Informations câblage tableau électrique
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
26133
Question Forum Électricité : Informations câblage tableau électrique
Bonjour.
Je me présente, je suis Gianni de Bordeaux, pâtissier de profession et bricoleur à mes heures perdues.
Je suis heureux propriétaire d'une maison où je dois refaire le tableau électrique
!
Je fais appel à vous pour plusieurs questions. J'ai un abonnement EDF de 9kVA et deux tableaux Lexman avec peigne vertical alimenté par le bas (un de 3 rangées et un de 2 rangées).
Dans ces tableaux, il y a un différentiel de 40 type AC, deux différentiels de 40 type A et deux différentiels de 63 type AC. Chaque bornier peut recevoir deux fils en 16 et les autres en 10.
Première question est la suivante : y a-t-il un ordre spécifique pour organiser les différentiels ?
Deuxième question : quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le tableau (a priori du 16mm) ? Dois-je utiliser du câble souple ou rigide ?
Troisième question : pour alimenter les peignes verticaux, quelle section de câble dois-je utiliser et où dois-je les alimenter ? Sur le peigne de 3 rangées, je peux alimenter sous la 1ère et la 2ème rangée, et sur le peigne de 2 rangées, je peux alimenter sous la 1ère rangée.
Quatrième et dernière question : puis-je alimenter directement le peigne de 3 rangées depuis le tableau (où j'ai deux possibilités d'alimentation) et me repiquer sur ce même peigne pour alimenter le 2ème tableau directement sur le peigne (sans passer par les borniers) ?
Merci d'avance pour vos retours d'expert et vous souhaite un bon dimanche.
Je me présente, je suis Gianni de Bordeaux, pâtissier de profession et bricoleur à mes heures perdues.
Je suis heureux propriétaire d'une maison où je dois refaire le tableau électrique

Je fais appel à vous pour plusieurs questions. J'ai un abonnement EDF de 9kVA et deux tableaux Lexman avec peigne vertical alimenté par le bas (un de 3 rangées et un de 2 rangées).
Dans ces tableaux, il y a un différentiel de 40 type AC, deux différentiels de 40 type A et deux différentiels de 63 type AC. Chaque bornier peut recevoir deux fils en 16 et les autres en 10.
Première question est la suivante : y a-t-il un ordre spécifique pour organiser les différentiels ?
Deuxième question : quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le tableau (a priori du 16mm) ? Dois-je utiliser du câble souple ou rigide ?
Troisième question : pour alimenter les peignes verticaux, quelle section de câble dois-je utiliser et où dois-je les alimenter ? Sur le peigne de 3 rangées, je peux alimenter sous la 1ère et la 2ème rangée, et sur le peigne de 2 rangées, je peux alimenter sous la 1ère rangée.
Quatrième et dernière question : puis-je alimenter directement le peigne de 3 rangées depuis le tableau (où j'ai deux possibilités d'alimentation) et me repiquer sur ce même peigne pour alimenter le 2ème tableau directement sur le peigne (sans passer par les borniers) ?
Merci d'avance pour vos retours d'expert et vous souhaite un bon dimanche.
24 novembre 2024 à 09:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Bonjour.
1/ Non.
2/ Si DB 60A : 16² pour 27m maxi
Si DB 45A : 10² pour 22m maxi
Souple ou rigide peu importe.
3/ Si DB 60A : 16²
Si DB 45A : 10²
Vous alimentez où vous voulez.
4/ Oui.
Si c'est un tableau divisionnaire, mettre un disjoncteur au départ du câble.
Attention au risque de surcharge des ID 40A.
1/ Non.
2/ Si DB 60A : 16² pour 27m maxi
Si DB 45A : 10² pour 22m maxi
Souple ou rigide peu importe.
3/ Si DB 60A : 16²
Si DB 45A : 10²
Vous alimentez où vous voulez.
4/ Oui.
Si c'est un tableau divisionnaire, mettre un disjoncteur au départ du câble.
Attention au risque de surcharge des ID 40A.
24 novembre 2024 à 10:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Merci pour votre retour, CMT.
Cependant, mon DB est à 30A, (ce qui est étrange pour une puissance de 9kVA ?).
Quelle est la différence entre un tableau divisionnaire et un tableau secondaire ? Je n'ai pas trouvé de réponse fiable sur internet.
Et comment le câbler ?
Une autre solution envisageable serait de partir du disjoncteur divisionnaire en 16mm pour alimenter le bornier du premier tableau, puis d'alimenter le deuxième tableau avec des borniers également en 16mm, et enfin d'alimenter mes différentiels en 10mm.
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
Cependant, mon DB est à 30A, (ce qui est étrange pour une puissance de 9kVA ?).
Quelle est la différence entre un tableau divisionnaire et un tableau secondaire ? Je n'ai pas trouvé de réponse fiable sur internet.
Et comment le câbler ?
Une autre solution envisageable serait de partir du disjoncteur divisionnaire en 16mm pour alimenter le bornier du premier tableau, puis d'alimenter le deuxième tableau avec des borniers également en 16mm, et enfin d'alimenter mes différentiels en 10mm.
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
24 novembre 2024 à 21:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Bonjour.
Si votre DB est 30A et que vous avez un abonnement 9kVA c'est que votre installation est triphasée (15A par phase).
Dans ce cas du 10² suffit partout.
Des photos aideraient à confirmer.
Un tableau divisionnaire et un tableau secondaire c'est la même chose : le 1er c'est le terme "officiel" de la norme, le second c'est du langage courant.
Si vos 2 tableaux sont l'un à côté de l'autre, on considère que c'est un seul tableau principal logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Si vos 2 tableaux sont distants, on a un tableau principal et un tableau divisionnaire.
Pour le raccordement, vous inspirer du schéma joint
Dans votre cas, le peigne vertical peut servir de borniers
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre DB est 30A et que vous avez un abonnement 9kVA c'est que votre installation est triphasée (15A par phase).
Dans ce cas du 10² suffit partout.
Des photos aideraient à confirmer.
Un tableau divisionnaire et un tableau secondaire c'est la même chose : le 1er c'est le terme "officiel" de la norme, le second c'est du langage courant.
Si vos 2 tableaux sont l'un à côté de l'autre, on considère que c'est un seul tableau principal logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Si vos 2 tableaux sont distants, on a un tableau principal et un tableau divisionnaire.
Pour le raccordement, vous inspirer du schéma joint
Dans votre cas, le peigne vertical peut servir de borniers
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 novembre 2024 à 07:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Voici les photo du db, du tableau actuel (mal placé et mal fichu) et de l installation des nouveau ainsi que des peignes verticaux.
Le db est accolé au nouveau tableau.
Je ne pense pas être en triphasé, les ancien propriétaire était au gaz donc devait avoir un abo 6kva, nous somme tout électrique, donc EDF nous a changer en 9kva mais personne n’est venu pour passer à 45A ou 60A.
D’ailleurs, comment choisir entre 45A et 60A ?
Dois-je contacter mon fournisseur d'électricité pour changer cela ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Le db est accolé au nouveau tableau.
Je ne pense pas être en triphasé, les ancien propriétaire était au gaz donc devait avoir un abo 6kva, nous somme tout électrique, donc EDF nous a changer en 9kva mais personne n’est venu pour passer à 45A ou 60A.
D’ailleurs, comment choisir entre 45A et 60A ?
Dois-je contacter mon fournisseur d'électricité pour changer cela ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





25 novembre 2024 à 08:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Bonjour.
On voit bien les photos que vous êtes en monophasé et que le disjoncteur d'abonné est un 15/45 réglé actuellement sur 30A donc seulement 6 kVA.
Pour avoir 9kVA il faut qu'il soit réglé a son maxi sur 45A, étant donné que cette partie du disjoncteur est plombée il faut faire intervenir Enédis pour avoir les 9kVA programmés sur le Linky.
@+
On voit bien les photos que vous êtes en monophasé et que le disjoncteur d'abonné est un 15/45 réglé actuellement sur 30A donc seulement 6 kVA.
Pour avoir 9kVA il faut qu'il soit réglé a son maxi sur 45A, étant donné que cette partie du disjoncteur est plombée il faut faire intervenir Enédis pour avoir les 9kVA programmés sur le Linky.
@+
26 novembre 2024 à 16:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Bonsoir.
Pour rappel, en monophasé :
- 15A : 3kVA
- 30A : 6kVA
- 45A : 9kVA
- 60A : 12kVA.
Votre DB est un 15/45A réglé sur 30A. Il devrait être réglé à 45A, ce qui n'est pas le cas.
Donc depuis qu'EDF vous a changé pour 9kVA vous payez pour une puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser.
Ceci dit, si le disjoncteur de branchement ne saute pas, c'est que vous n'en avez pas eu besoin pour l'instant, et on n'est pas au cœur de l'hiver.
Mais néanmoins, demandez à EDF de venir vous faire le réglage à 45A.
D'après vos photos, les 2 tableaux sont cote à cote.
Donc vous n'êtes pas dans le cas d'un tableau divisionnaire et pas besoin de disjoncteur au départ du câble.
Faites comme si c'était un tableau principal de 5 rangées.
Tant que vous ne demandez pas un abonnement 12kVA, votre DB peut rester en l'état.
Si un jour vous vouliez 12kVA il changerons le DB pour un 60A.
Pour en revenir à vos questions de départ.
Avec un DB 15/45A vous pouvez tout mettre en 10².
Mais si vous pensez avoir besoin un jour de 60A (recharge de véhicule électrique par exemple), autant passer à du 16² tout de suite.
Pour rappel, en monophasé :
- 15A : 3kVA
- 30A : 6kVA
- 45A : 9kVA
- 60A : 12kVA.
Votre DB est un 15/45A réglé sur 30A. Il devrait être réglé à 45A, ce qui n'est pas le cas.
Donc depuis qu'EDF vous a changé pour 9kVA vous payez pour une puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser.
Ceci dit, si le disjoncteur de branchement ne saute pas, c'est que vous n'en avez pas eu besoin pour l'instant, et on n'est pas au cœur de l'hiver.
Mais néanmoins, demandez à EDF de venir vous faire le réglage à 45A.
D'après vos photos, les 2 tableaux sont cote à cote.
Donc vous n'êtes pas dans le cas d'un tableau divisionnaire et pas besoin de disjoncteur au départ du câble.
Faites comme si c'était un tableau principal de 5 rangées.
Tant que vous ne demandez pas un abonnement 12kVA, votre DB peut rester en l'état.
Si un jour vous vouliez 12kVA il changerons le DB pour un 60A.
Pour en revenir à vos questions de départ.
Avec un DB 15/45A vous pouvez tout mettre en 10².
Mais si vous pensez avoir besoin un jour de 60A (recharge de véhicule électrique par exemple), autant passer à du 16² tout de suite.
26 novembre 2024 à 17:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Informations câblage tableau électrique
Merci beaucoup pour vos retours.
Effectivement, mon disjoncteur a disjoncté ce soir lorsque j'ai un peu tiré dessus.
En résumé, j'appelle EDF pour qu'ils me changent à 45A.
Je pars du disjoncteur en 16mm pour alimenter le premier peigne (celui avec 2 entrées).
Je repars de ce même peigne (sur l'autre entrée) en 16mm² pour alimenter le peigne du 2ème tableau.
Est-ce bien cela ?
Effectivement, mon disjoncteur a disjoncté ce soir lorsque j'ai un peu tiré dessus.
En résumé, j'appelle EDF pour qu'ils me changent à 45A.
Je pars du disjoncteur en 16mm pour alimenter le premier peigne (celui avec 2 entrées).
Je repars de ce même peigne (sur l'autre entrée) en 16mm² pour alimenter le peigne du 2ème tableau.
Est-ce bien cela ?
26 novembre 2024 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 2. Informations tableau électrique
- N°21387 : Bonjour. Je souhaiterais une confirmation. N'ayant aucune connaissance particulière dans le domaine, excusez-moi par avance si la question vous semble évidente. Mon tableau électrique est séparé en 3 lignes ou...
- 3. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 4. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 5. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 7. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- N°15051 : Bonjour à tous, C'est mon premier message sur votre site ! ;-) mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-) Voici la situation : j'ai une...
- 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
- 11. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite