Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
21780
Questions / Réponses Électricité : Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Bonsoir.
J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW.
Voici la plaque signalétique du moteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai relié le variateur au moteur du compresseur, changé le couplage du moteur du compresseur d'étoile, en triangle, réglé la fréquence maxi sur le variateur ainsi que le régime moteur maxi.
seulement je crains que mon variateur ne soit pas assez bien dimensionné.
Normalement, du fait de l'important appel de courant au démarrage d'un moteur, on choisit un variateur de fréquence 1.5 fois plus puissant que le moteur qu'il doit alimenter.
en tenant compte du rendement très élevé du moteur du compresseur que je souhaite alimenté (IE2, 83,2%) et en modifiant la courbe d'accélération du variateur afin que celui ci atteigne 50Hz en 10 seconde pour éviter un appel de courant trop élevé.
Est-ce que je peux sans risque utiliser ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Bien cordialement.
J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW.
Voici la plaque signalétique du moteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai relié le variateur au moteur du compresseur, changé le couplage du moteur du compresseur d'étoile, en triangle, réglé la fréquence maxi sur le variateur ainsi que le régime moteur maxi.
seulement je crains que mon variateur ne soit pas assez bien dimensionné.
Normalement, du fait de l'important appel de courant au démarrage d'un moteur, on choisit un variateur de fréquence 1.5 fois plus puissant que le moteur qu'il doit alimenter.
en tenant compte du rendement très élevé du moteur du compresseur que je souhaite alimenté (IE2, 83,2%) et en modifiant la courbe d'accélération du variateur afin que celui ci atteigne 50Hz en 10 seconde pour éviter un appel de courant trop élevé.
Est-ce que je peux sans risque utiliser ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Bien cordialement.
03 février 2022 à 00:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Bonjour Harpag.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Citation :Le seul risque est "qu'il se mette à genoux" au démarrage. Autrement dit, qu'il se mette en sécurité par surintensité. Mais comme le variateur est déjà en votre possession, vous ne pouvez que faire l'essai. Mais il est sous-dimensionné.
Est-ce que je peux sans risque utilisé ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
Cordialement.
03 février 2022 à 07:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Bonjour les Terriens !
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.
Peut-être serait-ce une solution ici ?
Cordialement.
Martien-071
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.
Peut-être serait-ce une solution ici ?
Cordialement.
Martien-071
03 février 2022 à 23:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Bonsoir à tous les deux.
Alors bonne nouvelle, le compresseur fonctionne parfaitement. Et ce, grâce au paramétrage de la courbe d'accélération du moteur de 0 à 50 Hz que j'ai réglé de 5 Hz/seconde soit 10 secondes pour atteindre la vitesse maximale.
GL, je suis curieux de savoir comment vous calculez la puissance absorbée ?
A partir du rendement, on obtient une puissance absorbée de 2,6kW. Mais je suppose que d'autres variables rentrent dans le calcul.
Il me reste le problème de la commande du pressostat. Actuellement, je coupe le moteur avec le variateur en appuyant sur un bouton stop parce que je ne peux pas relier mon pressostat actuel au variateur avec une commande déportée.
Je m'explique. Sur le compresseur en question, le pressostat est un dispositif qui assure la coupure du moteur de façon mécanique.
On ne peut donc pas le relier au variateur. Une connaissance m'a conseillé d'utiliser un capteur fin de course que je relierais à une gâchette qu'actionne le ressort du pressostat puis au variateur en mode "jog".
Voici une photo de cet interrupteur que j'ai en ma possession.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un pressostat ne coutant pas trop cher selon les modèles, je pourrais aussi le changer si ma solution ne fonctionnait pas.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération pour faciliter le branchement avec un variateur ?
Alors bonne nouvelle, le compresseur fonctionne parfaitement. Et ce, grâce au paramétrage de la courbe d'accélération du moteur de 0 à 50 Hz que j'ai réglé de 5 Hz/seconde soit 10 secondes pour atteindre la vitesse maximale.
GL, je suis curieux de savoir comment vous calculez la puissance absorbée ?
A partir du rendement, on obtient une puissance absorbée de 2,6kW. Mais je suppose que d'autres variables rentrent dans le calcul.
Il me reste le problème de la commande du pressostat. Actuellement, je coupe le moteur avec le variateur en appuyant sur un bouton stop parce que je ne peux pas relier mon pressostat actuel au variateur avec une commande déportée.
Je m'explique. Sur le compresseur en question, le pressostat est un dispositif qui assure la coupure du moteur de façon mécanique.
On ne peut donc pas le relier au variateur. Une connaissance m'a conseillé d'utiliser un capteur fin de course que je relierais à une gâchette qu'actionne le ressort du pressostat puis au variateur en mode "jog".
Voici une photo de cet interrupteur que j'ai en ma possession.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un pressostat ne coutant pas trop cher selon les modèles, je pourrais aussi le changer si ma solution ne fonctionnait pas.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération pour faciliter le branchement avec un variateur ?
07 février 2022 à 21:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Bonjour Harpag. La puissance absorbée nominale est issue d'un calcul basique prenant comme rendement moyen 0,8 et un facteur de puissance moyen de 0,8 pour ce qui concerne le courant.
A partir de là il est indiqué un peu moins de 3 kW, de façon à rester pessimiste car il s'agit, on le répète, de démarrer un compresseur en charge, sauf s'il est muni d'une électrovanne de mise à l'air.
D'autre part, le variateur délivre de la puissance active utile, mais surtout de la puissance apparente, donc du courant. Les semiconducteurs "voient" du courant et tout le fonctionnement du variateur est un asservissement du courant.
D'où les différents réglages de la rampe d'accélération permettant de limiter l'intensité du courant dans la bonne fourchette.
D'autre part, il est signalé que le compresseur présente une puissance de 2,2 kW. On suppose qu'il s'agit de sa puissance utile. Une incertitude.
Face à ces incertitudes, il a semblé que le variateur en votre possession pouvait être sous-dimensionné. Et avec une mise en vitesse impossible à cause d'une surintensité inacceptable par le variateur.
Le pilotage du variateur avec des contacts de commande serait préférable.
Le contact en photo, s'il est inclus dans un boîtier métallique genre fin de course pourrait convenir. Mais fin de course de quoi ?
Tant mieux si vous avez réussi à faire démarrer l'équipement. Devant l'écran on pouvait douter, vu les puissances en jeu, les incertitudes numériques, et le fait qu'un compresseur est une machine qui demande du couple au démarrage, donc du courant.
Vous verrez à l'usage si le variateur tient la distance sans se mettre en sécurité. Des cycles arrêt / marche répétitifs et rapprochés le font chauffer, et à un moment, il se met en sécurité et il faut attendre.
Cordialement.
A partir de là il est indiqué un peu moins de 3 kW, de façon à rester pessimiste car il s'agit, on le répète, de démarrer un compresseur en charge, sauf s'il est muni d'une électrovanne de mise à l'air.
D'autre part, le variateur délivre de la puissance active utile, mais surtout de la puissance apparente, donc du courant. Les semiconducteurs "voient" du courant et tout le fonctionnement du variateur est un asservissement du courant.
D'où les différents réglages de la rampe d'accélération permettant de limiter l'intensité du courant dans la bonne fourchette.
D'autre part, il est signalé que le compresseur présente une puissance de 2,2 kW. On suppose qu'il s'agit de sa puissance utile. Une incertitude.
Face à ces incertitudes, il a semblé que le variateur en votre possession pouvait être sous-dimensionné. Et avec une mise en vitesse impossible à cause d'une surintensité inacceptable par le variateur.
Citation :Dans ce cas il s'agit d'un arrêt "à la volée", qui n'est pas le top, mais qui implique de ne pas relancer la machine avant qu'elle ne soit à l'arrêt.
je coupe le moteur avec le variateur en appuyant sur un bouton stop
Le pilotage du variateur avec des contacts de commande serait préférable.
Le contact en photo, s'il est inclus dans un boîtier métallique genre fin de course pourrait convenir. Mais fin de course de quoi ?
Tant mieux si vous avez réussi à faire démarrer l'équipement. Devant l'écran on pouvait douter, vu les puissances en jeu, les incertitudes numériques, et le fait qu'un compresseur est une machine qui demande du couple au démarrage, donc du courant.
Vous verrez à l'usage si le variateur tient la distance sans se mettre en sécurité. Des cycles arrêt / marche répétitifs et rapprochés le font chauffer, et à un moment, il se met en sécurité et il faut attendre.
Cordialement.
07 février 2022 à 23:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
Pour compléter, si l'on utilise les indications de la plaque signalétique, montage triangle sous 230 V avec intensité en ligne de 7,6 A, facteur de puissance et rendement estimés à 0,8, on trouve une puissance absorbée proche de 2 900 W à 130 W près.
L'incertitude sur cette valeur et la puissance utile du variateur, de même que le démarrage en charge de la machine, ont fait préconiser soit un variateur plus puissant, soit un risque que le démarrage ne puisse se faire. Le démarrage en douceur a été possible et c'est bien ainsi. Mais devant l'écran, on pouvait avoir des doutes.
L'expérimentation a été bénéfique. Au départ, on ne pouvait savoir.
Dans le post précédent il a été conseillé de ne pas faire de cycles arrêt / marche trop fréquents.
De même, si le variateur fonctionne à ses limites, à la longue il peut détecter une chauffe interne, mesurée ou calculée par le logiciel interne ; dans ce cas il se met également en sécurité.
Vous savez tout.
Cordialement.
L'incertitude sur cette valeur et la puissance utile du variateur, de même que le démarrage en charge de la machine, ont fait préconiser soit un variateur plus puissant, soit un risque que le démarrage ne puisse se faire. Le démarrage en douceur a été possible et c'est bien ainsi. Mais devant l'écran, on pouvait avoir des doutes.
L'expérimentation a été bénéfique. Au départ, on ne pouvait savoir.
Dans le post précédent il a été conseillé de ne pas faire de cycles arrêt / marche trop fréquents.
De même, si le variateur fonctionne à ses limites, à la longue il peut détecter une chauffe interne, mesurée ou calculée par le logiciel interne ; dans ce cas il se met également en sécurité.
Vous savez tout.
Cordialement.
08 février 2022 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- N°14332 : Bonjour. Je souhaiterai équiper le pont élévateur de marque Colibri avec un moteur 220V tri et 380 tri d'un variateur de fréquences en changeant les barrettes. Variateur altivar 11... pour mon moteur 0.75 kW et 1CV, entrée...
- 2. Variateur de fréquence mono tri 1.1 kW atv31
- N°20392 : Bonjour. Je me tourne vers vous j'ai beau chercher partout sur le net et je n'ai rien trouvé sur ce sujet :cry::cry: J'aimerais savoir s'il était possible d'installer un module de temporisation minuterie 24v sur un variateur...
- 3. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 4. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 5. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- N°23663 : Bonjour. Je voudrais savoir quel condensateur mettre sur ce moteur électrique, j'aimerais le transformer en 220 V. Il y a beaucoup de contradictions sur le net. Merci de votre réponse.
- 7. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 8. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 10. Aide pour branchement électrique compresseur
- N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite