bob72
Membre inscrit
bob72
7 messages
Bonjour.

J'ai un abonnement triphasé 18KVA soit 30A par phase.
Mon tableau est un 4 rangés
1ere rangée : ID TETRA 40A sur lequel est branché ma PAC tétra 20A + tétra 20A (panneaux solaires)
les 3 autres rangées ID mono 40A 30mA sur lesquels mes disjoncteurs sont répartis pour équilibrer au mieux les phases.

Le problème est qu'on arrive très vite à 40A calibre de mes différentiels en respectant la règle de l'aval
Ex: 32a (plaque) + 20A (lave linge) + 10a (prise 20a/2) au dessus des 40A...
Peut-on et doit on ajouter des interrupteurs différentiels supplémentaires ?
Y a-t-il »une autre solution ?

Merci à tous.
20 octobre 2023 à 18:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel sur circuit triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

On s'en fiche de la règle aval.

Vous être limité à 30A, donc la règle amont est vérifiée, vous mettez ce que vous voulez derrière vos ID 40A.
20 octobre 2023 à 21:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel sur circuit triphasé

bob72
Membre inscrit
bob72
7 messages
Merci pour votre réponse.

En effet si je regarde la norme NF C15-100 c'est règle de l'amont OU règle de l'aval qui doit être respectée.

Dans mon cas comme mon ID 40A 30mA est >= a mon disjoncteur de branchement qui est de 30A la règle est respectée.
En revanche je suis limité à 8 disjoncteurs derrière mon ID

Vous confirmé que c'est ça ? en respectant les 8 maxi derrière mon ID j'arrive à 70A sur une rangée

Merci.
21 octobre 2023 à 02:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel sur circuit triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Comme déjà dit, on s'en fiche des 70A théoriques, la règle amont est respectée : vous ne pourrez jamais tirer plus de 30A de toute façon.

Quand à la limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves, afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure du différentiel.
Pas essentiel en rénovation.
21 octobre 2023 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 2. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
  • 6. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
    N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 10. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel sur circuit triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 01probleme tableau electrique 01branchement moteur electrique 220lustre 10 ampoules



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite