Bonjour à tous,

Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock.
Je me pose plusieurs questions :
- Ceci est bien un interrupteur différentiel 30mA 16 A ? et je n’ai pas besoin d’ajouter un disjoncteur divisionnaire en plus de 16A puisque je n’ai qu’une seule ligne dessus...
- Dois-je mettre un type A ou AC ?
- Y a-t-il une différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ? Ou c’est la même chose ?

Merci de votre aide.
Fred

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement baignoire balnéo

24 août 2020 à 11:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo

Remi
Membre inscrit
Remi
517 messages
Bonjour.

L'appareillage dont vous disposez est un disjoncteur différentiel 30mA 16A. Je dirais qu'il est plutôt ancien car il ne porte pas la mention type A ou AC, il doit donc être de type AC. Cela devrait convenir à votre balnéo bien que l'idéal est de se référer à la doc constructeur afin de connaître le type de protection préconisé.

Personnellement pour ce genre d'équipement j'aurais mis un différentiel 10mA type A mais ce n'est que mon avis personnel.

La différence entre interrupteur et disjoncteur différentiel est tout simplement la fonction de protection contre les courts circuits et surcharges. Un interrupteur différentiel ne déclenchera pas en cas de CC ou surcharges alors que le DJ différentiel oui.
Un interrupteur différentiel doit toujours être protégé par un DJ.
24 août 2020 à 17:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo

Fredoetisa
Membre inscrit
Fredoetisa
14 messages
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. C’est très sympa de me répondre. Le disjoncteur est un type AC. On retrouve la même référence Schneider électric. 20553. La notice du constructeur précise ceci :

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGATOIREMENT utilisez une boîte de dérivation étanche.
L’utilisation d’un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n’excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF de la baignoire, et doit être installé en dehors des volumes de protection.


Dois-je rajouter un disjoncteur divisionnaire 16A à la suite du disjoncteur différentiel ou pas ? Ou l’installation avec uniquement le disjoncteur différentiel 30ma suffit-il ?
Merci.
24 août 2020 à 21:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo

Remi
Membre inscrit
Remi
517 messages
Re,
Selon la doc, 30mA est le max autorisé donc vous êtes bon de ce côté là !
Vous n'avez pas besoin de rajouter un disjoncteur divisionnaire a la suite de ce disjoncteur différentiel puisque comme son nom l'indique, c'est un disjoncteur. smile
Veillez bien à respecter l'exclusivité de ce circuit à la balnéo, on prêtera aussi attention à la connexion à la terre qui doit être parfaite !
Cordialement, Rémi.
24 août 2020 à 21:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo

Fredoetisa
Membre inscrit
Fredoetisa
14 messages
Merci Rémi pour votre aide. C’est clair pour moi désormais.
Oui la terre est bien reliée, j’avais eu un test par Dektra de conformité électrique De mon installation y compris le piquet de terre et cette nouvelle ligne je l’ai testée avec un multimètre en continuité.

Grand merci à vous pour votre appui.
Fred
24 août 2020 à 22:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (un plus).

Vous dites au sujet de l'appareil : "que j'avais en stock", ce matériel est ancien, a t'il déjà servi ? Déclenche t'il à son seuil ? N'oubliez pas que c'est pour une baignoire balnéo.
Cordialement.
25 août 2020 à 17:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 3. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
    N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
  • 4. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
  • 7. Baignoire Balnéo Différentiel
    N°22656 : Bonjour. Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA. Ou un 30mA suffit ? Merci.
  • 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 9. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°990 : Bonjour, je viens d'acquérir un interrupteur différentiel de 30mA, j'aimerais l'installer dans ma maison mais il y a 4 pôles (3 phases et 1 neutre). L'installation se fera sur un réseau monophasé, si cela est possible j'aimerai...
  • 10. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite