Bonjour.
Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS protégé par interrupteur différentiel 30mA.
Tous les circuits éclairage et prise sont bien protégés par inter dif haute sensibilité 30mA type AC, mais ce qui concerne le contrôle d'accès = digicode, vigik, bandeau ventouse, le tout disposant d'un boitier électrique spécifique installé plusieurs années après l'installation principale est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A directement relié à l'arrivée depuis le disjoncteur général (ce circuit n'est pas protégé par un Interrupteur différentiel).
Tout ce qui est relié à ce circuit est raccordé à des transfos 230V qui sortent du 12V courant continu.
Selon vous pro, il y a une raison technique pour ne pas avoir protégé ces circuits "contrôle d'accès" par Interrupteur différentiel 30mA, ou c'est plutôt du "n'importe quoi" qu'il faut corriger ?
J'ajoute que nous sommes dans un immeuble ancien et que le reste de l'installation à une dizaine d'années (réfection complète des services généraux), et le contrôle d'accès environ 1 an posé pas par un électricien mais par un serrurier.
Faut-il protéger par Interrupteur différentiel 30mA ce circuit contrôle d'accès, un type AC convient-il ?
Merci de vos avis.
Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS protégé par interrupteur différentiel 30mA.
Tous les circuits éclairage et prise sont bien protégés par inter dif haute sensibilité 30mA type AC, mais ce qui concerne le contrôle d'accès = digicode, vigik, bandeau ventouse, le tout disposant d'un boitier électrique spécifique installé plusieurs années après l'installation principale est protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A directement relié à l'arrivée depuis le disjoncteur général (ce circuit n'est pas protégé par un Interrupteur différentiel).
Tout ce qui est relié à ce circuit est raccordé à des transfos 230V qui sortent du 12V courant continu.
Selon vous pro, il y a une raison technique pour ne pas avoir protégé ces circuits "contrôle d'accès" par Interrupteur différentiel 30mA, ou c'est plutôt du "n'importe quoi" qu'il faut corriger ?
J'ajoute que nous sommes dans un immeuble ancien et que le reste de l'installation à une dizaine d'années (réfection complète des services généraux), et le contrôle d'accès environ 1 an posé pas par un électricien mais par un serrurier.
Faut-il protéger par Interrupteur différentiel 30mA ce circuit contrôle d'accès, un type AC convient-il ?
Merci de vos avis.
07 novembre 2017 à 08:45
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonjour,
Il n'est et ne serait pas judicieux de protéger ces circuits via un DDR 30mA.
En effet lors d'une coupure de courant due au DDR, si le système n'est pas secouru, il serait non opérationnel, tant que le concierge n'a pas été réarmer ledit DDR.
D'autre part, vous le stipulez, les commandes sont relayées en 12V via des transfos, et il est bien demandé que ces liaisons avec les tableaux privatifs soient en TPTP, ou TBTS.
Et à l'origine des circuits communs, il y a certainement un DDR 300 ou 500mA (beaucoup moins sensibles qu'un 30mA) pour la protection contacts indirects.
Cordialement.
Il n'est et ne serait pas judicieux de protéger ces circuits via un DDR 30mA.
En effet lors d'une coupure de courant due au DDR, si le système n'est pas secouru, il serait non opérationnel, tant que le concierge n'a pas été réarmer ledit DDR.
D'autre part, vous le stipulez, les commandes sont relayées en 12V via des transfos, et il est bien demandé que ces liaisons avec les tableaux privatifs soient en TPTP, ou TBTS.
Et à l'origine des circuits communs, il y a certainement un DDR 300 ou 500mA (beaucoup moins sensibles qu'un 30mA) pour la protection contacts indirects.
Cordialement.
07 novembre 2017 à 15:15
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Invité

Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Invité

Bonjour,
La partie 230 doit être protégée par un id 30mA en plus du dj déjà existant.
Le plus judicieux est de mettre un id dédié au contrôle d'accès.
Les alims peuvent avoir un défaut d'isolement.
1Insp, une coupure quelque soit provoquée par id ou le dj il faut une personne pour réarmer.
Pour ce qui est de la partie 12 V il n'y a aucun risque d'électrisation pour les personnes.
La partie 230 doit être protégée par un id 30mA en plus du dj déjà existant.
Le plus judicieux est de mettre un id dédié au contrôle d'accès.
Les alims peuvent avoir un défaut d'isolement.
1Insp, une coupure quelque soit provoquée par id ou le dj il faut une personne pour réarmer.
Pour ce qui est de la partie 12 V il n'y a aucun risque d'électrisation pour les personnes.
07 novembre 2017 à 21:11
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonsoir,
C'est très bien d'avoir répondu, et je remercie l'invité de 21:11.
Il serait bien d'étayer cette position avec un article de référence pris dans les installations communes.
Au plaisir de vous relire.
C'est très bien d'avoir répondu, et je remercie l'invité de 21:11.
Il serait bien d'étayer cette position avec un article de référence pris dans les installations communes.
Au plaisir de vous relire.
07 novembre 2017 à 22:02
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Invité

Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Invité

Bonjour.
La norme NFC 15-100 impose la pose ID 30mA.
De plus en industriel les alims de contrôle d'accès doivent être protégé par IDs 30mA et disjoncteurs même si elles ne sont accessibles uniquement au personnel habilité.
La norme NFC 15-100 impose la pose ID 30mA.
De plus en industriel les alims de contrôle d'accès doivent être protégé par IDs 30mA et disjoncteurs même si elles ne sont accessibles uniquement au personnel habilité.
08 novembre 2017 à 12:20
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, cependant :
Vu que vous n'avez pas cité d'article de référence, j'en déduis que c'est votre interprétation personnelle.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, cependant :
Vu que vous n'avez pas cité d'article de référence, j'en déduis que c'est votre interprétation personnelle.
Cordialement.
08 novembre 2017 à 18:13
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Invité

Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Invité

Bonsoir.
Certes mais vu que vous êtes attaché à la citation d'un article de référence je vous pose donc la question, avez-vous un article de référence qui dit que la protection des personnes est optionnelle ?
Mais bon voilà un article qui étaye mon propos.
Arrêté du 3 août 2016 réglementation des installations électriques
Cordialement.
Certes mais vu que vous êtes attaché à la citation d'un article de référence je vous pose donc la question, avez-vous un article de référence qui dit que la protection des personnes est optionnelle ?
Mais bon voilà un article qui étaye mon propos.
Arrêté du 3 août 2016 réglementation des installations électriques
Cordialement.
08 novembre 2017 à 21:15
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonjour,
Vous faites apparaître un décret concernant les installations électriques des bâtiments d'habitation qui remplace un vieux décret de 69.
Ce décret prescrit l'application des normes NFC15-100 & NFC14-100.
Or dans la norme NFC15-100, il y a 2 chapitres ou parties :
La partie 10.1 qui s'applique aux installations des bâtiments et locaux d'habitations (parties privatives) ;
La partie 10.2 qui s'applique aux installations des parties communes et services généraux d'immeubles collectifs d'habitations.
Comme j'ai compris SamB est dans un immeuble collectif, et sa question concerne la partie 10.2.
Et pour complémenter votre "protection des personnes optionnelle" ; la protection des personnes en habitat se fait avec des DDR 30mA et une prise de terre Rmax de 100 ohms soit Ud=3V ; alors qu'en immeuble collectif ou la prise de terre est généralement inférieure à 10 ohms, avec un DDR 300mA nous avons la même valeur. Et je ne parle nullement d'habilitations.
Cordialement.
Vous faites apparaître un décret concernant les installations électriques des bâtiments d'habitation qui remplace un vieux décret de 69.
Ce décret prescrit l'application des normes NFC15-100 & NFC14-100.
Or dans la norme NFC15-100, il y a 2 chapitres ou parties :
La partie 10.1 qui s'applique aux installations des bâtiments et locaux d'habitations (parties privatives) ;
La partie 10.2 qui s'applique aux installations des parties communes et services généraux d'immeubles collectifs d'habitations.
Comme j'ai compris SamB est dans un immeuble collectif, et sa question concerne la partie 10.2.
Et pour complémenter votre "protection des personnes optionnelle" ; la protection des personnes en habitat se fait avec des DDR 30mA et une prise de terre Rmax de 100 ohms soit Ud=3V ; alors qu'en immeuble collectif ou la prise de terre est généralement inférieure à 10 ohms, avec un DDR 300mA nous avons la même valeur. Et je ne parle nullement d'habilitations.
Cordialement.
09 novembre 2017 à 11:33
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonjour à tous.
Information : Jeudi 9 novembre 2017 OVH touché par une panne importante.
Panne hébergeur
Désolé, Patrice bricovideo.com
Information : Jeudi 9 novembre 2017 OVH touché par une panne importante.
Panne hébergeur
Désolé, Patrice bricovideo.com
09 novembre 2017 à 12:05
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonjour,
Merci pour vos contributions !
Je précise qu'il s'agit bien d'un immeuble collectif en copropriété, tableau des services généraux.
La prise de terre de l'immeuble est mesurée entre 7 et 10 ohms, je crois que c'est une très bonne mesure.
Le disjoncteur de branchement général n'est pas différentiel, il doit avoir peut-être 30 ou 40 ans...
Cordialement.
SamB
Merci pour vos contributions !
Je précise qu'il s'agit bien d'un immeuble collectif en copropriété, tableau des services généraux.
La prise de terre de l'immeuble est mesurée entre 7 et 10 ohms, je crois que c'est une très bonne mesure.
Le disjoncteur de branchement général n'est pas différentiel, il doit avoir peut-être 30 ou 40 ans...
Cordialement.
SamB
09 novembre 2017 à 16:04
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
Bonsoir,
Bien reçu. La valeur de terre de 10 ohms est une bonne valeur.
Ce qui est plus dommageable, c'est l'absence de différentiel au général ; mais n'y a t-il pas une protection différentielle divisionnaire pour ces circuits ?
Enedis pourrait changer le sien, ou le syndic peut également mettre un DDR pour ces circuits.
Vous avez cité des transfos, sont ils classe 1 ou 2 ; 2 je pense car il y a de la TBT.
Cordialement.
Bien reçu. La valeur de terre de 10 ohms est une bonne valeur.
Ce qui est plus dommageable, c'est l'absence de différentiel au général ; mais n'y a t-il pas une protection différentielle divisionnaire pour ces circuits ?
Enedis pourrait changer le sien, ou le syndic peut également mettre un DDR pour ces circuits.
Vous avez cité des transfos, sont ils classe 1 ou 2 ; 2 je pense car il y a de la TBT.
Cordialement.
09 novembre 2017 à 17:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite