calibrés a) les compteurs et b) les DJs principaux ?
Volonté délibérée pour que Mr et Mme Tout-le-Monde n'y comprenne que pouic et soient contraints de faire appel à des professionnels ?
Pas sympa :-(( !!
Merci pour vos avis avisés ;)
Dev

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tarif abonnement edf

07 septembre 2016 à 13:12
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé

Merci GL pour la promptitude et la pertinence de ta réponse !

Ci-dessous un schéma qui suis vos conseils et qui correspond sans doute plus exactement à ce que je souhaite réaliser.
Excuse pour les symboles un chouïa fantaisistes : je ne suis pas professionnel et je fais avec ce que j'ai sous la main...

Néanmoins, petit problème : si j’ai bien trouvé des fusibles de 0,5 A (de dimensions différentes suivant qu’ils sont en verre ou en céramique), je n’ai pas, dans les grandes enseignes de bricolage de ma région, trouvé de porte-fusible modulaire sad
Comment dès lors l’incorporer dans mon petit coffret ? Par ailleurs, je me pose la question de son utilité : un fusible/disjoncteur ne protège en général pas l’utilisation mais seulement les conducteurs qui l’alimentent.
Or, ici, la bobine du relais sera alimentée avec du câble 0,75 carré, lesquels, en l’occurrence, ne risquent pas la surchauffe !
Mon raisonnement est-il correct ?

Par ailleurs, la « vue qui m’intrigue » (et que je reproduis ci-dessous en « global » et en détail) n’est, après réflexion, que le schéma de montage de la DEL… Quel est l’intérêt de le préciser ?
Dernière question (pour ma culture générale :smille: ) : l’étincelle de rupture est-elle plus agressive pour les pastille de contact en CC (28 V) qu’en CA (230 V) ?
Encore merci pour les précieux conseils smile:smille:

Dev

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement relais 031branchement relais 032schema electrique chateau d eau


31 mai 2016 à 14:18
forum consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un relais