Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
8571
Questions Electricite : Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Invité

Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux être réglo au niveaux des normes car par la suite avant ouverture je vais faire passer un Consuel.
Dans l'attente de vos réponses, grand merci à tout le monde !
Dans l'attente de vos réponses, grand merci à tout le monde !
16 juillet 2010 à 17:17
Conseils Forum 1
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Intensité tri : disjoncteur 16A courbe D.
En mono 220V, disjoncteur : 32A courbe D.
Mais vous dites tétrapolaire (neutre + 3 phases), s'il y a 3 étages de chaud, disjoncteur tétra 32A courbe D.
Attention il faut que les disjoncteurs quels qu'ils soient, soient tout public, comme MG (Merlin Gérin), il y a d'autres marques. J'ai mis en courbe D (démarrage moteur) à cause du soufflant, mais d'autres internautes vous conseilleront autre chose, les disjoncteurs en courbe D, coûtent plus cher. Cordialement.
En mono 220V, disjoncteur : 32A courbe D.
Mais vous dites tétrapolaire (neutre + 3 phases), s'il y a 3 étages de chaud, disjoncteur tétra 32A courbe D.
Attention il faut que les disjoncteurs quels qu'ils soient, soient tout public, comme MG (Merlin Gérin), il y a d'autres marques. J'ai mis en courbe D (démarrage moteur) à cause du soufflant, mais d'autres internautes vous conseilleront autre chose, les disjoncteurs en courbe D, coûtent plus cher. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:51
Conseils Forum 2
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Bonjour. Vos renseignements ne sont pas assez précis concernant les chauffages triphasés soufflants (une référence aurait permis d'en savoir plus sur le site constructeur s'il existe - avec en particulier les conditions de raccordement et protection).
On peut supposer que la puissance active des éléments chauffants est de 6 kW, mais un moteur de ventilation doit être présent et consomme lui aussi. Ce qui fait une consommation globale supérieure à 6 kVA avec une pointe d'intensité au démarrage certainement non négligeable.
Une estimation rapide donne une intensité par phase de l'ordre de 10 A. Un DJ tétrapolaire 16 A courbe D ferait certainement forcément l'affaire, peut-être surdimensionné, une courbe C pourrait suffire. Conclusion : ce qui précède est juste informatif par manque de précisions.
Mais étant assujetti au contrôle du Consuel concernant votre ERP, le mieux est que vous fassiez intervenir un professionnel qui saura respecter et mettre en uvre les conditions techniques et réglementaires concernant votre installation (éclairage de sécurité, alarmes, désenfumage éventuel, limitation sonore avec sonomètre d'asservissement etc.).
On peut supposer que la puissance active des éléments chauffants est de 6 kW, mais un moteur de ventilation doit être présent et consomme lui aussi. Ce qui fait une consommation globale supérieure à 6 kVA avec une pointe d'intensité au démarrage certainement non négligeable.
Une estimation rapide donne une intensité par phase de l'ordre de 10 A. Un DJ tétrapolaire 16 A courbe D ferait certainement forcément l'affaire, peut-être surdimensionné, une courbe C pourrait suffire. Conclusion : ce qui précède est juste informatif par manque de précisions.
Mais étant assujetti au contrôle du Consuel concernant votre ERP, le mieux est que vous fassiez intervenir un professionnel qui saura respecter et mettre en uvre les conditions techniques et réglementaires concernant votre installation (éclairage de sécurité, alarmes, désenfumage éventuel, limitation sonore avec sonomètre d'asservissement etc.).
17 juillet 2010 à 09:05
Conseils Forum 3
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Bonjour, la courbe "D" ne se justifie pas pour l'alimentation de tels appareils, ou le chauffage est prépondérant.
Vous serez assujetti au Consuel si vous faites une création de comptage, ou une remise en service après interruption de fourniture ;
Votre établissement est de type "L", vous êtes assujetti aux divers contrôles par organismes (électricité, gaz, désenfumage,.. si et +/- contraignant suivant la catégorie) ainsi qu'à la Commission de Sécurité.
Cordialement.
Vous serez assujetti au Consuel si vous faites une création de comptage, ou une remise en service après interruption de fourniture ;
Votre établissement est de type "L", vous êtes assujetti aux divers contrôles par organismes (électricité, gaz, désenfumage,.. si et +/- contraignant suivant la catégorie) ainsi qu'à la Commission de Sécurité.
Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:22
Conseils Forum 4
Invité

Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Invité

Bonjour,
Pour du chauffage, vous pouvez mettre un courbe C.
L'essentiel de votre puissance sont des résistances, la puissance du ventilateur est négligeable.
La courbe D s'applique en cas de fort courant d'appel au démarrage, de moteur ou transformateur, pour une pompe à chaleur par exemple. Cordialement.
Pour du chauffage, vous pouvez mettre un courbe C.
L'essentiel de votre puissance sont des résistances, la puissance du ventilateur est négligeable.
La courbe D s'applique en cas de fort courant d'appel au démarrage, de moteur ou transformateur, pour une pompe à chaleur par exemple. Cordialement.
17 juillet 2010 à 11:58
Conseils Forum 5
Invité

Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Invité

Bonjour et merci à vous de répondre si rapidement dans un premier temps !
Ce sont des chauffages Aimaniac1 de chez Aircalo je vous laisse les documentations en PDF on m'a signalé qu'un tétra courbe D 20A serait l'idéal ! Est-ce possible ?
Encore merci à vous ! (17/07/10)
aerotherme 1.pdf
aerotherme 2.pdf
Ce sont des chauffages Aimaniac1 de chez Aircalo je vous laisse les documentations en PDF on m'a signalé qu'un tétra courbe D 20A serait l'idéal ! Est-ce possible ?
Encore merci à vous ! (17/07/10)
aerotherme 1.pdf
aerotherme 2.pdf
17 juillet 2010 à 13:51
Conseils Forum 6
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Merci pour ces quelques renseignements. Cordialement.
17 juillet 2010 à 14:56
Conseils Forum 7
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Re bonjour. Le constructeur annonce une intensité nominale de 9,1 A. La puissance du moteur monophasé n'est pas précisée.
Un DJ tétrapolaire 16 A courbe C comme proposé précédemment doit suffire. Il est inutile de sur-calibrer la protection de la ligne. Mais tout ce qui a été signalé concernant les contrôles demeure et doit être pris en considération.
Un DJ tétrapolaire 16 A courbe C comme proposé précédemment doit suffire. Il est inutile de sur-calibrer la protection de la ligne. Mais tout ce qui a été signalé concernant les contrôles demeure et doit être pris en considération.
17 juillet 2010 à 23:45
Conseils Forum 8
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Bonjour, c'est bien ce que je pensais, la courbe "D" du disjoncteur ne se justifie pas.
Et la notice d'instruction que dit-elle ? Cordialement.
Et la notice d'instruction que dit-elle ? Cordialement.
17 juillet 2010 à 23:17
Conseils Forum 9
Invité

Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Invité

Bonjour tout le monde ! Voilà c'est encore moi qui ait acheté la salle.
Voilà pour mes chauffages j'ai pris des tetra 20A courbe D, par contre toujours dans le souci d'être bien tranquille aux niveaux des normes je cherche quel type de différentiels mettre, sachant que je voulais mettre un pour ce qui est des chauffages et lave-vaisselle tetra, un autre pour ce qui est des prises donc une dans le garage, une frigo, un circuit sono dans la salle, et un circuit sur un plan de travail, une prise dans la réserve, et un autre circuit pour les éclairages, fontaines "présentations" des buffets.
Et enfin je pensais mettre un dernier pour ce qui est des éclairages. Donc salle, cuisine, garage, réserve et un éclairage extérieur, donc voilà. Vous remerciant par avance ! Jonathan
Voilà pour mes chauffages j'ai pris des tetra 20A courbe D, par contre toujours dans le souci d'être bien tranquille aux niveaux des normes je cherche quel type de différentiels mettre, sachant que je voulais mettre un pour ce qui est des chauffages et lave-vaisselle tetra, un autre pour ce qui est des prises donc une dans le garage, une frigo, un circuit sono dans la salle, et un circuit sur un plan de travail, une prise dans la réserve, et un autre circuit pour les éclairages, fontaines "présentations" des buffets.
Et enfin je pensais mettre un dernier pour ce qui est des éclairages. Donc salle, cuisine, garage, réserve et un éclairage extérieur, donc voilà. Vous remerciant par avance ! Jonathan
18 janvier 2010 à 18:08
Conseils Forum 10
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Bonjour, C'est très bien, comme ça avec 20A vous pourrez brancher un appareil de 12kW avec fort courant d'appel puisque vous avez pris des courbes "D" (10 à 20 fois In).
Pour la suite, il m'est très délicat de répondre, nous ne connaissons pas la catégorie de l'établissement, qui implique des contraintes suivant l'effectif reçu.
Qu'en est il de la séparation des installations des locaux accessibles ou non au public ;
Qu'en est il de la sélectivité des circuits éclairage.
L'éclairage de sécurité, l'alarme spécifique pour les locaux de ce type ; etc, etc..
Ce que vous demandez est une étude, et je pense fortement que vous devriez vous rapprocher d'un professionnel et d'un bureau de contrôle pour mener à bien votre projet. Cordialement.
Pour la suite, il m'est très délicat de répondre, nous ne connaissons pas la catégorie de l'établissement, qui implique des contraintes suivant l'effectif reçu.
Qu'en est il de la séparation des installations des locaux accessibles ou non au public ;
Qu'en est il de la sélectivité des circuits éclairage.
L'éclairage de sécurité, l'alarme spécifique pour les locaux de ce type ; etc, etc..
Ce que vous demandez est une étude, et je pense fortement que vous devriez vous rapprocher d'un professionnel et d'un bureau de contrôle pour mener à bien votre projet. Cordialement.
19 juillet 2010 à 19:13
Conseils Forum 11
Invité

Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Invité

Merci à tous pour vos réponses ! Pour info je suis un ancien électricien du bâtiment mais il y a déjà 6 ans !
En fait c'est pour une salle de réception à peu près 100 personnes !
Pour info j'ai passé un câble 4G25 carré pour l'alimentation entre EDF et mon tableau 14 mètres, arrivée du tableau j'ai mis un sectionneur 125 A.
Après j'ai fait la pose de 2 différentiels 30mA 40A un pour mes chauffages et mon lave-vaisselle, un pour les circuits éclairage salle, pièces présentation des buffets, toilettes, garage, réserve, cuisine et extérieurs.
Sur le même il y a ma protection BAES qui reçoit 6 blocs secours, 3 en salles, 1 en pièce de présentation de buffet et 1 en cuisine ! Pour info cuisine non équipée de four gaz etc. juste un lave-vaisselle, frigo, ballon eau chaude et un plan de travail.
Et un différentiel 30mA pour tout ce qui est prises. Un circuit 16A micro ondes, un 16A prise plan de travail, un 20A frigo, un 20A ballon, un 16A prise éclairage et présentation buffet, un 16A prises salle pour sono.
Bien sûr ma télécommande bloc secours VMC et contacteur ballon sont protégés par des 2A, donc voilà un peu toute l'installation, je pense que je ne suis pas trop mauvais niveau tableau maintenant reste plus qu'à trouver un vérificateur de conformité pour établir les documents pour le consuel enfin quand j'aurai fini mon tableau !
Bonne soirée à vous et merci pour les conseils !
P. S. : pour info tous les câbles ont été tirés jusqu'au tableau en direct pour ne pas avoir à chercher qui va où et pour avoir accès à toutes les connections !
En fait c'est pour une salle de réception à peu près 100 personnes !
Pour info j'ai passé un câble 4G25 carré pour l'alimentation entre EDF et mon tableau 14 mètres, arrivée du tableau j'ai mis un sectionneur 125 A.
Après j'ai fait la pose de 2 différentiels 30mA 40A un pour mes chauffages et mon lave-vaisselle, un pour les circuits éclairage salle, pièces présentation des buffets, toilettes, garage, réserve, cuisine et extérieurs.
Sur le même il y a ma protection BAES qui reçoit 6 blocs secours, 3 en salles, 1 en pièce de présentation de buffet et 1 en cuisine ! Pour info cuisine non équipée de four gaz etc. juste un lave-vaisselle, frigo, ballon eau chaude et un plan de travail.
Et un différentiel 30mA pour tout ce qui est prises. Un circuit 16A micro ondes, un 16A prise plan de travail, un 20A frigo, un 20A ballon, un 16A prise éclairage et présentation buffet, un 16A prises salle pour sono.
Bien sûr ma télécommande bloc secours VMC et contacteur ballon sont protégés par des 2A, donc voilà un peu toute l'installation, je pense que je ne suis pas trop mauvais niveau tableau maintenant reste plus qu'à trouver un vérificateur de conformité pour établir les documents pour le consuel enfin quand j'aurai fini mon tableau !
Bonne soirée à vous et merci pour les conseils !
P. S. : pour info tous les câbles ont été tirés jusqu'au tableau en direct pour ne pas avoir à chercher qui va où et pour avoir accès à toutes les connections !
20 juillet 2010 à 21:03
Conseils Forum 12
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Bonjour, apparemment si vous ne faites pas de spectacles vous êtes classé en 2è groupe, ou les contraintes sont moins draconiennes qu'en 1er groupe ; mais normalement vous devriez déjà connaître ce classement par votre mairie.
Dans votre descriptif, je relève qu'au premier défaut d'isolement sur un point lumineux, votre établissement est dans le noir !
Je vous signale que les BAES se branchent en aval de la protection éclairage du circuit correspondant.
A mon avis, je pense qu'il faut être plus sélectif au niveau des DDR, et je ne vois pas l'alarme.
Cordialement.
Dans votre descriptif, je relève qu'au premier défaut d'isolement sur un point lumineux, votre établissement est dans le noir !
Je vous signale que les BAES se branchent en aval de la protection éclairage du circuit correspondant.
A mon avis, je pense qu'il faut être plus sélectif au niveau des DDR, et je ne vois pas l'alarme.
Cordialement.
21 juillet 2010 à 12:27
Conseils Forum 13
Invité

Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Invité

Forcément il y a 3 blocs secours reliés à l'alimentation de la salle, 2 reliés au niveau de la pièce des buffets et un dernier au niveau de la cuisine ! Je sais quand même un minimum, j'ai quand même les notions... ! Merci quand même d'avoir participé...
21 juillet 2010 à 23:28
Conseils Forum 14
Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
Bonjour, je sens une pointe d'ironie dans votre réponse ! donc pour moi c'est stop sur ce sujet.
22 juillet 2010 à 06:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite