Bonsoir à tous.

Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai que très peu de compétences en électricité. SVP, J'ai besoin d'aide pour le choix d'un différentiel.

Mon installation est vétuste et ne possède aucun différentiel. Il m'a été fortement conseillé d'en installer un et, d'après ce qui m'a été indiqué, il serait préférable de choisir un modèle 63 A 30mA.

En parcourant le même site, j'ai remarqué deux modèles qui semblent identiques à première vue. Ils sont tous deux de la même marque, seule la référence et le prix diffèrent.

Pourriez-vous m'éclairer sur une éventuelle différence entre ces deux modèles et sur l'intérêt de choisir l'un plutôt que l'autre ?
Voici les liens de chacun des deux modèles :
https://elec44.fr/interrupteurs-differentiels-monophases/9508-legrand-inter-diff-dx-id-visvis-2p-230v-63a-type-a-30ma-depart-bas-2m-ref-411556-3245064115568.html
https://elec44.fr/interrupteurs-differentiels-monophases/9507-legrand-inter-diff-dx-id-visvis-2p-230v-63a-type-ac-30ma-depart-bas-2m-ref-411506-3245064115063.html

Par avance merci pour toute aide.
Cordialement.
05 janvier 2025 à 18:59
Questions / Réponses Électricité 1

Différence entre ces deux différentiels

theoreme
Membre inscrit
theoreme
7 messages
Par ailleurs, y a-t-il un différentiel à l'intérieur du tableau électrique de ma piscine ?

Je n'ai que très peu de connaissances en électricité et j'aurais besoin d'aide pour déterminer si le tableau électrique de ma piscine contient déjà un différentiel.

Je n'ai aucun différentiel sur mon installation générale qui est très ancienne (j'ai posté un autre sujet ce soir à ce propos). Cependant, pour ce qui concerne ma piscine que j'ai installée il y a plus d'une vingtaine d'années, le tableau électrique contient un élément qui ressemble à un disjoncteur. Je n'ai aucune idée s'il s'agit ou non d'un disjoncteur différentiel.
La seule chose que je sais, c'est que le tableau que j'avais acheté était pré-câblé, mais je ne sais pas si à cette époque, on intégrait systématiquement un différentiel.
Je joins 3 photos montrant l'ensemble du contenu du tableau de la piscine.

Merci d'avance pour toute aide par rapport à cette question.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
différence entre ces deux différentielsdifférence entre ces deux différentielsdifférence entre ces deux différentiels

05 janvier 2025 à 19:08
Questions / Réponses Électricité 2

Différence entre ces deux différentiels

Tomtomz
Membre inscrit
Tomtomz
20 messages
Bonsoir,

Pour votre première question, le site que vous mentionnez, répond à la question :

"Interrupteurs différentiels de type AC
Les interrupteurs différentiels de type AC sont spécifiquement conçus pour détecter les fuites de courant alternatif (AC). Ils sont idéaux pour protéger les circuits qui alimentent les appareils électriques standards, tels que :

• Circuits de prises de courant
• Circuits d’éclairage
• Circuits de chauffage

Ces interrupteurs offrent une protection efficace contre les risques d’électrocution et d’incendie en interrompant le circuit en cas de détection de fuites de courant alternatif.

Interrupteurs différentiels de type A

Les interrupteurs différentiels de type A, en plus de détecter les fuites de courant alternatif, sont capables de détecter les courants continus pulsés (DC) générés par certains appareils électroniques et électroménagers. Ils sont particulièrement adaptés pour protéger :

• Plaques de cuisson
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Autres appareils créant des courants continus

Ces interrupteurs offrent une protection avancée contre les dysfonctionnements électriques, assurant une sécurité accrue pour les équipements sensibles aux courants continus.

Source : https://elec44.fr/faqs/tableaux-electriques-et-accessoires/quelle-est-la-difference-entre-un-interrupteur-differentiel-type-a-et-type-ac-.html

Pour la seconde question, je ne vois pas de différentiel.
05 janvier 2025 à 22:37
Questions / Réponses Électricité 3

Différence entre ces deux différentiels

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

Le 411506 est un type AC qui protège des défaut du courant alternatif

Le 411556 est un type A qui protège des défauts du courant alternatif et des défauts des composantes continues.

Il faut prendre le 2ème.
05 janvier 2025 à 23:02
Questions / Réponses Électricité 4

Différence entre ces deux différentiels

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour.
Juste une remarque en passant.
Citation :
Ces interrupteurs offrent une protection efficace contre les risques d’électrocution et d’incendie

Seules les lignes lave-linge et plaques de cuisson ont l'obligation d'être branchées en aval d'un ID de type A.

On peut rajouter ce complément issu de la même source
: "la principale différence entre un interrupteur différentiel de type A et de type AC réside dans leur capacité à détecter différents types de courants de fuite, résultant d'un défaut d'isolement"
Cordialement.
06 janvier 2025 à 00:43
Questions / Réponses Électricité 5

Différence entre ces deux différentiels

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Vu que c'est pour mettre en sécurité une installation, en mettant un unique interrupteur différentiel 30mA en tête, il faut prendre le 63A type A.
06 janvier 2025 à 08:50
Questions / Réponses Électricité 6

Différence entre ces deux différentiels

theoreme
Membre inscrit
theoreme
7 messages
Merci beaucoup Tomtomz, CMT et GL pour toutes ces informations qui m'éclairent parfaitement.

svp un petit complément : Sur la base de vos informations, je vais donc installer un différentiel de type A comme conseillé pour mettre en sécurité l'installation
par contre, est ce que ce serait un plus de mettre, au delà de celui ci, un 2ème différentiel spécifique pour la piscine et si oui, j'imagine qu'il faudrait également un type A, mais svp, quel ampérage 63 comme pour l'installation ou bien un ampérage inférieur, 40 ou autre ? à l'avance merci pour ces informations. Cordialement.
06 janvier 2025 à 10:22
Questions / Réponses Électricité 7

Différence entre ces deux différentiels

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Citation :
est ce que ce serait un plus de mettre, au delà de celui ci, un 2ème différentiel spécifique pour la piscine
Non.
Un départ ligne piscine se fait par l'intermédiaire d'un disjoncteur sur le tableau de répartition, relié aux borniers phase et neutre, sans passer par un interrupteur différentiel 30 mA.
A l'arrivée dans le tableau piscine on dispose un interrupteur différentiel AC qui alimente les différents disjoncteurs. Et qui sert aussi de coupure générale.
Dans le forum on voit souvent des tableaux piscine horribles plus que bricolés et qui ne respectent pas les règles.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 12:07
Questions / Réponses Électricité 8

Différence entre ces deux différentiels

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Pour illustrer les propos de GL.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 957614 tableau divisionnaire g

06 janvier 2025 à 14:01
Questions / Réponses Électricité 9

Différence entre ces deux différentiels

theoreme
Membre inscrit
theoreme
7 messages
Merci GL et CMT pour ces nouvelles réponses.

Je suis désolé, je ne suis pas totalement certain d'avoir bien compris, donc svp pourriez vous me préciser (comme je vous l'ai dit mes compétences en électricité sont très très faibles) :

Mon interprétation de ces réponses est : non, je ne dois pas mettre à l'arrivée dans le tableau piscine un différentiel identique à celui que je vais, sur vos conseils mettre à l'entrée du tableau général (un 63A 32mA type A)

Par contre je dois malgré en installer un à l'entrée du tableau piscine, mais je dois mettre également un 63A, et non pas un 40 puisque j'ai mis un 63 au général, et je ne dois pas mettre un type A comme au général mais un type AC (je précise malgré tout que j'ai un projecteur 12v au niveau de la piscine, je ne sais pas si cela a, ou non, une importance..)

SVP est-ce que c'est bien cela ?
Et svp une autre question : j'ai dit que je voulais installer à l'entrée du tableau général un différentiel 63A et non pas un 40A tout simplement parce que l'on me l'a conseillé, mais pourriez vous me dire dans quel cas on utilise un 63 plutôt qu'un 40...?

Merci beaucoup à l'avance pour ces confirmations.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 19:29
Questions / Réponses Électricité 10

Différence entre ces deux différentiels

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Un peu de théorie préalable.

Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

Pour votre tableau piscine, il y a sans doute un disjoncteur au départ du câble vers celui-ci. Il faudra connaitre son calibre, car sinon on ne peut pas répondre à vos questions.

Quant aux type, A ou AC, les 2 sont possible.
06 janvier 2025 à 21:00
Questions / Réponses Électricité 11

Différence entre ces deux différentiels

theoreme
Membre inscrit
theoreme
7 messages
Merci CMT pour votre réponse et toutes ces précisions.

J'avoue cependant que je n'ai pas nécessairement totalement compris eu égard à ma connaissance hyper limitée.

SVP est-ce, par exemple pour le 40 ou 63 A je peux traduire que, qui peut le plus pleut le moins ?
c'est à dire que, même si mon installation ne demande pas un 63, il n'y aurait pas d'inconvénient à malgré tout installer un 63A ?

En fait je n'ai pas beaucoup d'infos sur les caractéristiques de mon installation très ancienne et quasiment rien n'est correctement identifié au niveau du tableau.
Je sais que mon contrat EDF est aujourd'hui un "06kvA".
Que j'ai sur le tableau général, un fusible de 32A, deux de 25A, deux de 16 et 6 de 10 Amères et c'est à peu près tout ce que je sais en dire.

Pour la piscine, je ne sais pas quel est le type de fusible au tableau général, mais je sais qu'à l'entrée du tableau électrique spécifique de la piscine, j'ai un fusible de 16 ampères

Avec seulement ces éléments auriez vous SVP la possibilité de me dire si un 63A au tableau général serait possible et le même à l'entrée du tableau piscine ?

Par avance je vous remercie.
Cordialement.
07 janvier 2025 à 19:32
Questions / Réponses Électricité 12

Différence entre ces deux différentiels

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
07 janvier 2025 à 19:42
Questions / Réponses Électricité 13

Différence entre ces deux différentiels

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

On peut dire qui peut le plus peut le moins.
Si cela crame après 63A, ce n'est pas un souci si vous tirez nettement moins.

Donc c'est pertinent de mettre des 63A dans votre tableau principal. Cela fonctionne quelle que soit la configuration.

Pour la piscine je ne peux pas vous répondre, tant qu'on ne sait pas le calibre du fusible ou du disjoncteur au départ.
Mais on peut supposer qu'il est inférieur ou égal à 40A, donc un interrupteur différentiel 40A suffira dans le tableau piscine.
07 janvier 2025 à 20:07
Questions / Réponses Électricité 14

Différence entre ces deux différentiels

theoreme
Membre inscrit
theoreme
7 messages
Merci beaucoup CMT pour ces nouvelles précisions

je vais donc mettre un 63A au tableau général puisque vous me confirmez que qui peut le plus peut le moins et que cela n'entraîne pas de diminution d'efficacité.

Pour la piscine effectivement je ne peux pas dire quel fusible se trouve au départ du tableau général, je suis toutefois certain que c'est au maximum un 32 Ampères puisque je n'ai aucun fusible au delà de cette intensité...et, comme je le disais, j'ai, entre ce fusible du tableau général et le tableau piscine (juste à l'entrée de celui ci) un fusible de 16 et donc je vais suivre votre conseil et prendre un 40A puisque je suis certain que le départ est au maxi 32.

En résumé je vais donc prendre (sous réserve que mon interprétation de vos conseils soit correcte) :
Un 63A 30mA type A pour le général.
Et un 40A 30mA, type A également, pour le tableau piscine qui a un projecteur 12v.

Encore un grand merci.
Cordialement.
09 janvier 2025 à 10:43
Questions / Réponses Électricité 15

Différence entre ces deux différentiels

theoreme
Membre inscrit
theoreme
7 messages
Bonjour CMT.

SVP pourriez-vous me donner une petite confirmation par rapport à l'installation du différentiel de 40A 30mA type A pour le tableau piscine :
Le différentiel est bien à positionner juste entre le fusible de 16 A qui se trouve très près de l'entrée du tableau et le tableau lui même et non pas juste avant le fusible ?
Merci beaucoup par avance.
Cordialement.
12 janvier 2025 à 10:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 2. Différence entre 2 différentiels
    N°25209 : Bonjour. J’ai besoin de l’avis d’expert entre 2 différentiels dont vous trouverez les photos. Le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W. Auriez-vous une explication ? Merci...
  • 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 4. Différence entre un testeur et un contrôleur de disjoncteurs différentiels
    N°12233 : Bonjour, Afin de maintenir un parc important de prises extérieures, je souhaite des explications pour l'achat de matériel de maintenance. Je connais le testeur de DDR mais pas le contrôleur (hormis le prix :biggrin:) ?...
  • 5. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
    N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
  • 6. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 7. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
    N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
  • 8. Travaux ne correspondent pas au devis différence de prix disjoncteurs
    N°8416 : Bonjour. Mes travaux ne correspondent pas au devis. Mon installation est en triphasée et d'après le devis mon four de céramique nécessitait un disjoncteur Tetra 63 A en 30 ma et les autres appareils (tour) 2 disjoncteurs...
  • 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°6736 : Bonjour Quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Et quelles sont leurs utilisations ? Merci de vos réponses.
  • 10. Différence importante sur deux devis
    N°9408 : Bonsoir, j'ai demandé 2 devis pour ma rénovation de cuisine à savoir : remise en état de l'installation de l'électricité de la cuisine avec 14 prises de courant, re-dimensionnement du tableau électrique avec ajout de 5...
  • 11. Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
    N°21296 : Bonjour. J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans. Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre. Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise,...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre ces deux différentiels >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite