Refaire les tableaux d'annexes
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
26448
Conseils Forum Électricité : Refaire les tableaux d'annexes
Bonjour.
Je souhaite refaire les deux tableaux vieillissants (disjoncteurs avec plombs, pas de différentiel...) de deux dépendances de la maison (un abri de jardin et un atelier).
Je suis tombé sur le schéma en PJ ci-dessous. Deux choses m'ont interpellé par rapport à mon installation globale :
- Dans mon cas, l'alimentation générale provenant du DB passe d'abord par l'abri de jardin et via un "répartiteur" (je ne sais pas si c'est le terme exact) installé dedans alimente "en étoile" le petit tableau de l'abri, puis via un deuxième câble le petit tableau de l'atelier et via un 3ème câble le tableau général de la maison.
On est donc sur une configuration différente du schéma car dans celui-ci, le DB alimente le tableau général de la maison qui lui même alimente deux tableaux annexes.
Est-ce que ma configuration est possible aussi ?
Autre chose, je vois dans le schéma qu'il y a un disjoncteur en sortie de tableau général pour alimenter chaque tableau divisionnaire. Quel est le rôle de ces disjoncteurs ?
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite refaire les deux tableaux vieillissants (disjoncteurs avec plombs, pas de différentiel...) de deux dépendances de la maison (un abri de jardin et un atelier).
Je suis tombé sur le schéma en PJ ci-dessous. Deux choses m'ont interpellé par rapport à mon installation globale :
- Dans mon cas, l'alimentation générale provenant du DB passe d'abord par l'abri de jardin et via un "répartiteur" (je ne sais pas si c'est le terme exact) installé dedans alimente "en étoile" le petit tableau de l'abri, puis via un deuxième câble le petit tableau de l'atelier et via un 3ème câble le tableau général de la maison.
On est donc sur une configuration différente du schéma car dans celui-ci, le DB alimente le tableau général de la maison qui lui même alimente deux tableaux annexes.
Est-ce que ma configuration est possible aussi ?
Autre chose, je vois dans le schéma qu'il y a un disjoncteur en sortie de tableau général pour alimenter chaque tableau divisionnaire. Quel est le rôle de ces disjoncteurs ?
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2025 à 13:01
Questions / Réponses Électricité 1
Refaire les tableaux d'annexes
Bonjour.
Comme tout circuit électrique.
@+
Citation :Comme noté sur le schéma de CMT c'est la protection de la ligne qui alimente le tableau, à calibrer en fonction de la section des conducteurs.
je vois dans le schéma qu'il y a un disjoncteur en sortie de tableau général pour alimenter chaque tableau divisionnaire. Quel est le rôle de ces disjoncteurs ?
Comme tout circuit électrique.
@+
09 février 2025 à 11:04
Questions / Réponses Électricité 2
Refaire les tableaux d'annexes
Bonjour.
Vous évoquez sans doute un schéma dans le style de celui-ci ?
Le disjoncteur au départ à 3 rôles :
- Couper individuellement l'alimentation d'un des tableaux
- Protéger le tableau et sa liaison contre les court-circuits
- Protéger le câble de liaison contre les surcharges (suivant le calibre du DB et la section du câble, ce rôle peut ne pas servir)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous évoquez sans doute un schéma dans le style de celui-ci ?
Le disjoncteur au départ à 3 rôles :
- Couper individuellement l'alimentation d'un des tableaux
- Protéger le tableau et sa liaison contre les court-circuits
- Protéger le câble de liaison contre les surcharges (suivant le calibre du DB et la section du câble, ce rôle peut ne pas servir)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2025 à 11:44
Questions / Réponses Électricité 3
Refaire les tableaux d'annexes
Merci Bob et CMT !
Je n'ai pas un tel dispositif actuellement. J'ai fait un schéma très basique de ma configuration actuelle.
A vous lire, il faudrait donc que j'intercale des disjoncteurs entre le disjoncteur de branchement et le bornier de répartition se trouvant dans l'abri de jardin ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je n'ai pas un tel dispositif actuellement. J'ai fait un schéma très basique de ma configuration actuelle.
A vous lire, il faudrait donc que j'intercale des disjoncteurs entre le disjoncteur de branchement et le bornier de répartition se trouvant dans l'abri de jardin ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 février 2025 à 19:18
Questions / Réponses Électricité 4
Refaire les tableaux d'annexes
Il faudra la section des différents câbleS pour vous dire s'il y a risque ou non (à défaut d'être aux normes).
J'espère en tout cas, que ce n'est pas le 2,5² mentionné en bas à droite.
J'espère en tout cas, que ce n'est pas le 2,5² mentionné en bas à droite.
09 février 2025 à 22:55
Questions / Réponses Électricité 5
Refaire les tableaux d'annexes
Après vous évoquiez dans un autre post un abonnement tri 12kVA, soit 20A maxi par phase.
Dans ce contexte du 2,5² reste sécurisé, mais aucune augmentation de puissance d'abonnement ne sera possible.
Dans ce contexte du 2,5² reste sécurisé, mais aucune augmentation de puissance d'abonnement ne sera possible.
09 février 2025 à 22:58
Questions / Réponses Électricité 6
Refaire les tableaux d'annexes
Je vais tirer un câble en 10 mm² jusqu'à la maison.
Est-ce que je dois mettre des disjoncteurs au départ (entre le DB du coffret Enedis et le bornier de l'abri) ?
Est-ce que je dois mettre des disjoncteurs au départ (entre le DB du coffret Enedis et le bornier de l'abri) ?
10 février 2025 à 00:59
Questions / Réponses Électricité 7
Refaire les tableaux d'annexes
Bonjour.
Non, il y a déjà le disjoncteur EDF au départ qui joue ce rôle.
C'est pour la suite, les liaisons en 2,5² vers les 2 autres tableaux, qu'il va vous falloir des disjoncteurs tetra 20A maxi (si vous restez en 2,5²).
Non, il y a déjà le disjoncteur EDF au départ qui joue ce rôle.
C'est pour la suite, les liaisons en 2,5² vers les 2 autres tableaux, qu'il va vous falloir des disjoncteurs tetra 20A maxi (si vous restez en 2,5²).
10 février 2025 à 09:45
Questions / Réponses Électricité 8
Refaire les tableaux d'annexes
Bonjour CMT.
En effet, actuellement je suis en abonnement tri 12 KvA.
Tous les tableaux fonctionnent en monophasés.
Dans les travaux à venir, il est prévu:
- de changer le câble 2.5² alimentant la maison par un 10²
- d'ajouter un disjoncteur différentiel tétrapolaire dans le tableau de la maison dédié à la table de cuisson.
- d'installer un piquet de terre car il n'y en a pas.
En effet, actuellement je suis en abonnement tri 12 KvA.
Tous les tableaux fonctionnent en monophasés.
Dans les travaux à venir, il est prévu:
- de changer le câble 2.5² alimentant la maison par un 10²
- d'ajouter un disjoncteur différentiel tétrapolaire dans le tableau de la maison dédié à la table de cuisson.
- d'installer un piquet de terre car il n'y en a pas.
Citation :Vous voulez dire que dans l'abri de jardin je dois installer des disjoncteurs tetra pour les liaisons atelier et jardin ?
Non, il y a déjà le disjoncteur EDF au départ qui joue ce rôle.
C'est pour la suite, les liaisons en 2,5² vers les 2 autres tableaux, qu'il va vous falloir des disjoncteurs tetra 20A maxi (si vous restez en 2,5²).
10 février 2025 à 10:40
Questions / Réponses Électricité 9
Refaire les tableaux d'annexes
Pour les liaisons atelier et maison.
Perso je referais ce qui est dans l'abri avec un tableau 2x18 ou 3x13 qui remplacerait boite de dérivation et tableau actuel.
Vous pourriez y remettre les éléments présents dans ces 2 éléments + répartiteur + les 2 disjoncteurs tetra au départ des 2 tableaux distants.
Perso je referais ce qui est dans l'abri avec un tableau 2x18 ou 3x13 qui remplacerait boite de dérivation et tableau actuel.
Vous pourriez y remettre les éléments présents dans ces 2 éléments + répartiteur + les 2 disjoncteurs tetra au départ des 2 tableaux distants.
10 février 2025 à 13:23
Questions / Réponses Électricité 10
Refaire les tableaux d'annexes
Merci pour ce retour CMT.
Oui ça serait plus cohérent et intégré.
Mais ça va demander pas mal de temps pour tout reprendre.
Et je suis une tortue apprentie, je travaille lentement :)
Je penserai alors simplifier la tâche en posant un nouveau tableau avec le répartiteur et les 2 disjoncteurs tetra.
Qu'en pensez-vous ?
Aussi, quel puissance dois-je prendre pour ces disjoncteurs et de quel type ?
Oui ça serait plus cohérent et intégré.
Mais ça va demander pas mal de temps pour tout reprendre.
Et je suis une tortue apprentie, je travaille lentement :)
Je penserai alors simplifier la tâche en posant un nouveau tableau avec le répartiteur et les 2 disjoncteurs tetra.
Qu'en pensez-vous ?
Aussi, quel puissance dois-je prendre pour ces disjoncteurs et de quel type ?
10 février 2025 à 14:01
Questions / Réponses Électricité 11
Refaire les tableaux d'annexes
C'est aussi une solution.
Du coup, il faut également mettre un disjoncteur pour le tableau de labri (ou alors alimenter le tableau abri en 10²)
Les disjoncteurs doivent être des disjoncteurs tetra courbe C.
Le calibre dépendra de la section des fils en aval. Si vous restez sur votre 2,5² il faut un calibre 20A maxi.
Une solution pour éviter le répartiteur est de prendre du matériel peignable.
Par exemple chez Legrand :
- 1 Ref. 0 927 44 : Coffret étanche à équiper - 1 rangée 12 modules - 282x340x141mm
- 1 Ref. 4 062 98 : Module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module
- 3 Ref. 4 069 20 : disjoncteur DX³4500 6kA arrivée haute par bornes automatiques sortie basse bornes à vis - tétrapolaire 400V~ 20A courbe C - 3 modules
- 1 Ref. 4 052 01 : Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules à recouper
Comptez environ 250€ sur une boutique en ligne performante.
Du coup, il faut également mettre un disjoncteur pour le tableau de labri (ou alors alimenter le tableau abri en 10²)
Les disjoncteurs doivent être des disjoncteurs tetra courbe C.
Le calibre dépendra de la section des fils en aval. Si vous restez sur votre 2,5² il faut un calibre 20A maxi.
Une solution pour éviter le répartiteur est de prendre du matériel peignable.
Par exemple chez Legrand :
- 1 Ref. 0 927 44 : Coffret étanche à équiper - 1 rangée 12 modules - 282x340x141mm
- 1 Ref. 4 062 98 : Module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module
- 3 Ref. 4 069 20 : disjoncteur DX³4500 6kA arrivée haute par bornes automatiques sortie basse bornes à vis - tétrapolaire 400V~ 20A courbe C - 3 modules
- 1 Ref. 4 052 01 : Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules à recouper
Comptez environ 250€ sur une boutique en ligne performante.
10 février 2025 à 16:05
Questions / Réponses Électricité 12
Refaire les tableaux d'annexes
Merci CMT pour cette liste de références !
Je ne connaissais pas le module d'alimentation tétrapolaire fort utile couplé à un peigne, pratique !
Pour affiner et préciser :
- L'atelier (distant de 15 mètres de l'abri) a son tableau à une rangée et n'est relié qu'à une seule phase.
Je mets donc un disjoncteur 1P+N en courbe C pour la liaison ?
- La maison (distante de 25 mètres de l'abri) a son tableau 3 rangées dont chacune est reliée à une des trois phases.
On est sûr dans cette configuration qu'il faut mettre un disjoncteur tétrapolaire pour la liaison ?
Merci :)
Je ne connaissais pas le module d'alimentation tétrapolaire fort utile couplé à un peigne, pratique !
Pour affiner et préciser :
- L'atelier (distant de 15 mètres de l'abri) a son tableau à une rangée et n'est relié qu'à une seule phase.
Je mets donc un disjoncteur 1P+N en courbe C pour la liaison ?
- La maison (distante de 25 mètres de l'abri) a son tableau 3 rangées dont chacune est reliée à une des trois phases.
On est sûr dans cette configuration qu'il faut mettre un disjoncteur tétrapolaire pour la liaison ?
Merci :)
11 février 2025 à 09:29
Questions / Réponses Électricité 13
Refaire les tableaux d'annexes
Oui si une seule phase pour les tableaux de l'atelier ou de l'abri, vous mettez un disjoncteur 1P+N en courbe C, 20A maxi
Si vous utilisez le système ci-dessus, il faut la réf 4 067 84 ou 4 068 84.
Si vous utilisez le système ci-dessus, il faut la réf 4 067 84 ou 4 068 84.
11 février 2025 à 17:21
Questions / Réponses Électricité 14
Refaire les tableaux d'annexes
Et oui, pour votre 2ème question, il faut un disjoncteur tetra pour la liaison maison.
11 février 2025 à 17:22
Questions / Réponses Électricité 15
Refaire les tableaux d'annexes
Citation :Ce disjoncteur tetra est-il nécessaire si je mets du 10 mm² pour la liaison au tableau de la maison ?
Et oui, pour votre 2ème question, il faut un disjoncteur tetra pour la liaison maison.
12 février 2025 à 17:12
Questions / Réponses Électricité 16
Refaire les tableaux d'annexes
Bonjour.
D'un point de vue strict de la norme, la question est de savoir si on considère le tableau de la maison comme un tableau divisionnaire ou non.
Ou si finalement, vous avez 3 tableaux principaux en parallèle ?
D'un point de vue sécurité, aucun soucis avec du 10² et un DB 10/30A.
D'un point de vue strict de la norme, la question est de savoir si on considère le tableau de la maison comme un tableau divisionnaire ou non.
Ou si finalement, vous avez 3 tableaux principaux en parallèle ?
D'un point de vue sécurité, aucun soucis avec du 10² et un DB 10/30A.
13 février 2025 à 09:06
Questions / Réponses Électricité 17
Refaire les tableaux d'annexes
Ah je ne savais pas que je mettais le doigt sur un coin obscur de la norme :)
Mon souci étant de refaire une installation sécurisée, peu importe la considération.
Merci pour tous vos précieux conseils.
Mon souci étant de refaire une installation sécurisée, peu importe la considération.
Merci pour tous vos précieux conseils.
14 février 2025 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 2. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 3. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 4. Refaire connexions tableau électrique
- N°10725 : Bonjour, je suis en train de refaire les tableaux électriques de ma maison. L'installation a évolué au fil des années, et il y a plusieurs tableaux, des circuits abandonnés, des circuits mis en commun. Concernant ces derniers,...
- 5. Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
- N°25293 : Bonjour. Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs...
- 6. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
- 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 8. Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés
- N°8402 : Bonjour Je dois refaire mes tableaux : le principal et le secondaire. Le secondaire est alimenté par 2 x 3 fils 2,5 mm² qui résultent du passage en mono et un fil neutre 4 mm². Chaque fil est protégé par un fusible de 20 A,...
- 9. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
- N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
- 10. Refaire installation électrique tableau principal
- N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
- 11. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite