Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'ai changé les branchements et le problème a été réglé.
Les deux fils violets devaient bien être sur la sortie 3 à droite.
Encore merci pour la confirmation et bonne journée.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'ai changé les branchements et le problème a été réglé.
Les deux fils violets devaient bien être sur la sortie 3 à droite.
Encore merci pour la confirmation et bonne journée.
25 novembre 2024 à 12:10

Bonjour.
Je suis locataire dans un appartement avec un chauffage au sol où chaque pièce dispose d'un thermostat ACSO TH 331 contrôle par une horloge programmable Theben TR 610 top2 positionnée sur le tableau électrique.
Mais trois des cinq thermostats fonctionnent de façon inversé en mode Auto, c'est-à-dire qu'ils sont en mode confort aux plages horaires eco et inversement alors que les deux autres fonctionnent normalement.
Je regardé la notice et il 'y a qu'un branchement pour un fil pilote sur les thermostats donc je soupçonne des mauvais branchements au niveau de l'horloge.
Sur la photo, les thermostats qui fonctionnent correctement sont branchés sur la sortie 3 (fil violet en bas à droite) alors que ceux qui sont inversés sont sur la sortie 1 (fil violet en bas à gauche).
J'ai l'impression que le problème vient de là d'après ce poste : Branchement horloge sur tableau électrique
Est-ce que je peux régler mon problème en branchant tout simplement le fil violet de gauche sur la sortie 3 ?
Merci et bonne journée
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis locataire dans un appartement avec un chauffage au sol où chaque pièce dispose d'un thermostat ACSO TH 331 contrôle par une horloge programmable Theben TR 610 top2 positionnée sur le tableau électrique.
Mais trois des cinq thermostats fonctionnent de façon inversé en mode Auto, c'est-à-dire qu'ils sont en mode confort aux plages horaires eco et inversement alors que les deux autres fonctionnent normalement.
Je regardé la notice et il 'y a qu'un branchement pour un fil pilote sur les thermostats donc je soupçonne des mauvais branchements au niveau de l'horloge.
Sur la photo, les thermostats qui fonctionnent correctement sont branchés sur la sortie 3 (fil violet en bas à droite) alors que ceux qui sont inversés sont sur la sortie 1 (fil violet en bas à gauche).
J'ai l'impression que le problème vient de là d'après ce poste : Branchement horloge sur tableau électrique
Est-ce que je peux régler mon problème en branchant tout simplement le fil violet de gauche sur la sortie 3 ?
Merci et bonne journée
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.