Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème :
J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF.

Le tableau électrique comprend :
Compteur Linky avec fils pilotes pour heures creuses (connecté au contacteur J/N).
Différentiel 30mA en tête de ligne.
Disjoncteur 2 A (protection de la bobine du contacteur J/N).
Disjoncteur 20 A (protection du cumulus).

Nous sommes 2 personnes et les 300l d’eau chaude se consomment en 3 jours (j’ai fait plusieurs test pour avoir la température minimale de 52°C = 3 jours maxi sans alimenter le cumulus).

Jusqu’à aujourd’hui, je coupais manuellement le cumulus tous les 3 jours.
Je voudrais pouvoir automatiser avec une horloge numérique programmable et en conservant mon installation avec le fil pilote EDF.
C’est à dire rajouter une horloge mais en conservant le fil pilote :
Pour simplifier : je souhaite que le cumulus s’enclenche tous les 3 jours et piloté en heures creuses sans aucune intervention de ma part. Je pense qu’il faudra rajouter des modules mais je ne sais pas quoi et comment connecter les nouveaux modules.

Merci beaucoup pour votre aide.
04 octobre 2022 à 14:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Branchement horloge programmable + fil pilote EDF

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour.

Vous ne gagnerez pas grand chose en faisant cela.
Car dans tous les cas il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Et que vous le fassiez toutes les nuits ou 1 nuit sur 3 avec 3 fois plus d'eau à réchauffer, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.

Néanmoins, il y a une légère différence liées aux perte qui sont proportionnelle à la quantité d'eau chaude présente dans le cumulus, donc plus faibles le jour 2 et le jour 3.

Par contre le problème que vous allez voir c'est de trouver une horloge qui fait un jour sur 3.
On trouve des horloge hebdomadaire où on peut mettre des programmation différentes suivant les jours de la semaine, mais pas un jours sur 3 (en tout cas à ma connaissance).

Je vous donne néanmoins le schéma avant/après.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 85581 chauffe eau 0doublon 743834 provisoire 4

04 octobre 2022 à 21:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Branchement horloge programmable + fil pilote EDF

Roro13015
Membre inscrit
Roro13015
2 messages
Bonjour CMT
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
En effet je me suis servi de ces 2 schémas et j’ai acheté et connecté les éléments que j’ai rajoutés à mon tableau électrique existant :
- 1 disjoncteur 2 A (pour protéger la bobine de l’horloge numérique programmable et du contacteur J/N)
- 1 contacteur 25A J/N
- 1 horloge programmable numérique hebdomadaire

Je me suis servi de vos schémas qui m’ont grandement aidé
04 octobre 2022 à 23:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Branchement horloge programmable + fil pilote EDF

bal
Membre inscrit
bal
5 messages
Bonjour (et bonne année à tous !)

Moi j'ai une question dans le cas inverse :
Nous sommes 6 à la maison, et mon 300 L est juste limite.

J'aimerai donc coupler une horloge pour pouvoir "prolonger" un peu le contact en plus des heures creuses ...
HC : 22h-6h - HP : 6h-22h

J'aimerai que mon chauffe-eau tourne de 22hh à 7h30 ... comme ça, il chauffe majoritairement en HC, mais il maintient aussi la température pour la ou les 2 personnes qui se douchent le matin avant de partir au travail/école ...

Du coup :
Les fils pilote du compteur allument le chauffe-eau en permanence en HC.
Le programmateur horloge maintient le contact entre 6h et 7h30 (a priori).

Ma question principale est que je ne veux pas avoir de problème si par exemple mon horloge est programmée de 5h à 7h30, c'est à dire que la commande fil pilote et horloge soit "on" en même temps ...
En effet, je voulais remplacer l'horloge par un contacteur commandé type Zigbee (pilotable via le téléphone).
Merci.
04 janvier 2023 à 11:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Branchement horloge programmable + fil pilote EDF

bal
Membre inscrit
bal
5 messages
Pour mon message ci-dessus, j'ai posé une question officielle sur ce sujet ici :
Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
Avec un exemple de schéma à valider ou pas !
Merci de ne pas répondre ici, mais sur la question "officielle"...
09 janvier 2023 à 10:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
    N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
  • 2. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 6. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 8. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
    N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
  • 9. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 10. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge programmable + fil pilote EDF >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite