Bonjour tout le monde.
Je voudrais avoir votre avis sur le compteur/coffret de chantier qui a été installé par la régie autonome d'électricité de mon village sur le terrain de ma construction (voir photos).
Celui-ci est constitué d'un disjoncteur différentiel 500mA, un interrupteur différentiel 30mA de type A et d'un compteur.
On voit également un bornier de connexion qui, j'espère, est relié au diff 30mA.
La régie m'a dit de simplement brancher une phase et un neutre sur le bornier pour alimenter mes outillages électriques pendant ma construction. Ce que j'ai fait en ajoutant une prise, puis une rallonge jusqu'au garage.
De là j'ai mis une multiprise pour brancher mes outils.
Aujourd'hui je souhaite 'habiter" dans le garage pendant 2 mois le temps que le Consuel passe pour vérifier mon installation. J'imagine donc qu'il faut que je prenne la phase et le neutre qui viennent de l'inter diff 30mA du compteur de chantier, et que je fasse rentrer ça dans une ligne d'un tableau électrique provisoire comprenant une série de disjoncteurs pour chaque appareil que je veux utiliser pendant ces 2 mois (un frigo, des prises, des éclairages, un chauffe eau et une machine à laver).
Ces disjoncteurs étant protégés en amont par l'inter diff du coffret de chantier. Et puis bien sûr ajouter une arrivée de terre depuis mes piquets plantés dans le jardin.
Est-ce que vous voyez une erreur dans cette analyse ?
Merci !!
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je voudrais avoir votre avis sur le compteur/coffret de chantier qui a été installé par la régie autonome d'électricité de mon village sur le terrain de ma construction (voir photos).
Celui-ci est constitué d'un disjoncteur différentiel 500mA, un interrupteur différentiel 30mA de type A et d'un compteur.
On voit également un bornier de connexion qui, j'espère, est relié au diff 30mA.
La régie m'a dit de simplement brancher une phase et un neutre sur le bornier pour alimenter mes outillages électriques pendant ma construction. Ce que j'ai fait en ajoutant une prise, puis une rallonge jusqu'au garage.
De là j'ai mis une multiprise pour brancher mes outils.
Aujourd'hui je souhaite 'habiter" dans le garage pendant 2 mois le temps que le Consuel passe pour vérifier mon installation. J'imagine donc qu'il faut que je prenne la phase et le neutre qui viennent de l'inter diff 30mA du compteur de chantier, et que je fasse rentrer ça dans une ligne d'un tableau électrique provisoire comprenant une série de disjoncteurs pour chaque appareil que je veux utiliser pendant ces 2 mois (un frigo, des prises, des éclairages, un chauffe eau et une machine à laver).
Ces disjoncteurs étant protégés en amont par l'inter diff du coffret de chantier. Et puis bien sûr ajouter une arrivée de terre depuis mes piquets plantés dans le jardin.
Est-ce que vous voyez une erreur dans cette analyse ?
Merci !!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2022 à 10:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement sur compteur de chantier
Bonjour JeJeyz78.
L'inconvénient est qu'il n'y a pas de coupure d'urgence dans l'habitat, sauf si vous alimentez au niveau de l'ID 30mA de la rangée. Certes, il n'y aura pas de sélectivité en cas de déclenchement sur défaut d’isolement, mais au moins vous pourrez couper l'habitat d'un coup en cas de besoin, ce qui est rare, mais on se méfie par principe.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Citation :Non.
Est-ce que vous voyez une erreur dans cette analyse ?
L'inconvénient est qu'il n'y a pas de coupure d'urgence dans l'habitat, sauf si vous alimentez au niveau de l'ID 30mA de la rangée. Certes, il n'y aura pas de sélectivité en cas de déclenchement sur défaut d’isolement, mais au moins vous pourrez couper l'habitat d'un coup en cas de besoin, ce qui est rare, mais on se méfie par principe.
Citation :Suivant la distance, pour minimiser les chutes de tensions, peut-être faudra t-il une liaison en 6 mm².
un frigo, des prises, des éclairages, un chauffe eau et une machine à laver
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 juin 2022 à 14:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement sur compteur de chantier
Merci !
12 juin 2022 à 23:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Branchement sur compteur de chantier
Bonjour.
Pourquoi ne pas alimenter directement votre tableau définitif à partir du coffret de chantier, même s'il n'est pas complètement terminé ?
Pourquoi ne pas alimenter directement votre tableau définitif à partir du coffret de chantier, même s'il n'est pas complètement terminé ?
13 juin 2022 à 08:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Branchement sur compteur de chantier
Oui en effet, visiblement mon analyse est bonne, selon plusieurs avis postés ici et là, et vous avez raison je peux alimenter directement mon tableau définitif et utiliser un interdiff en début de rangée pour éviter de sortir en limite de terrain pour couper le général si besoin. :)
13 juin 2022 à 09:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Compteur de chantier obligatoire ou pas se brancher chez les particuliers est-il normal ?
- N°13007 : Bonjour, Il y a eu chez moi un chantier (je suis locataire) durant 2 semaines cet été. Le devis indiquait la pose d'un compteur de chantier mais cela n'a pas été le cas : les ouvriers se sont branchés chez moi. Le chef...
- 2. Câblage compteur de chantier
- N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
- 3. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
- N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
- 4. Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé
- N°4444 : Bonsoir. J'ai un compteur triphasé en ma possession et j'aimerai savoir comment faut-il faire pour le passer en monophasé car le constructeur me demande du monophasé 6 kw pour la construction. Je pense que EDF ne me le changera...
- 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 6. Coffret chantier branchement provisoire
- N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
- 7. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
- N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
- 8. Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
- N°20455 : Bonjour. Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction. Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder,...
- 9. Usage d'un coffret de chantier compteur forain
- N°12922 : Bonjour, Je possède un coffret de chantier (ou compteur forain, je ne connais pas la différence). Neuf il était sans compteur et sans fusible. Il vient de servir et d'être débranché, le gars me dit qu'ils laissent les...
- 10. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite