Question Forum Electricité : Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A


Invité
invité
Bonjour, j'ai fini l'installation de ma villa (consuel ok), mais j'ai un petit souci, provisoirement je suis branché sur le compteur de chantier monophasé 45 A.
Mon tableau de répartition est prévu en 380V un abonnement de 18 kW en tête un 63A inter diff de 30mA modulaire, ainsi que mes 40A type A et AC et les disjoncteurs 10A et 16 A... et bien sûr le disjoncteur différentiel type S 500mA tétra en tête.
J'ai isolé ce disjoncteur et j'ai branché avec le compteur de chantier mono 45A le neutre et les phases pontées. Et tout fonctionne, la puissance totale chauffage électrique 6 convecteur 1500W, un cumulus, lave vaisselle, machine à laver, four...
Nous ne sommes que deux personnes avec une utilisation normale, de temps en temps cela disjoncte directement au coffret de chantier.
45A disjoncteur 500mA type S. Alors que sur le tableau rien ne disjoncte, je comprends pas, j'ai descendu tous les disjoncteurs et remonté, rien ne se passe, pas de court-circuit.
Je n'ai pas d'appel de puissance moteur, j'ai remarqué quand il fait un temps humide...
J'ai la prise de terre correcte 5 ohms.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème, en vous remerciant par avance.
18 novembre 2010 à 16:33
Solution et astuces des bricoleurs 1

Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous disjonctez par surcharge, 45A=9kW et vos chauffages font à eux seuls 9kW ; Tant que vous n'avez pas votre contrat triphasé, il ne faut pas tout connecter simultanément.
Si je lis bien votre énoncé, vous avez mis des DDR 30mA en cascade, la sélectivité dans les déclenchements est réduite à néant. Cordialement.
19 novembre 2010 à 07:04
Solution et astuces des bricoleurs 2

Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A


Invité
invité
Bonjour, tout d'abord merci pour vos conseils et remarques à ma question, je vais attendre le branchement EDF définitif qui est prévue de 18 kW en 380V. Certainement
la disjonction actuelle est le fait par moment d'une surintensité le chauffage seul fait 9kw et je ne compte pas le reste (cumulus, ML, ML,...)
Mais je ne comprend pas mettre en cascade ddr 40A/30mA la sélectivité est réduite
à néant (des inter diff chacun alimentent une série de disjoncteurs 16A, 10A,...)
pourriez-vous par un schéma ou en deux mots m'expliquer en vous remerciant encore une fois de votre aide éclairée. Cordialement.
22 novembre 2010 à 00:46
Solution et astuces des bricoleurs 3

Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'ai parlé de DDR en cascade, car vous notez dans votre énoncé : 1 ID63A 30mA en tête, suivi des ID40A 30mA, le tout en aval d'un disjoncteur de branchement.
Il est certain qu'un défaut d'isolement en aval d'un ID40A 30mA sera vu également par l'ID63A 30mA, qui se trouve devant lui, et qui mettra l'ensemble des circuits hors tension. Cordialement.
26 novembre 2010 à 06:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 2. Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé
    N°4444 : Bonsoir. J'ai un compteur triphasé en ma possession et j'aimerai savoir comment faut-il faire pour le passer en monophasé car le constructeur me demande du monophasé 6 kw pour la construction. Je pense que EDF ne me le changera...
  • 3. Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
    N°20455 : Bonjour. Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction. Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder,...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 5. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 6. Branchement compteur monophasé
    N°21293 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un compteur monophasé 3 fils 2x115 volts pouvait être branché directement sur le 220 volts, vu que j'ai remarqué qu'il y avait une bobine avec marqué 220 volts je me pose la...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Coffret chantier branchement provisoire
    N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
  • 9. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
  • 10. Compteur de chantier et différentiel
    N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction au compteur de chantier monophasé 45 A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pince a denuder electricienlampe a incandescencebranchement lustre 6 ampoulespince a denuder manuel



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite