Bonjour,
Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA.

Mais : je vois sur le web des coffrets à vendre, mais ils ont tous un 30 mA, c'est même noté "OBLIGATOIRE" sur un des sites. C'est donc incompatible avec la norme car si c'est le 30 mA du coffret du compteur qui saute, les 2 circuits ne sont plus alimentés.

Comment résoudre ce problème ? Est-il possible de décâbler le 30 mA, sachant que la connexion entre les 2 coffrets se fera par un câble sur des borniers ? Si oui, à quelles conditions ?
Merci.
22 janvier 2013 à 14:49
Conseils électrique compteur de chantier 1

Compteur de chantier et différentiel

Bob
Membre inscrit
Bob
2 484 messages
Bonjour, sur votre comptage provisoire il faut mettre un 500mA de type S et ensuite protéger l'éclairage en séparant sous deux protections diff 30mA , si ERP plus de 50 personnes prévoir aussi des BAES d'éclairage d'ambiance et de balisage
@+
22 janvier 2013 à 20:36
Conseils électrique compteur de chantier 2

Compteur de chantier et différentiel

Bricbroc
Membre inscrit
Bricbroc
82 messages
Oui c'est bien ce que dit la norme.

Dans la mesure où l'armoire électrique sera reliée par un câble sur bornier (pas de prise) au coffret compteur, je suppose que je peux décâbler le 30mA qui est dans ce coffre, et que le "obligatoire" vu sur un site est abusif et n'est vrai que s'il y a des prises sur le coffret ou au bout de câbles sortant du coffret, mais j'aurai aimé en être sûr. smile
22 janvier 2013 à 20:49
Conseils électrique compteur de chantier 3

Compteur de chantier et différentiel

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (en complément de Bob)
La norme est moins draconniènne au dessous de 50 personnes qu'au dessus.
Votre chapiteau est un ERP du 1er groupe, et ce n'est pas une simple armoire de chantier qui pourra résoudre votre problème.
Vous êtes tributaire de la coupure générale, les circuits éclairage doivent répartis sous un mini de 2 DDR distincts, il faut un éclairage de balisage branché par rapport aux protections surintensités de ces circuits, il faut un éclairage d'ambiance à partir de 100 personnes, il faut une télécommande de mise à l'état de repos centralisée, pour l'alarme c'est du type 4 (1er modèle).
Je n'ai pas bien compris le "obligatoire" et ce que voulez décâbler.
Cordialement.
22 janvier 2013 à 21:17
Conseils électrique compteur de chantier 4

Compteur de chantier et différentiel

Bricbroc
Membre inscrit
Bricbroc
82 messages
Je connais la norme pour cet ERP. C'est bien pour ça que le différentiel qui est dans le coffret compteur me dérange. J'essaye de réexpliquer :

J'ai une armoire dans laquelle il y a 2 circuits avec chacun un 30mA. Je dois alimenter cette armoire avec un coffet de chantier avec compteur. Les coffrets compteurs que je trouve dans le commerce ont un 30mA, c'est même noté en gros sur un site que c'est obligatoire.
Si c'est ce différentiel qui saute, l'armoire n'est plus alimentée, c'est contraire à la norme.
Bon, c'est la même chose que ce que j'ai dit, je ne sais pas l'expliquer autrement.titter

Je compte relier le coffret à l'armoire avec un câble sur bornier de chaque côté, il me semble que dans ce cas je n'ai pas besoin de différentiel dans le coffret compteur, je pourrais donc le décâbler. J'ai juste un doute à cause du "obligatoire" vu sur un site :

Coffret de chantier Triphasé Stratinor (Leader de la distribution française du réseau EDF) composé de :
- 1 coffret de type S20 étanche logoté EDF
- 1 coupe circuit EDF 4x60 Ampères
- 1 disjoncteur différentiel 500 mA réglable de 10 à 30 Ampères (6=>18 kW) ( 18 a 36 kW sur demande)
- 1 inter différentiel 30 mA 4x40 Ampères => OBLIGATOIRE
- 1 boitier IP2X enveloppant le 30mA pour le raccordement => OBLIGATOIRE
- 1 équerre de fixation => FACILITE LA FIXATION DU COFFRET (sur un poteau ou au sol).
22 janvier 2013 à 21:34
Conseils électrique compteur de chantier 5

Compteur de chantier et différentiel

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonsoir,
A vrai dire c'est ce que je supposais; le coffret de chantier tel qui vous est proposé est conforme, et le vendeur ne peut pas la proposer autrement.
Pour enlever la fonction 30mA dans le coffret comptage, il faut que la liaison avec l'armoire soit réalisée en "classe II" ou isolation supplémentaire, et le câble (de cette liaison) s'il est au sol, donc accessible, doit être sous conduit TPC (ou janolène).
Cordialement.
22 janvier 2013 à 22:22
Conseils électrique compteur de chantier 6

Compteur de chantier et différentiel

Bricbroc
Membre inscrit
Bricbroc
82 messages
J'ai questionné un vendeur, et pour lui il n'y a pas de problème à supprimer l'ID 30mA, nous lui avons acheté ainsi.
Je note le câble sous conduit, merci.
27 février 2013 à 22:17
Conseils électrique compteur de chantier 7

Compteur de chantier et différentiel

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 994 messages
Bonjour Bricbroc,

Rien à voir avec l'électricité, mais juste un problème d'affichage, si à l'occasion vous aviez la possibilité de raccourcir légèrement votre bougie, la taille "règlementaire" est de 100x100, mais ce n'est pas obligatoire.
Cordialement.
Patrice
27 février 2013 à 22:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
    N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
  • 2. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 3. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
    N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
  • 4. Câblage compteur de chantier
    N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
  • 5. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 6. Branchement sur compteur de chantier
    N°22344 : Bonjour tout le monde. Je voudrais avoir votre avis sur le compteur/coffret de chantier qui a été installé par la régie autonome d'électricité de mon village sur le terrain de ma construction (voir photos). Celui-ci est...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
  • 8. Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A
    N°9972 : Bonjour, j'ai fini l'installation de ma villa (consuel ok), mais j'ai un petit souci, provisoirement je suis branché sur le compteur de chantier monophasé 45 A. Mon tableau de répartition est prévu en 380V un abonnement de 18 kW...
  • 9. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
    N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
  • 10. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
>>> Résultats suivants pour : Compteur de chantier et différentiel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
eclairage jardin 02schema branchement electrique four encastrablebranchement interbranchement interrupteur va et vient



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite