Conseils câblage tableau électrique
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
25414
Question Forum Électricité : Conseils câblage tableau électrique
Bonjour.
Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique.
En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet.
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels qui distribuent la maison en triphasé.
Les trois disjoncteurs différentiels ont respectivement une puissance de 4x32 ampères, 4x16 ampères et 4x16 ampères.
Je prévois de recâbler en posant un répartiteur tétra 125 A en aval du disjoncteur de branchement (calibré à 30A) et de repartir en 10mm² vers chacun de mes trois différentiels tétra, le tout en fil souple avec des cosses serties.
Ma question est la suivante : quelle section de fil souple dois-je utiliser entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra ?
Merci.
Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique.
En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet.
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels qui distribuent la maison en triphasé.
Les trois disjoncteurs différentiels ont respectivement une puissance de 4x32 ampères, 4x16 ampères et 4x16 ampères.
Je prévois de recâbler en posant un répartiteur tétra 125 A en aval du disjoncteur de branchement (calibré à 30A) et de repartir en 10mm² vers chacun de mes trois différentiels tétra, le tout en fil souple avec des cosses serties.
Ma question est la suivante : quelle section de fil souple dois-je utiliser entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra ?
Merci.
06 avril 2024 à 12:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour, je dirais 6² en rigide et 10² en souple.
06 avril 2024 à 18:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour Sanglimouth.
Ensuite vous évoquez trois différentiels.
Afin que nous nous comprenions, il vaut mieux utiliser le bon vocabulaire.
Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement ? C'est cette grandeur qui imposera la section.
L'important est de choisir la bonne section, que les conducteurs soient souples ou rigides. Mais on aime bien le HO7V-K souple avec embouts.
Cordialement.
Citation :Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels
Ensuite vous évoquez trois différentiels.
Afin que nous nous comprenions, il vaut mieux utiliser le bon vocabulaire.
Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement ? C'est cette grandeur qui imposera la section.
L'important est de choisir la bonne section, que les conducteurs soient souples ou rigides. Mais on aime bien le HO7V-K souple avec embouts.
Cordialement.
06 avril 2024 à 20:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour.
Pour déterminer la section de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra d'une habitation, il faut se référer au paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100.
Vous évoquez un disjoncteur de branchement calibré à 30A.
Mais est-ce un 10/30A réglé sur 30A ou un 30/60A réglé sur 30A ?
Dans le 1er cas la liaison peut être en 10² (pour 66m maxi). Dans le second cas, elle doit être en 16² (pour 52m maxi).
Si vous êtes dans le 1er cas et que vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA, cela conduira au changement du disjoncteur de branchement, donc mettre du 16².
La section est la même en souple qu'en rigide.
Pour déterminer la section de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra d'une habitation, il faut se référer au paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100.
Vous évoquez un disjoncteur de branchement calibré à 30A.
Mais est-ce un 10/30A réglé sur 30A ou un 30/60A réglé sur 30A ?
Dans le 1er cas la liaison peut être en 10² (pour 66m maxi). Dans le second cas, elle doit être en 16² (pour 52m maxi).
Si vous êtes dans le 1er cas et que vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA, cela conduira au changement du disjoncteur de branchement, donc mettre du 16².
La section est la même en souple qu'en rigide.
07 avril 2024 à 07:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour, pour répondre à vos questions.
Le disjoncteur de branchement est un Baco 30/60 calibré à 30A, tétrapolaire.
Et les 3 divisionnaires en aval sont des disjoncteurs différentiels 30mA de type F.
Les courbes A n'existant plus chez Legrand, le technicien Legrand que j'ai eu au téléphone m'a dit, textuellement, "qui peut le plus peut le moins".
Est-ce que tout cela vous parle ?
Merci.
Le disjoncteur de branchement est un Baco 30/60 calibré à 30A, tétrapolaire.
Et les 3 divisionnaires en aval sont des disjoncteurs différentiels 30mA de type F.
Les courbes A n'existant plus chez Legrand, le technicien Legrand que j'ai eu au téléphone m'a dit, textuellement, "qui peut le plus peut le moins".
Est-ce que tout cela vous parle ?
Merci.
12 avril 2024 à 09:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour.
Donc 16² pour alimenter le bornier tétra.
Un type F, c'est un type A à immunité renforcée.
Donc 16² pour alimenter le bornier tétra.
Un type F, c'est un type A à immunité renforcée.
12 avril 2024 à 12:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Je me pose simplement une dernière question :
Est-ce que la consommation des trois phases est portée au maximum à 30 x 3, soit 90A ?
Est-ce que le retour par le neutre absorbe cette intensité, ce qui signifierait qu'un neutre en 16mm² serait un peu juste ?
Je suis conscient(e) que je ne serai jamais à la consommation maximale et que le 16mm peut supporter 80 ampères, mais je me pose tout de même la question.
Est-ce que la consommation des trois phases est portée au maximum à 30 x 3, soit 90A ?
Est-ce que le retour par le neutre absorbe cette intensité, ce qui signifierait qu'un neutre en 16mm² serait un peu juste ?
Je suis conscient(e) que je ne serai jamais à la consommation maximale et que le 16mm peut supporter 80 ampères, mais je me pose tout de même la question.
12 avril 2024 à 13:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Re.
Si les intensités des courants dans les trois phases sont équilibrées (même valeur efficace, même déphasage par rapport aux tensions simples - oui, on sait que cela est difficile à comprendre), l'intensité du courant dans le neutre est nulle.
On vous laisse étudier les systèmes triphasés équilibrés en intensité ou non.
Un moteur asynchrone triphasé est le parfait exemple d'un récepteur triphasé équilibré.
Comme l'intensité du courant dans le neutre est nulle, on supprime le neutre.
On utilise alors un câble 4G (trois phases + terre).
Cordialement.
Citation :On doute. Regardez ce qui est inscrit en façade.
Et les 3 divisionnaires en aval sont des disjoncteurs différentiels 30mA de type F.
Citation :Non. L'intensité du courant dans le neutre est la somme géométrique des trois courants et non la somme arithmétique
Est-ce que le retour par le neutre absorbe cette intensité,
Si les intensités des courants dans les trois phases sont équilibrées (même valeur efficace, même déphasage par rapport aux tensions simples - oui, on sait que cela est difficile à comprendre), l'intensité du courant dans le neutre est nulle.
On vous laisse étudier les systèmes triphasés équilibrés en intensité ou non.
Un moteur asynchrone triphasé est le parfait exemple d'un récepteur triphasé équilibré.
Comme l'intensité du courant dans le neutre est nulle, on supprime le neutre.
On utilise alors un câble 4G (trois phases + terre).
Cordialement.
12 avril 2024 à 15:20
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
2 références 411247 en 32 A : Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA, arrivée haute et départ bas à vis, 4P, 400V~ - 32A - type F, 30mA - remplace le 411237.
1 référence 411244 en 16 A : Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA, arrivée haute et départ bas à vis, 4P, 400V~ - 16A - type F, 30mA - remplace le 411234.
Les références sont inscrites sur les disjoncteurs et le descriptif a été récupéré sur le site officiel de Legrand.
1 référence 411244 en 16 A : Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA, arrivée haute et départ bas à vis, 4P, 400V~ - 16A - type F, 30mA - remplace le 411234.
Les références sont inscrites sur les disjoncteurs et le descriptif a été récupéré sur le site officiel de Legrand.
12 avril 2024 à 16:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
L'intérêt de ces disjoncteurs différentiels est, je pense, la protection des biens et des personnes, puisqu'ils permettent de détecter une fuite de courant de 30mA toutes les trois phases.
Ils permettent également d'équilibrer les distributions monophasées alimentées en aval sans avoir à ajouter des interdifférentiels à chaque départ.
Pour ma part, tout ce que je souhaite, c'est protéger ma maison.
La distribution en bornes boulets a beaucoup influencé ma décision.
De plus, le fait que mon éclairage de jardin ne se mette pas en défaut en cas de fuite de courant aléatoire est un point important à mes yeux.
Maintenant, le nouveau disjoncteur différentiel remplit parfaitement son rôle, contrairement à l'ancien.
Ils permettent également d'équilibrer les distributions monophasées alimentées en aval sans avoir à ajouter des interdifférentiels à chaque départ.
Pour ma part, tout ce que je souhaite, c'est protéger ma maison.
La distribution en bornes boulets a beaucoup influencé ma décision.
De plus, le fait que mon éclairage de jardin ne se mette pas en défaut en cas de fuite de courant aléatoire est un point important à mes yeux.
Maintenant, le nouveau disjoncteur différentiel remplit parfaitement son rôle, contrairement à l'ancien.
12 avril 2024 à 19:04
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
La pratique habituelle est de mettre des interrupteurs différentiels dans un tableau et pas des disjoncteurs différentiels (sauf cas particuliers) pour assurer la protection des personnes contre les défauts d'isolement.
Si c'est pour alimenter un tableau divisionnaire, on met un disjoncteur (tout court) au départ pour protéger le câble de liaison contre les surintensité et un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
C'est en plus un meilleur choix économique.
Vous inspirer du schéma joint.
Mais vos disjoncteurs différentiels 30mA s'ils sont existants assurent néanmoins les protections suffisantes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est pour alimenter un tableau divisionnaire, on met un disjoncteur (tout court) au départ pour protéger le câble de liaison contre les surintensité et un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
C'est en plus un meilleur choix économique.
Vous inspirer du schéma joint.
Mais vos disjoncteurs différentiels 30mA s'ils sont existants assurent néanmoins les protections suffisantes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 avril 2024 à 20:20
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Le tableau était câblé à l'origine depuis 40 ans avec des disjoncteurs différentiels de type Multi 9 de chez Merlin Gerin.
Les bornes qui les alimentaient me faisaient flipper. De plus, l'un des différentiels d'origine ne remplissait plus sa fonction.
J'ai pris une décharge électrique sur mon éclairage extérieur sans que le différentiel ne déclenche.
J'ai un petit garçon de 4 ans et je ne veux pas qu'il soit proche d'une installation mal protégée.
J'ai donc recâblé proprement avec les mêmes schémas de protection.
Je sais que les disjoncteurs différentiels sont un peu chers, mais j'ai pu garder l'équilibrage de phase.
Les bornes qui les alimentaient me faisaient flipper. De plus, l'un des différentiels d'origine ne remplissait plus sa fonction.
J'ai pris une décharge électrique sur mon éclairage extérieur sans que le différentiel ne déclenche.
J'ai un petit garçon de 4 ans et je ne veux pas qu'il soit proche d'une installation mal protégée.
J'ai donc recâblé proprement avec les mêmes schémas de protection.
Je sais que les disjoncteurs différentiels sont un peu chers, mais j'ai pu garder l'équilibrage de phase.
12 avril 2024 à 21:05
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Re. Pour terminer.
La structure d'un tableau de répartition triphasé vous a été donnée par l'ami CMT.
On pouvait s'étonner de la présence de disjoncteurs différentiels à la place d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Bien des invités confondent les protections surintensité et différentielle, d'où l'étonnement évoqué le 6 avril, alors que vous apportez la précision 6 jours plus tard.
Il n'empêche que cette structure n'est pas habituelle, et à part les disjoncteurs différentiels, vous ne mentionnez pas la présence de disjoncteurs modulaires pour protéger et isoler les différents circuits.
On ne sait pas ce qu'est une distribution par bornes boulets, et le net est muet.
La présence de disjoncteurs différentiels ne permet pas d'équilibrer les intensités plus surement qu'en utilisant au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires pour tous les récepteurs fonctionnant en triphasé, on pense à la plaque de cuisson et à l'ECS, mais il y en a possiblement d'autres.
Il va de soi que le disjoncteur différentiel de branchement doive être de type S, ce que vous pouvez vérifier.
Si une borne de recharge de véhicule électrique doit être posée, elle devra être en triphasé et posée par un électricien agréé IRVE.
Des doutes subsistent sur la présence de disjoncteurs modulaires. S'il y en a en aval d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire, il ne serait pas étonnant qu'un DJ mono et le DJ tétrapolaire en amont déclenchent en même temps en cas de surintensité, car il n'y a pas de sélectivité au déclenchement.
C'est un des points qui nous font écrire que cette installation, même faite depuis 40 ans, était mal réalisée et le demeure.
Cordialement.
La structure d'un tableau de répartition triphasé vous a été donnée par l'ami CMT.
On pouvait s'étonner de la présence de disjoncteurs différentiels à la place d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Bien des invités confondent les protections surintensité et différentielle, d'où l'étonnement évoqué le 6 avril, alors que vous apportez la précision 6 jours plus tard.
Il n'empêche que cette structure n'est pas habituelle, et à part les disjoncteurs différentiels, vous ne mentionnez pas la présence de disjoncteurs modulaires pour protéger et isoler les différents circuits.
On ne sait pas ce qu'est une distribution par bornes boulets, et le net est muet.
Citation :Le premier défaut d'isolement de 22 mA coupe tous les circuits alimentés par un DJ différentiel tétrapolaire.
...puisqu'ils permettent de détecter une fuite de courant de 30mA toutes les trois phases.
La présence de disjoncteurs différentiels ne permet pas d'équilibrer les intensités plus surement qu'en utilisant au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires pour tous les récepteurs fonctionnant en triphasé, on pense à la plaque de cuisson et à l'ECS, mais il y en a possiblement d'autres.
Citation :Cela peut arriver si la protection différentielle 30 mA est en défaut. C'est pour cela qu'un bouton test est présent en façade du DDR. De toute façon le DDR 500 mA du disjoncteur de branchement est là pour couper les défauts francs de l'ordre de 200 mA, à condition que les appareillages en défauts soient reliés à la terre, ce qui est à vérifier sur les éléments constitutifs des éclairages extérieurs.
J'ai pris une décharge électrique sur mon éclairage extérieur sans que le différentiel ne déclenche.
Il va de soi que le disjoncteur différentiel de branchement doive être de type S, ce que vous pouvez vérifier.
Si une borne de recharge de véhicule électrique doit être posée, elle devra être en triphasé et posée par un électricien agréé IRVE.
Des doutes subsistent sur la présence de disjoncteurs modulaires. S'il y en a en aval d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire, il ne serait pas étonnant qu'un DJ mono et le DJ tétrapolaire en amont déclenchent en même temps en cas de surintensité, car il n'y a pas de sélectivité au déclenchement.
C'est un des points qui nous font écrire que cette installation, même faite depuis 40 ans, était mal réalisée et le demeure.
Cordialement.
13 avril 2024 à 00:09
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour, pour tout vous dire, le tableau est constitué comme suit :
- Un disjoncteur de branchement en tête de 4x30 ampères.
- Un bornier tétrapolaire en aval avec une liaison de 16mm² souple vers le disjoncteur de branchement, équipé de cosses terminales.
- Trois disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16) de 30mA, reliés à ce bornier par une liaison souple de 10mm² avec des cosses terminales.
- Un équilibrage des phases sur les barres de pontages alimentant les disjoncteurs modulaires.
- Des disjoncteurs modulaires magnéto-thermiques, protégeant chaque circuit monophasé identifié, avec un ampérage adapté à la section du fil et bien sûr neufs en remplacement des porte-fusibles.
- Il n'y a plus de bornes à vis ni de dominos.
- Un disjoncteur de branchement en tête de 4x30 ampères.
- Un bornier tétrapolaire en aval avec une liaison de 16mm² souple vers le disjoncteur de branchement, équipé de cosses terminales.
- Trois disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16) de 30mA, reliés à ce bornier par une liaison souple de 10mm² avec des cosses terminales.
- Un équilibrage des phases sur les barres de pontages alimentant les disjoncteurs modulaires.
- Des disjoncteurs modulaires magnéto-thermiques, protégeant chaque circuit monophasé identifié, avec un ampérage adapté à la section du fil et bien sûr neufs en remplacement des porte-fusibles.
- Il n'y a plus de bornes à vis ni de dominos.
13 avril 2024 à 08:32
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Bonjour,
C'est le compteur Linky qui limite alors le courant d'emploi à 30 A, soit 18 kVA au total.
Si l'on s’intéresse au DJ 4×16 A, compte tenu du fait que des disjoncteurs phase neutre ( DPN) sont montés en aval, et de calibre adapté à la section, on voit qu'une sortie 16 A peut alimenter de un à deux disjoncteurs modulaires. Et en cas de surintensité importante, le disjoncteur différentiel tétrapolaire et un disjoncteur DPN peuvent déclencher en même temps. C'est ce qu'on nomme non sélectivité des protections surintensité.
Si le montage fonctionne ainsi, soit, on a compris que vous avez hérité du tableau, partie de l'équipement de l'habitat.
Mais à l'origine, l'installation ne répondait pas aux principes de câblage. Et 40 ans c'était juste hier.
Le tableau n'est pas évolutif.
Un professionnel en charge de la rénovation du tableau n'aurait pas entériné cette structure d'origine, obsolète depuis le premier jour, peut-être bricolée à l'époque. Les inconvénient vous ont été exposés.
Votre chance est que les circuits semblent bien appairés ; dans le cas contraire, deux DJ différentiels tétrapolaires auraient pu déclencher en même temps.
Le mystère demeure quant aux bornes "boulet".
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas tout à fait cela, d'autant plus que vous avez bien précisé qu'il s'agissait d'un DJ 30/60 A réglé sur 30 A. Or, c'est bien ce calibre maximum qui implique la section des conducteurs de liaison, à savoir 16 mm².
Un disjoncteur de branchement en tête de 3×30 ampères
C'est le compteur Linky qui limite alors le courant d'emploi à 30 A, soit 18 kVA au total.
Si l'on s’intéresse au DJ 4×16 A, compte tenu du fait que des disjoncteurs phase neutre ( DPN) sont montés en aval, et de calibre adapté à la section, on voit qu'une sortie 16 A peut alimenter de un à deux disjoncteurs modulaires. Et en cas de surintensité importante, le disjoncteur différentiel tétrapolaire et un disjoncteur DPN peuvent déclencher en même temps. C'est ce qu'on nomme non sélectivité des protections surintensité.
Si le montage fonctionne ainsi, soit, on a compris que vous avez hérité du tableau, partie de l'équipement de l'habitat.
Mais à l'origine, l'installation ne répondait pas aux principes de câblage. Et 40 ans c'était juste hier.
Le tableau n'est pas évolutif.
Un professionnel en charge de la rénovation du tableau n'aurait pas entériné cette structure d'origine, obsolète depuis le premier jour, peut-être bricolée à l'époque. Les inconvénient vous ont été exposés.
Votre chance est que les circuits semblent bien appairés ; dans le cas contraire, deux DJ différentiels tétrapolaires auraient pu déclencher en même temps.
Le mystère demeure quant aux bornes "boulet".
Cordialement.
13 avril 2024 à 09:47
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Je n'ai aucune disjonction différentielle, sauf pour l'éclairage extérieur. Il doit y avoir un défaut soit dans une boîte, soit dans un appareil. Donc manifestement, les circuits sont bien appairés.
Si j'avais voulu installer des interrupteurs différentiels en face de chaque rampe de disjoncteurs, il m'aurait fallu 9 interrupteurs différentiels et un tableau à 9 rangées. L'économie n'est pas très flagrante.
Je comprends que je ne suis pas un pur et dur, mais avec un disjoncteur tétra à 30 ampères, des connexions en borniers tétra qui remplacent les bornes boulet (voir photo, eh oui j'en ai trouvé 4 comme ça cachées derrière les portes fusibles d'origine, scotchées comme des malades), trois nouveaux disjoncteurs différentiels qui protègent mon installation à 30 mA, et tous les circuits monophasés de la maison sur des disjoncteurs modulaires adaptés, le tout pas trop mal équilibré, il me semble que je ne suis pas trop mal, et pas bancal... n'est-ce pas ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'avais voulu installer des interrupteurs différentiels en face de chaque rampe de disjoncteurs, il m'aurait fallu 9 interrupteurs différentiels et un tableau à 9 rangées. L'économie n'est pas très flagrante.
Je comprends que je ne suis pas un pur et dur, mais avec un disjoncteur tétra à 30 ampères, des connexions en borniers tétra qui remplacent les bornes boulet (voir photo, eh oui j'en ai trouvé 4 comme ça cachées derrière les portes fusibles d'origine, scotchées comme des malades), trois nouveaux disjoncteurs différentiels qui protègent mon installation à 30 mA, et tous les circuits monophasés de la maison sur des disjoncteurs modulaires adaptés, le tout pas trop mal équilibré, il me semble que je ne suis pas trop mal, et pas bancal... n'est-ce pas ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 avril 2024 à 11:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité
Conseils câblage tableau électrique
Si le tableau initial comportait 9 rangées il avait été mal choisi.
On ne met pas un ID systématiquement par rangée, mais cela aide. Deux est relativement courant avec des enveloppe 24 modules.
En triphasé, comme déjà dit mais c'est trop tard, 3 ID mono et un ou deux ID tétrapolaires suffisent ; soit 4 ou 5 rangées au plus, sachant qu'une rangée peut contenir 24 modules sans problème.
Pour le problème d'isolation du circuit extérieur, on débranche les extrémités et on teste l'isolement de chaque conducteur. L'idéal étant d'utiliser un testeur d'isolement.
La borne en photo se nomme borne Ferrel, généralement insérée dans de la bakélite (voir les images sur le net). Si elle était utilisée nue et isolée à l'adhésif, cela est la preuve de l'intervention d'un non professionnel.
Il ne faut pas qu'il y ait une surintensité ou un défaut d'isolement qui peuvent mettre le tiers de l'habitat dans le noir.
Pour la vérification de l'équilibrage des intensités on préconise la pince CM605 Multimetrix.
Il faut des euros.
Cordialement.
On ne met pas un ID systématiquement par rangée, mais cela aide. Deux est relativement courant avec des enveloppe 24 modules.
En triphasé, comme déjà dit mais c'est trop tard, 3 ID mono et un ou deux ID tétrapolaires suffisent ; soit 4 ou 5 rangées au plus, sachant qu'une rangée peut contenir 24 modules sans problème.
Pour le problème d'isolation du circuit extérieur, on débranche les extrémités et on teste l'isolement de chaque conducteur. L'idéal étant d'utiliser un testeur d'isolement.
La borne en photo se nomme borne Ferrel, généralement insérée dans de la bakélite (voir les images sur le net). Si elle était utilisée nue et isolée à l'adhésif, cela est la preuve de l'intervention d'un non professionnel.
Citation :Pas trop, mais dommage que vous n'ayez pas fait une mise au propre dans les règles, d'il y a 40 ans et d'aujourd'hui.
il me semble que je ne suis pas trop mal, et pas bancal... n'est-ce pas ?
Il ne faut pas qu'il y ait une surintensité ou un défaut d'isolement qui peuvent mettre le tiers de l'habitat dans le noir.
Pour la vérification de l'équilibrage des intensités on préconise la pince CM605 Multimetrix.
Il faut des euros.
Cordialement.
13 avril 2024 à 15:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 2. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 4. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
- 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
- 8. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 9. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 10. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite