Bonjour,
mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison.
J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon ancien ID63A : est-ce que je peux m'en servir comme interrupteur de coupure générale c'est à dire pour l'ensemble de mon installation électrique ? Merci. Thevik
24 décembre 2010 à 01:01
Réponses 1 aux problèmes électricité

Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Il serait préférable d'éviter, car il n'est pas judicieux de mettre plusieurs protections différentielles 30mA en série, sauf si le 63A est un 300mA.
Investissez dans un interrupteur sectionneur 63A avec une manette bien visible que vous mettrez bien en évidence sur votre tableau.
J'espère par ailleurs que votre petit tableau extérieur est alimenté en 10².
CMT
24 décembre 2010 à 08:05
Réponses 2 aux problèmes électricité

Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Si L'ID 63A vous appartient, pas de problème, par contre s'il appartient à ERDF, ne pas y toucher. Il doit être plombé.
24 décembre 2010 à 11:42
Réponses 3 aux problèmes électricité

Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce n'est pas conseillé, car installé en tête des circuits la sélectivité horizontale des ID sera annihilée, en supposant bien sûr que cet ID est en 30mA. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:09
Réponses 4 aux problèmes électricité

Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale


Invité
invité
Un joyeux Noël à toutes les équipes des différents forums Bricovidéo, ainsi qu'aux internautes et participants aux réponses. Cordialement. PL (24/12/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Merci de penser aux modérateurs, je vous souhaite également un joyeux Noël à vous et tout votre entourage ainsi qu'à tous les internautes de ce forum.
Cordialement, Brigitte, modératrice de Bricovidéo.
24 décembre 2010 à 09:04
Réponses 5 aux problèmes électricité

Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
La manipulation fréquente de la manette de coupure risque d'affaiblir mécaniquement ce disjoncteur, je verrai plutôt un sectionneur, ou un contacteur commandé, mais d'autres internautes pourront certainement vous répondre. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:47
Réponses 6 aux problèmes électricité

Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale


Invité
invité
Merci pour vos réponses ! C'est vrai que je voudrais garder ma sélectivité horizontale (c'est d'ailleurs pour cela que j'ai remplacé cet ID63A 30mA pour plusieurs ID40A 30mA) car si j'ai bien compris rien ne dit que le 63A ne saute pas avant un des 40A.
Je vais donc investir dans un interrupteur sectionneur 63A.
Pour le petit tableau, je crois qu'il est alimenté par un 10² au vu de la section.
Joyeux noël à tous, Thevik.
24 décembre 2010 à 17:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 2. Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A
    N°5221 : Bonjour à tous, Je suis en train de finir mon installation électrique et j'ai un petit souci, j'ai un tableau de 3 rangées et sur la dernière rangée, j'ai : DJ 20A clim DJ 20A clim DJ 20A clim DJ 20A chauffe eau DJ 16A...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
    N°1547 : Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a...
  • 5. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
  • 10. Remise aux normes tableau électrique
    N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation electrique dangervoiture electrique renaultfournitures electriquesprobleme branchement interrupteur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite