Profil du membre bob72
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit bob72 sur le forum Électricité

a posté 7 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse.
En effet si je regarde la norme NF C15-100 c'est règle de l'amont OU règle de l'aval qui doit être respectée.
Dans mon cas comme mon ID 40A 30mA est >= a mon disjoncteur de branchement qui est de 30A la règle est respectée.
En revanche je suis limité à 8 disjoncteurs derrière mon ID
Vous confirmé que c'est ça ? en respectant les 8 maxi derrière mon ID j'arrive à 70A sur une rangée
Merci.
En effet si je regarde la norme NF C15-100 c'est règle de l'amont OU règle de l'aval qui doit être respectée.
Dans mon cas comme mon ID 40A 30mA est >= a mon disjoncteur de branchement qui est de 30A la règle est respectée.
En revanche je suis limité à 8 disjoncteurs derrière mon ID
Vous confirmé que c'est ça ? en respectant les 8 maxi derrière mon ID j'arrive à 70A sur une rangée
Merci.
21 octobre 2023 à 02:12

Bonjour.
J'ai un abonnement triphasé 18KVA soit 30A par phase.
Mon tableau est un 4 rangés
1ere rangée : ID TETRA 40A sur lequel est branché ma PAC tétra 20A + tétra 20A (panneaux solaires)
les 3 autres rangées ID mono 40A 30mA sur lesquels mes disjoncteurs sont répartis pour équilibrer au mieux les phases.
Le problème est qu'on arrive très vite à 40A calibre de mes différentiels en respectant la règle de l'aval
Ex: 32a (plaque) + 20A (lave linge) + 10a (prise 20a/2) au dessus des 40A...
Peut-on et doit on ajouter des interrupteurs différentiels supplémentaires ?
Y a-t-il »une autre solution ?
Merci à tous.
J'ai un abonnement triphasé 18KVA soit 30A par phase.
Mon tableau est un 4 rangés
1ere rangée : ID TETRA 40A sur lequel est branché ma PAC tétra 20A + tétra 20A (panneaux solaires)
les 3 autres rangées ID mono 40A 30mA sur lesquels mes disjoncteurs sont répartis pour équilibrer au mieux les phases.
Le problème est qu'on arrive très vite à 40A calibre de mes différentiels en respectant la règle de l'aval
Ex: 32a (plaque) + 20A (lave linge) + 10a (prise 20a/2) au dessus des 40A...
Peut-on et doit on ajouter des interrupteurs différentiels supplémentaires ?
Y a-t-il »une autre solution ?
Merci à tous.
20 octobre 2023 à 18:53

Merci pour vos conseils !
27 janvier 2023 à 19:44

Bonjour.
Je dois raccorder un compteur d'énergie à un onduleur avec un câble RS485 2x0.5mm² 300V.
Celui fourni ne fait que 10 m, ce qui est trop court, car j'ai besoin de 40 m.
Savez-vous où je peux en trouver ? Le seul que j'ai trouvé coûte 10 € le mètre, ce qui est un peu cher.
Est-il possible de le remplacer par un câble plus courant ?
Merci.
Je dois raccorder un compteur d'énergie à un onduleur avec un câble RS485 2x0.5mm² 300V.
Celui fourni ne fait que 10 m, ce qui est trop court, car j'ai besoin de 40 m.
Savez-vous où je peux en trouver ? Le seul que j'ai trouvé coûte 10 € le mètre, ce qui est un peu cher.
Est-il possible de le remplacer par un câble plus courant ?
Merci.
26 janvier 2023 à 16:12

Bonjour.
OK je vais mettre un 32A tétrapolaire courbe c après mon interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV.
En revanche est ce cohérent que ID soit en 40a et le disjoncteur 32A ?
Votre préconisation du 32A, c'est lié à mon disjoncteur de branchement 30A ?
Désolé pour toutes ces questions mais je comprends pas tout...
Merci.
OK je vais mettre un 32A tétrapolaire courbe c après mon interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV.
En revanche est ce cohérent que ID soit en 40a et le disjoncteur 32A ?
Votre préconisation du 32A, c'est lié à mon disjoncteur de branchement 30A ?
Désolé pour toutes ces questions mais je comprends pas tout...
Merci.
16 janvier 2023 à 10:44

Bonjour, merci pour vos conseils.
Je peux changer le 32A par un 40A vu que mon câble du DB est en 10mm² ?
Mon disjoncteur de branchement est réglé sur 30A soit 10A par phase.
Merci.
Je peux changer le 32A par un 40A vu que mon câble du DB est en 10mm² ?
Mon disjoncteur de branchement est réglé sur 30A soit 10A par phase.
Merci.
15 janvier 2023 à 10:57

Bonjour,
Je souhaite brancher une Wallbox 22kW en tri dans mon garage qui se situe à 30m de mon tableau principal.
Je suis en triphasé et dispose d'un tableau dans mon garage alimenté en 5g16.
Ce 5g16 est connecté sur mon tableau principal sur un disjoncteur tétrapolaire 32A courbe D car dans mon garage je dispose d'un gros compresseur et machine à bois.
Est-ce possible d'utiliser cette même ligne de 5g16 pour alimenter ma Wallbox ou suis-je obligé de faire une autre ligne indépendante ?
Le disjoncteur tetra courbe D sur mon tableau principal en protection de ligne peut-il poser problème ?
Ma Wallbox sera protégée par un interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV et disjoncteur tetra 40A courbe C.
Un compteur en tête de tableau principal relié à la Wallbox sera installé pour gérer la puissance disponible pour la recharge et éviter de dépasser l'abonnement.
Merci.
Je souhaite brancher une Wallbox 22kW en tri dans mon garage qui se situe à 30m de mon tableau principal.
Je suis en triphasé et dispose d'un tableau dans mon garage alimenté en 5g16.
Ce 5g16 est connecté sur mon tableau principal sur un disjoncteur tétrapolaire 32A courbe D car dans mon garage je dispose d'un gros compresseur et machine à bois.
Est-ce possible d'utiliser cette même ligne de 5g16 pour alimenter ma Wallbox ou suis-je obligé de faire une autre ligne indépendante ?
Le disjoncteur tetra courbe D sur mon tableau principal en protection de ligne peut-il poser problème ?
Ma Wallbox sera protégée par un interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV et disjoncteur tetra 40A courbe C.
Un compteur en tête de tableau principal relié à la Wallbox sera installé pour gérer la puissance disponible pour la recharge et éviter de dépasser l'abonnement.
Merci.
14 janvier 2023 à 13:13
