Invité

Bonjour, je viens d'acquérir un interrupteur différentiel de 30mA, j'aimerais l'installer dans ma maison mais il y a 4 pôles (3 phases et 1 neutre). L'installation se fera sur un réseau monophasé, si cela est possible j'aimerai connaître le schéma ou bien l'explication, je vous joins une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie à l'avance pour vos réponses attendues, merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie à l'avance pour vos réponses attendues, merci.
Réponse électricité 1
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Attention neutre à droite utilisez N ET N pour le neutre 5 ET 6 pour la phase, comme cela votre bouton test fonctionnera.
Fredo 83
Fredo 83
Réponse électricité 2
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Branchez le neutre et n'utilisez qu'une phase. Laissez tomber les deux autres contacts de droite prévus pour les deux autres phases.
Réponse électricité 3
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Bonjour, vous pouvez juste utiliser les bornes 5 et N. Certains peuvent vous dire de boucler, c'est-à-dire l'alim sur 1, un fil entre 2 et 3, un autre entre 4 et 5 le Neutre toujours sur N.
Ca revient au même.
Ca revient au même.
Réponse électricité 4
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Nous recherchons des modérateurs pour notre forum de bricolage dans la rubrique ÉLECTRICITÉ. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Pensez à nous laisser votre email pour vous contacter, Merci. |
- - - - |
Réponse électricité 5
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Employez du matériel adéquat, mais du mono.
05 février 2008 à 02:13
Réponse électricité 6
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Il ne faut jamais négliger la sécurité au niveau électrique. Je pense qu'un appareil adéquat pour l'habitat serait plus sûr.
Réponse électricité 7
Invité

Branchement interrupteur différentiel 30mA
Invité

Bonjour,
Pour un réseau en monophasé, il faut des protections en monophasé, un vrai électricien ne vous dira jamais autre chose. Cordialement.
Pour un réseau en monophasé, il faut des protections en monophasé, un vrai électricien ne vous dira jamais autre chose. Cordialement.
24 février 2009 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 2. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA
- N°1226 : Je dois installer un interrupteur différentiel 40A 30ma Merlin Gerin de type A sur mon coffret en lieu et place d'un disjoncteur différentiel 32A 30 mA de type AC. Le probleme c'est que d'habitude j'arrivai en phase + neutre par...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite