Profil du membre Fredoetisa
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Fredoetisa sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Merci Rémi pour votre aide. C’est clair pour moi désormais.
Oui la terre est bien reliée, j’avais eu un test par Dektra de conformité électrique De mon installation y compris le piquet de terre et cette nouvelle ligne je l’ai testée avec un multimètre en continuité.
Grand merci à vous pour votre appui.
Fred
Oui la terre est bien reliée, j’avais eu un test par Dektra de conformité électrique De mon installation y compris le piquet de terre et cette nouvelle ligne je l’ai testée avec un multimètre en continuité.
Grand merci à vous pour votre appui.
Fred
24 août 2020 à 22:44

Bonsoir,
Merci pour votre réponse. C’est très sympa de me répondre. Le disjoncteur est un type AC. On retrouve la même référence Schneider électric. 20553. La notice du constructeur précise ceci :
Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGATOIREMENT utilisez une boîte de dérivation étanche.
L’utilisation d’un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n’excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF de la baignoire, et doit être installé en dehors des volumes de protection.
Dois-je rajouter un disjoncteur divisionnaire 16A à la suite du disjoncteur différentiel ou pas ? Ou l’installation avec uniquement le disjoncteur différentiel 30ma suffit-il ?
Merci.
Merci pour votre réponse. C’est très sympa de me répondre. Le disjoncteur est un type AC. On retrouve la même référence Schneider électric. 20553. La notice du constructeur précise ceci :
Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec Terre 230 V, 50 Hertz, protégée par un fusible approprié (cf. norme NF en vigueur). Pour réaliser cette connexion, vous devez OBLIGATOIREMENT utilisez une boîte de dérivation étanche.
L’utilisation d’un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n’excédant pas 30 mA est OBLIGATOIRE. Ce dispositif de sécurité doit être à USAGE EXCLUSIF de la baignoire, et doit être installé en dehors des volumes de protection.
Dois-je rajouter un disjoncteur divisionnaire 16A à la suite du disjoncteur différentiel ou pas ? Ou l’installation avec uniquement le disjoncteur différentiel 30ma suffit-il ?
Merci.
24 août 2020 à 21:15

Bonjour à tous,
Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock.
Je me pose plusieurs questions :
- Ceci est bien un interrupteur différentiel 30mA 16 A ? et je n’ai pas besoin d’ajouter un disjoncteur divisionnaire en plus de 16A puisque je n’ai qu’une seule ligne dessus...
- Dois-je mettre un type A ou AC ?
- Y a-t-il une différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ? Ou c’est la même chose ?
Merci de votre aide.
Fred
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock.
Je me pose plusieurs questions :
- Ceci est bien un interrupteur différentiel 30mA 16 A ? et je n’ai pas besoin d’ajouter un disjoncteur divisionnaire en plus de 16A puisque je n’ai qu’une seule ligne dessus...
- Dois-je mettre un type A ou AC ?
- Y a-t-il une différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ? Ou c’est la même chose ?
Merci de votre aide.
Fred
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 août 2020 à 11:20