Bonjour.
Je suis locataire dans un appartement avec un chauffage au sol où chaque pièce dispose d'un thermostat ACSO TH 331 contrôle par une horloge programmable Theben TR 610 top2 positionnée sur le tableau électrique.
Mais trois des cinq thermostats fonctionnent de façon inversé en mode Auto, c'est-à-dire qu'ils sont en mode confort aux plages horaires eco et inversement alors que les deux autres fonctionnent normalement.
Je regardé la notice et il 'y a qu'un branchement pour un fil pilote sur les thermostats donc je soupçonne des mauvais branchements au niveau de l'horloge.
Sur la photo, les thermostats qui fonctionnent correctement sont branchés sur la sortie 3 (fil violet en bas à droite) alors que ceux qui sont inversés sont sur la sortie 1 (fil violet en bas à gauche).
J'ai l'impression que le problème vient de là d'après ce poste : Branchement horloge sur tableau électrique
Est-ce que je peux régler mon problème en branchant tout simplement le fil violet de gauche sur la sortie 3 ?
Merci et bonne journée
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis locataire dans un appartement avec un chauffage au sol où chaque pièce dispose d'un thermostat ACSO TH 331 contrôle par une horloge programmable Theben TR 610 top2 positionnée sur le tableau électrique.
Mais trois des cinq thermostats fonctionnent de façon inversé en mode Auto, c'est-à-dire qu'ils sont en mode confort aux plages horaires eco et inversement alors que les deux autres fonctionnent normalement.
Je regardé la notice et il 'y a qu'un branchement pour un fil pilote sur les thermostats donc je soupçonne des mauvais branchements au niveau de l'horloge.
Sur la photo, les thermostats qui fonctionnent correctement sont branchés sur la sortie 3 (fil violet en bas à droite) alors que ceux qui sont inversés sont sur la sortie 1 (fil violet en bas à gauche).
J'ai l'impression que le problème vient de là d'après ce poste : Branchement horloge sur tableau électrique
Est-ce que je peux régler mon problème en branchant tout simplement le fil violet de gauche sur la sortie 3 ?
Merci et bonne journée
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 novembre 2024 à 09:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Mode Auto inversé thermostat connecté sur horloge programmable
Bonjour.
On ne voit pas bien sur la photo, mais oui la solution est de mettre les 2 fils sur la sortie 3.
On ne voit pas bien sur la photo, mais oui la solution est de mettre les 2 fils sur la sortie 3.
25 novembre 2024 à 11:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Mode Auto inversé thermostat connecté sur horloge programmable
... en supposant que ce que vous programmez, ce sont les heures où vous voulez "Confort"
25 novembre 2024 à 11:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Mode Auto inversé thermostat connecté sur horloge programmable
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'ai changé les branchements et le problème a été réglé.
Les deux fils violets devaient bien être sur la sortie 3 à droite.
Encore merci pour la confirmation et bonne journée.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'ai changé les branchements et le problème a été réglé.
Les deux fils violets devaient bien être sur la sortie 3 à droite.
Encore merci pour la confirmation et bonne journée.
25 novembre 2024 à 12:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
- 4. Câblage horloge programmable Lexman 16A
- N°19320 : Bonjour, L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau. Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les...
- 5. Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
- N°22776 : Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous très bien. Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème : J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF. Le tableau...
- 6. Problème thermostat Delta Dore coincé en mode Cool
- N°24922 : Bonjour. Je suis locataire d'un appartement possédant un thermostat Delta Dore Tybox 117. Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode...
- 7. Petit souci de thermostat en mode débutant
- N°20438 : Bonjour à tous. Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat. Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir... Je veux le changer par...
- 8. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 9. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
- N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 11. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite