Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
9325
Questions Forum Electricité : Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa
Invité

Bonjour. Quelle section me faut-il utiliser pour du câble sur 100 mètres pour alimenter une maison en 9 kVa et aussi en 12 kVa ? Merci.
18 octobre 2010 à 10:42
Solution 1 au problème électricité
Invité

Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa
Invité

En mono, avec un disjoncteur de branchement 30/60A (standard ERDF) il faudra du 2x70² pour 100m de cuivre.
Si ERDF accepte (pas sûr) de mettre un DB 15/45A du 2x50² suffirait mais vous serez limité à 9kVA de manière définitive, ce qui n'est pas très bon en terme d'évolutivité.
A noter que le câble alu est nettement moins cher mais impose des sections plus grosses (respectivement 95² et 70²) et des raccordements plus complexe.
CMT (19/10/10/)
Si ERDF accepte (pas sûr) de mettre un DB 15/45A du 2x50² suffirait mais vous serez limité à 9kVA de manière définitive, ce qui n'est pas très bon en terme d'évolutivité.
A noter que le câble alu est nettement moins cher mais impose des sections plus grosses (respectivement 95² et 70²) et des raccordements plus complexe.
CMT (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 08:00
Solution 2 au problème électricité
Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa
Pour les deux : 50², pour du mono 220V. Cordialement.
19 octobre 2010 à 08:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 7. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite