Tableau électrique triphasé
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
22262
Question Forum Électricité : Tableau électrique triphasé
Bonjour.
Je rénove actuellement une maison qui dispose d’une PAC en triphasé (chauffage uniquement)
La PAC est raccordée au sectionneur 500mA depuis une boite de dérivation avec son propre tableau électrique.
J’ai rénové le tableau électrique de la maison (monophasé) en partant donc de cette boite de dérivation.
Le vieux tableau électrique était câblé en 6mm², mon nouveau tableau est raccordé en 10mm² sur une longueur de 10m pour un 500mA calibré à 30A 15kwh, cette section est suffisante ou j’ai fait une bêtise et je dois obligatoirement tout recommencer pour du 16mm² ?
Y a t’il un risque de surchauffe du câble de 10mm² ?
Merci.
Je rénove actuellement une maison qui dispose d’une PAC en triphasé (chauffage uniquement)
La PAC est raccordée au sectionneur 500mA depuis une boite de dérivation avec son propre tableau électrique.
J’ai rénové le tableau électrique de la maison (monophasé) en partant donc de cette boite de dérivation.
Le vieux tableau électrique était câblé en 6mm², mon nouveau tableau est raccordé en 10mm² sur une longueur de 10m pour un 500mA calibré à 30A 15kwh, cette section est suffisante ou j’ai fait une bêtise et je dois obligatoirement tout recommencer pour du 16mm² ?
Y a t’il un risque de surchauffe du câble de 10mm² ?

Merci.
19 mai 2022 à 20:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonsoir.
Le 10mm² est suffisant.
Le 10mm² est suffisant.
19 mai 2022 à 23:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Pas pertinent d’avoir mis le tableau sur une seule phase.
19 mai 2022 à 23:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé par "monophasé".
Je voulais dire passage de triphasé à mono j'ai bien ramené les 3 phases sur le nouveau tableau et elles sont dispatchées sur chaque ligne du tableau.
3 lignes 1 phase par ligne protégées par un disjoncteur 40A 30mA.
J'ai aussi équilibré les phases par rapport au circuit pour ne pas surconsommer sur une seule phase et risquer des coupures intempestives d'une surcharge de ligne.
Donc pour vous pas de souci concernant le 10mm² même si la maison dispose d'un Linky ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé par "monophasé".
Je voulais dire passage de triphasé à mono j'ai bien ramené les 3 phases sur le nouveau tableau et elles sont dispatchées sur chaque ligne du tableau.
3 lignes 1 phase par ligne protégées par un disjoncteur 40A 30mA.
J'ai aussi équilibré les phases par rapport au circuit pour ne pas surconsommer sur une seule phase et risquer des coupures intempestives d'une surcharge de ligne.
Donc pour vous pas de souci concernant le 10mm² même si la maison dispose d'un Linky ?
19 mai 2022 à 23:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonjour.
Avec le passage au compteur Linky il est préconisé 16mm².
Cordialement.
Avec le passage au compteur Linky il est préconisé 16mm².
Cordialement.
20 mai 2022 à 06:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonjour.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 10/30A (ce que j’ai supposé), du 10mm² est suffisant.
Mais si c’est un 30/60A du 16mm² est effectivement nécessaire. Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 24 kVA, il n’y a pas de risque de sécurité.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 10/30A (ce que j’ai supposé), du 10mm² est suffisant.
Mais si c’est un 30/60A du 16mm² est effectivement nécessaire. Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 24 kVA, il n’y a pas de risque de sécurité.
20 mai 2022 à 07:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Bonjour,
Effectivement mon disjoncteur de branchement est calibré sur 30A mais il s’agit bien d’un 30/60A.
Bon et bien je vais tout changer en 16mm² pour avoir l’esprit tranquille.
Encore un grand merci à vous bonne journée.
Effectivement mon disjoncteur de branchement est calibré sur 30A mais il s’agit bien d’un 30/60A.
Bon et bien je vais tout changer en 16mm² pour avoir l’esprit tranquille.
Encore un grand merci à vous bonne journée.
20 mai 2022 à 12:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique triphasé
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
20 mai 2022 à 12:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
- 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 11. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite