FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


12846

Questions forum électricité : 2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25

tigre
Membre inscrit
tigre
4 messages
Bonjour,

J'avais tiré une ligne de 6 carrés pour alimenter une chaufferie. Ensuite j'ai décidé d'y ajouter la cuisine électroménager...
Ma gaine de 10 mètres est enterrée avec deux coudes.
Deux fils souples de 16 carrés vont-ils passer dans la gaine ou dois-je me contenter du 10 carrés ?
Merci.
23 juin 2013 à 22:18
Conseil 1 installation électrique

2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25

GL
Membre inscrit
GL
30 000 messages
Bonjour. Vous pouvez essayer avec une chute de tube de 25 pour voir si les deux conducteurs passent.
Si oui, vous retirez le toron actuel en n'oubliant pas de lui solidariser une aiguille avec une solide épissure ou une soudure à l'étain. Mais si vous constatez que les coudes font obstacle, il faudra imaginer un autre passage. Mais on peut prédire que ça ne passera pas.

Il aurait fallu enterrer du tube TPC et non de l'ICTA, pas franchement prévu pour cet usage.
24 juin 2013 à 11:54
Conseil 2 installation électrique

2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
En complément du post GL, ci joint 2 feuillets du guide 15.520 pour vous aider dans le choix des conduits.
Cordialement.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Abaques section câbles et fils électriquesSection câbles et fils électriques

25 juin 2013 à 07:29
Conseil 3 installation électrique

2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25

tigre
Membre inscrit
tigre
4 messages
Bonjour.
Merci à vous deux.
Après consultation la gaine est de 32 cote extérieur avec deux passages difficiles, l'opération est peut-être réalisable avec du 16 carré en souple phase et neutre.
La terre, je peux imaginer un autre passage.
Cordialement.
25 juin 2013 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 2. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 4. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 8. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 9. Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm
    N°25441 : Bonsoir, Je dois tirer deux lignes électriques en 2.5 mm pour un four et quelques prises. Sur des sites spécialisés en électricité, il est indiqué que pour six fils en 2.5 mm, il faut au moins une gaine de 25...
  • 10. Câble bloqué dans gaine électrique
    N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
>>> Résultats suivants pour : 2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite