Question Forum Électricité : Réalisation sectionnement omnipolaire

Mathieu76
Membre inscrit
Mathieu76
4 messages
Bonjour à tous.

Après la visite de Veritas dans notre établissement, le rapport demande de "réaliser le sectionnement omnipolaire à l'origine du départ".
Cela signifie-t-il qu'il faut changer le différentiel par un autre ? Car il y a déjà un différentiel sur le Général Éclairage.
Merci.
05 février 2023 à 16:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Réalisation sectionnement omnipolaire

Mathieu76
Membre inscrit
Mathieu76
4 messages
En complément.
Après la visite dans notre établissement de Veritas, il est demandé de "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".
Pouvez-vous m'éclairer là-dessus s'il vous plaît ?
Dois-je simplement calculer mes disjoncteurs et mettre la note en archive avec les plans dans l'armoire ?
Merci beaucoup.
05 février 2023 à 16:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Réalisation sectionnement omnipolaire

Sooda
Membre inscrit
Sooda
24 messages
Non, cela signifie que sur le disjoncteur actuel, seule la phase est protégée, ce qui me paraît bien curieux, car normalement même sur les petits disjoncteurs 10A la phase est protégée par un magnéto-thermique et le neutre est sur un interrupteur mécaniquement relié, cela n'a rien à voir avec le différentiel.
Il arrive qu'il note des erreurs dans leurs rapports.
Peut-être qu'une photo du disjoncteur et du général où l'on voit bien les inscriptions, les petits dessins et le branchement des fils pourrait me permettre d'y voir plus clair.
05 février 2023 à 18:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Réalisation sectionnement omnipolaire

Sooda
Membre inscrit
Sooda
24 messages
Citation :
Justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel.
Ici, je pense qu'ils veulent savoir ce qu'il y a derrière, qui doit être noté sur des plans et affiché dans l'armoire électrique.
Cependant, je doute fortement, car je n'ai jamais vu cela. Je pense que cela n'a pas de rapport avec le différentiel et que cela parle plutôt de la charge.
Peut-être ont-ils vu un disjoncteur 40A étiqueté "PC circuit 1" par exemple, et ils veulent savoir pourquoi mettre un 40A. A ce moment-là, il faut ré-étiqueter correctement le disjoncteur, par exemple "Gros Lave-Vaisselle industriel", et remettre le plan à jour, ou bien changer le disjoncteur pour remettre un 16A.
05 février 2023 à 18:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Réalisation sectionnement omnipolaire

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Mathieu76. On peut supposer que le départ (de quel type d'installation ?) est triphasé. Sectionnement omnipolaire signifie que l'organe de coupure doit couper tous les pôles, donc quatre en triphasé 3P + N.
Dans cette première partie de votre question il ne s'agit que d'un organe de sectionnement, pas de protection.

Dans votre deuxième post, vous évoquez une protection différentielle peut-être absente. Il faudrait développer.
Cordialement.
05 février 2023 à 18:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Réalisation sectionnement omnipolaire

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour les Terriens !

A cette heure Mathieu76 n'a pas (encore) donné de plus amples informations.

Citation :
Après la visite dans notre établissement de Veritas, il est demandé de "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".

Je m'interroge ...
- Il est fait mention d'un "établissement" s'agirait-il d'une installation de type "industrielle" et non domestique ?

- "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".
Serait-on en présence d'un régime de neutre IT et il faudrait calculer les courants de défaut ?

Peut-être ne saura t'on jamais ...

Cordialement, Martien-071
07 février 2023 à 10:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Réalisation sectionnement omnipolaire

Mathieu76
Membre inscrit
Mathieu76
4 messages
Bonjour à tous et merci pour votre retour.

C'est un lycée l'établissement pour info.
Je reviens vers vous très vite pour les photos et informations complémentaires.

Merci.
08 février 2023 à 12:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 2. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 3. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 4. Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
    N°22170 : Bonjour. Je construis ma maison et je me lance dans l’électricité et la domotique. Après avoir lu pas mal de messages et surtout revu les schémas du grand Carminas. Voila ma proposition de tableau électrique. La...
  • 5. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
    N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
  • 6. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
    N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
  • 7. Avis réalisation d'un tableau électrique
    N°14675 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau électrique. Pourriez-vous me dire s'il y a un bug ? Quelle section utiliser pour aller du DB aux borniers Ph, N ? Ensuite, quelle section utiliser pour aller des bornier à...
  • 8. Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ?
    N°16021 : Bonjour à tous, J'ai un piètre niveau en électricité mais j'espère bien m'élever grâce à ce forum ! :lol: J'ai un projet de miroir rayonnant que je voudrais faire aboutir, en voici le principe : J'ai transformé un...
  • 9. Réalisation câblage coffret filtration piscine
    N°16627 : Bonjour. Je souhaiterai réaliser mon câblage coffret filtration piscine à l'aide des éléments ci-après (voir photo), en y insérant un interrupteur trois positions (arrêt manuel auto) pour la commande pompe. Pouvez-vous...
  • 10. Réalisation branchement électrique branchement EDF
    N°6797 : Bonjour, je suis en train de faire un rapport pour mon lycée et j'aimerai savoir comment s'appelle ce qu'EDF utilise pour raccorder les habitations au réseau sans couper les fils, ce qu'on voit en haut des poteaux électriques...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation sectionnement omnipolaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer fil et prise fer a repasserchanger fil fer a repasserbricovideoeclairage jardin 01



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite