Profil du membre Tomtomz
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Tomtomz sur le forum Électricité

a posté 19 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre retour.
Ah oui en effet je vois qu’il y a un autre fusible en zoomant.
L’achat des fusibles sera fait. Je vais également démonter la carte pour refaire la soudure de la résistance.
En espérant que c’est ce qui empêche le reste de fonctionner :)
Ah oui en effet je vois qu’il y a un autre fusible en zoomant.
L’achat des fusibles sera fait. Je vais également démonter la carte pour refaire la soudure de la résistance.
En espérant que c’est ce qui empêche le reste de fonctionner :)
06 janvier 2025 à 13:38

Bonsoir,
Pour votre première question, le site que vous mentionnez, répond à la question :
"Interrupteurs différentiels de type AC
Les interrupteurs différentiels de type AC sont spécifiquement conçus pour détecter les fuites de courant alternatif (AC). Ils sont idéaux pour protéger les circuits qui alimentent les appareils électriques standards, tels que :
• Circuits de prises de courant
• Circuits d’éclairage
• Circuits de chauffage
Ces interrupteurs offrent une protection efficace contre les risques d’électrocution et d’incendie en interrompant le circuit en cas de détection de fuites de courant alternatif.
Interrupteurs différentiels de type A
Les interrupteurs différentiels de type A, en plus de détecter les fuites de courant alternatif, sont capables de détecter les courants continus pulsés (DC) générés par certains appareils électroniques et électroménagers. Ils sont particulièrement adaptés pour protéger :
• Plaques de cuisson
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Autres appareils créant des courants continus
Ces interrupteurs offrent une protection avancée contre les dysfonctionnements électriques, assurant une sécurité accrue pour les équipements sensibles aux courants continus.
Source : https://elec44.fr/faqs/tableaux-electriques-et-accessoires/quelle-est-la-difference-entre-un-interrupteur-differentiel-type-a-et-type-ac-.html
Pour la seconde question, je ne vois pas de différentiel.
Pour votre première question, le site que vous mentionnez, répond à la question :
"Interrupteurs différentiels de type AC
Les interrupteurs différentiels de type AC sont spécifiquement conçus pour détecter les fuites de courant alternatif (AC). Ils sont idéaux pour protéger les circuits qui alimentent les appareils électriques standards, tels que :
• Circuits de prises de courant
• Circuits d’éclairage
• Circuits de chauffage
Ces interrupteurs offrent une protection efficace contre les risques d’électrocution et d’incendie en interrompant le circuit en cas de détection de fuites de courant alternatif.
Interrupteurs différentiels de type A
Les interrupteurs différentiels de type A, en plus de détecter les fuites de courant alternatif, sont capables de détecter les courants continus pulsés (DC) générés par certains appareils électroniques et électroménagers. Ils sont particulièrement adaptés pour protéger :
• Plaques de cuisson
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Autres appareils créant des courants continus
Ces interrupteurs offrent une protection avancée contre les dysfonctionnements électriques, assurant une sécurité accrue pour les équipements sensibles aux courants continus.
Source : https://elec44.fr/faqs/tableaux-electriques-et-accessoires/quelle-est-la-difference-entre-un-interrupteur-differentiel-type-a-et-type-ac-.html
Pour la seconde question, je ne vois pas de différentiel.
05 janvier 2025 à 22:37

Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps, mon portail fonctionnait de façon aléatoire, voire pas du tout. Le portail est vieux et était déjà présent lors de l'achat du bien.
Il s'agit d'un BFT DEIMOS QSC D BT.
Référence carte : BT I101104 2600375.
J'ai eu plusieurs soucis :
1) La télécommande ne fonctionne plus -> ce n'est pas grave, je l'utilisais manuellement avec la clé.
2) Le moteur a grillé -> je l'ai remplacé et le portail a refonctionné.
3) Quelques temps plus tard, le portail fonctionnait de façon aléatoire, avec une fermeture/ouverture laborieuse ou pas du tout.
J'avais donc décidé de jeter un œil, je voulais prendre quelques tensions du bornier au multimètre, sauf que j'étais resté en ohmmètre... (ce qui est bête et dangereux, je le sais). Résultat : paf, au bout de quelques mesures, plus de son, plus d'image.
Aujourd'hui, j'ai constaté que le fusible T0,62A était HS. Je l'ai shunté et l'écran s'est rallumé. J'étais à deux doigts d'acheter une nouvelle carte, donc c'est déjà ça...
Mais le portail n'avance pas/ne ferme pas. Je me demande donc si le portail n'est pas déprogrammé ou autre, étant donné le temps qu'il n'a pas été alimenté (environ 6 mois, je dirais).
J'ai également constaté sur le schéma de la notice (que je joins) que le fusible T1A est dessoudé de la carte. Peut-il être le coupable aussi ?
Je précise que l'écran est illisible également. J'ai essayé de comparer avec la notice, mais impossible de naviguer sans comprendre ce qui est affiché...
Merci pour toute aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis quelques temps, mon portail fonctionnait de façon aléatoire, voire pas du tout. Le portail est vieux et était déjà présent lors de l'achat du bien.
Il s'agit d'un BFT DEIMOS QSC D BT.
Référence carte : BT I101104 2600375.
J'ai eu plusieurs soucis :
1) La télécommande ne fonctionne plus -> ce n'est pas grave, je l'utilisais manuellement avec la clé.
2) Le moteur a grillé -> je l'ai remplacé et le portail a refonctionné.
3) Quelques temps plus tard, le portail fonctionnait de façon aléatoire, avec une fermeture/ouverture laborieuse ou pas du tout.
J'avais donc décidé de jeter un œil, je voulais prendre quelques tensions du bornier au multimètre, sauf que j'étais resté en ohmmètre... (ce qui est bête et dangereux, je le sais). Résultat : paf, au bout de quelques mesures, plus de son, plus d'image.
Aujourd'hui, j'ai constaté que le fusible T0,62A était HS. Je l'ai shunté et l'écran s'est rallumé. J'étais à deux doigts d'acheter une nouvelle carte, donc c'est déjà ça...
Mais le portail n'avance pas/ne ferme pas. Je me demande donc si le portail n'est pas déprogrammé ou autre, étant donné le temps qu'il n'a pas été alimenté (environ 6 mois, je dirais).
J'ai également constaté sur le schéma de la notice (que je joins) que le fusible T1A est dessoudé de la carte. Peut-il être le coupable aussi ?
Je précise que l'écran est illisible également. J'ai essayé de comparer avec la notice, mais impossible de naviguer sans comprendre ce qui est affiché...
Merci pour toute aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 janvier 2025 à 19:23

Bonne idée la location. Que la bataille contre les ohms commence…
Merci encore !
Merci encore !
18 septembre 2024 à 19:56

Bonsoir.
Un petit up pour mettre à jour le post, j'ai terminé ce que je souhaitais faire !
Donc un petit récapitulatif :
2 nouveaux tableaux :
Le premier ,celui qui me sert de "dérivation"
1 disjoncteur général en 63A
1 parafoudre
L'ensemble des cavaliers
Les borniers pour les 3 phases et le neutre descendant vers le tableau numéro 2
Le second.
3 ID de 63A chacun monophasé et surveillant une phase chacun
3 phases équilibrées (j'ai fais les calculs en prenant en compte les circuit classique et spécialisés
Pendant mes différentes phases de test (longues! pas à pas) j'ai déclenché a 2 reprises 2 ID différents, j'ai du refaire 2 interrupteurs va-et-vient, il devait y avoir un défaut de phases, en tous les cas je n'ai plus le soucis et c'était bien eux qui étaient en défaut. Donc une saignée et et un tirage de fil...
A part ça tout va bien.
J'ai opté pour 2 tableaux Drivia en 18 modules, effectivement 13 aurait été très étroit, quand je vois comment je les ai remplis
Pour passer du tableau 1 au tableau 2 , tout passe par plusieurs gaines en 32mm.
Je précise que, ayant du mal à mesurer la taille des câbles en entrée du disjoncteur principal; j'ai tiré un nouveau câble en 16mm².
Désormais, bien que déjà raccordé à la terre, je vais planter un nouveau piquet de 2M de profondeur, puis le raccorder au tableau.
Prochaines étapes :
- Chercher un telluromètre , dur de se dire qu'il ne servira que très peu (1 fois ?)
- Reporter toutes les infos sur les circuits et leur contenu dans le tableau 2
- Finition autour du tableau (ancien câbles inutilisés, etc...)
Quelques photos jointes.
Encore merci pour votre aide et vos conseils
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Un petit up pour mettre à jour le post, j'ai terminé ce que je souhaitais faire !
Donc un petit récapitulatif :
2 nouveaux tableaux :
Le premier ,celui qui me sert de "dérivation"
1 disjoncteur général en 63A
1 parafoudre
L'ensemble des cavaliers
Les borniers pour les 3 phases et le neutre descendant vers le tableau numéro 2
Le second.
3 ID de 63A chacun monophasé et surveillant une phase chacun
3 phases équilibrées (j'ai fais les calculs en prenant en compte les circuit classique et spécialisés
Pendant mes différentes phases de test (longues! pas à pas) j'ai déclenché a 2 reprises 2 ID différents, j'ai du refaire 2 interrupteurs va-et-vient, il devait y avoir un défaut de phases, en tous les cas je n'ai plus le soucis et c'était bien eux qui étaient en défaut. Donc une saignée et et un tirage de fil...
A part ça tout va bien.
J'ai opté pour 2 tableaux Drivia en 18 modules, effectivement 13 aurait été très étroit, quand je vois comment je les ai remplis
Pour passer du tableau 1 au tableau 2 , tout passe par plusieurs gaines en 32mm.
Je précise que, ayant du mal à mesurer la taille des câbles en entrée du disjoncteur principal; j'ai tiré un nouveau câble en 16mm².
Désormais, bien que déjà raccordé à la terre, je vais planter un nouveau piquet de 2M de profondeur, puis le raccorder au tableau.
Prochaines étapes :
- Chercher un telluromètre , dur de se dire qu'il ne servira que très peu (1 fois ?)
- Reporter toutes les infos sur les circuits et leur contenu dans le tableau 2
- Finition autour du tableau (ancien câbles inutilisés, etc...)
Quelques photos jointes.
Encore merci pour votre aide et vos conseils
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 septembre 2024 à 18:57

Ok merci, je vais jeter un œil à tout ça
Hâte de m’y mettre en espérant ne pas découvrir trop d’horreurs.
Hâte de m’y mettre en espérant ne pas découvrir trop d’horreurs.

13 août 2024 à 15:06

D’accord merci pour votre réponse, c’est ce que je me disais mais dans le doute je préfère demander confirmation.
J’ai prévu de passer commande sur "la boutique el..."
Les tarifs étant vraiment bons, j’ai un peu peur de tomber sur des contrefaçons bien que la quasi totalité des avis soient positifs, avez vous déjà eu à faire avec eux ?
J’ai prévu de passer commande sur "la boutique el..."
Les tarifs étant vraiment bons, j’ai un peu peur de tomber sur des contrefaçons bien que la quasi totalité des avis soient positifs, avez vous déjà eu à faire avec eux ?
13 août 2024 à 14:25

OK très bien.
Concernant les fils en section 10mm² ça ne posera pas problème avec un 63A ?
Concernant les fils en section 10mm² ça ne posera pas problème avec un 63A ?
13 août 2024 à 12:40

Bonjour.
L’habitation était anciennement une ferme (il y a plus de 30 ans)
Est-ce que le compteur daterait de la et ce qui expliquerais sa "faible" puissance ?
Dois-je faire une demande à Enedis pour changer le disjoncteur d’abonné ?
Dans ce cas même mon DJ sur mon tableau a 63A est déjà surdimensionné ?
Si mes câbles d’arrivée sont en 10mm² je reste quoi qu’il arrive bridé à 45A ? Soit 40 car je n’ai pas vu d’ID autre que 40 ou 63…
L’habitation était anciennement une ferme (il y a plus de 30 ans)
Est-ce que le compteur daterait de la et ce qui expliquerais sa "faible" puissance ?
Dois-je faire une demande à Enedis pour changer le disjoncteur d’abonné ?
Dans ce cas même mon DJ sur mon tableau a 63A est déjà surdimensionné ?
Si mes câbles d’arrivée sont en 10mm² je reste quoi qu’il arrive bridé à 45A ? Soit 40 car je n’ai pas vu d’ID autre que 40 ou 63…
13 août 2024 à 07:59

Bonsoir.
Quelques nouvelles questions me viennent,
Sur mon Disjoncteur EDF je lis 10-30A et une valeur en rouge (60) (je joint une photo)
1 - Est-ce que cela signifie que je suis réglé sur 60A max ?
2 -Ensuite les câbles de phase arrivant pour le tableau sont en 10mm² d'après mes mesures et comparaison avec le tableau joint en photo.
J'ai plus l'impression d'avoir 4mm de diamètre du conducteur et donc plus proche de 16mm² ...
Mais quand je compare avec un vrai câble de 16mm² acheté en magasin, le 16 parait tout de même un chouia plus gros.
Partant du principe que je suis en 10mm² le disjoncteur du haut du tableau serait donc inadapté ? car 63A, j'ai pu lire que les câbles 10mm² sont adaptés pour du 45A maximum ? Est-ce toujours d'actualité ?
Un peu perdu avec ces dernières infos
Si vous pouviez m'éclairer. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Quelques nouvelles questions me viennent,
Sur mon Disjoncteur EDF je lis 10-30A et une valeur en rouge (60) (je joint une photo)
1 - Est-ce que cela signifie que je suis réglé sur 60A max ?
2 -Ensuite les câbles de phase arrivant pour le tableau sont en 10mm² d'après mes mesures et comparaison avec le tableau joint en photo.
J'ai plus l'impression d'avoir 4mm de diamètre du conducteur et donc plus proche de 16mm² ...
Mais quand je compare avec un vrai câble de 16mm² acheté en magasin, le 16 parait tout de même un chouia plus gros.
Partant du principe que je suis en 10mm² le disjoncteur du haut du tableau serait donc inadapté ? car 63A, j'ai pu lire que les câbles 10mm² sont adaptés pour du 45A maximum ? Est-ce toujours d'actualité ?
Un peu perdu avec ces dernières infos

Si vous pouviez m'éclairer. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 août 2024 à 20:07

Bonjour,
Merci pour vos remarques.
Pour la section des câbles sortant du DJ c’est du 10 mm².
La plaque de cuisson monophasée en 32A est en 6mm².
Merci pour vos remarques.
Pour la section des câbles sortant du DJ c’est du 10 mm².
La plaque de cuisson monophasée en 32A est en 6mm².
11 août 2024 à 18:20

Je viens de vérifier en coupant l'alimentation du tableau avec les disjoncteurs la PAC reste allumée ...
En pièce jointe le schéma des 2 tableaux que j'ai un peu modifié.
Sur le second la dernière rangée est vide, si j'ajoute un ID tétra avec différentiel pour peut être plus tard une voiture électrique ou un branchement d'une machine en triphasé, vu que ça ne sera pas utilisé un moment est-ce problématique pour l'équilibrage des phases ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En pièce jointe le schéma des 2 tableaux que j'ai un peu modifié.
Sur le second la dernière rangée est vide, si j'ajoute un ID tétra avec différentiel pour peut être plus tard une voiture électrique ou un branchement d'une machine en triphasé, vu que ça ne sera pas utilisé un moment est-ce problématique pour l'équilibrage des phases ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 août 2024 à 16:23

J'ai pris ces photos.
Je ne vois pas exactement ou il faut prendre la photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne vois pas exactement ou il faut prendre la photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 août 2024 à 14:47

1/ Pour la PAC, j'ai l'impression que l'alimentation part directement du disjoncteur EDF. En effet, dans le coffret actuel que je souhaite remplacer/modifier, il n'y a pas de phase qui part pour rejoindre le coffret de la PAC.
2/ D'accord, ce bornier a l'air vraiment excellent.
Cependant, pourquoi est-il appelé "terre" ? Peut-il être installé sur un coffret de 18 modules sans avoir à bricoler ?
3/ Oui, cela pourrait même être plus simple pour repérer les différents câbles/gaines et éviter qu'ils ne s'entremêlent.
4/ Très bien, merci.
2/ D'accord, ce bornier a l'air vraiment excellent.
Cependant, pourquoi est-il appelé "terre" ? Peut-il être installé sur un coffret de 18 modules sans avoir à bricoler ?
3/ Oui, cela pourrait même être plus simple pour repérer les différents câbles/gaines et éviter qu'ils ne s'entremêlent.
4/ Très bien, merci.
11 août 2024 à 12:53

Bonjour.
Effectivement le bornier de neutre est bien rempli il ne reste qu'une borne de libre
Pour le coffret pour la PAC il est situé dans une autre pièce du sous sol. D'ailleurs toute l'installation est au sous sol sauf le coffret EDF qui lui est à l'extérieur à plus de 10m du logement.
Les câbles sont enterrés dans mon jardin.
Voici le schéma que j'ai pu réaliser pour le premier coffret, celui de dérivation.
Bon ce n'est pas du grand art mais cela me permet de constater que :
1) 13 modules parait très étroit (même si ce n'est pas complètement à l'échelle)
2) Je ne sais pas ou vais-je pouvoir placer les 2 borniers de phase supplémentaires , sur les coffrets "legrand" sur les différents sites que j'ai vu les borniers sont placés aux extrémités du coffret (droite et gauche , donc 2 max par rangée ? )
3) Dois-je inverser la position des blocs de jonction neutre et phase ? (dans un souci de cohérence)
4) Le bornier de terre sera en principe tout en bas ? en espérant avoir assez de longueur sur les câbles de base, car actuellement sur l'installation le bornier de terre est en haut
5) Le schéma n'est pas terminé et utilise des images du web pour me rapprocher de l'installation existante et de la future, le disjoncteur tétra 63A actuel n'est pas exactement celui ci. Autre remarque : les phases L1,L2,L3 partant des borniers jusqu'aux IDs ne sont absolument pas connectés aux bloc de jonctions (qui eux seront en 2,5mm).
Le schéma donne l'impression que si, mais non.
Merci pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement le bornier de neutre est bien rempli il ne reste qu'une borne de libre
Pour le coffret pour la PAC il est situé dans une autre pièce du sous sol. D'ailleurs toute l'installation est au sous sol sauf le coffret EDF qui lui est à l'extérieur à plus de 10m du logement.
Les câbles sont enterrés dans mon jardin.
Voici le schéma que j'ai pu réaliser pour le premier coffret, celui de dérivation.
Bon ce n'est pas du grand art mais cela me permet de constater que :
1) 13 modules parait très étroit (même si ce n'est pas complètement à l'échelle)
2) Je ne sais pas ou vais-je pouvoir placer les 2 borniers de phase supplémentaires , sur les coffrets "legrand" sur les différents sites que j'ai vu les borniers sont placés aux extrémités du coffret (droite et gauche , donc 2 max par rangée ? )
3) Dois-je inverser la position des blocs de jonction neutre et phase ? (dans un souci de cohérence)
4) Le bornier de terre sera en principe tout en bas ? en espérant avoir assez de longueur sur les câbles de base, car actuellement sur l'installation le bornier de terre est en haut
5) Le schéma n'est pas terminé et utilise des images du web pour me rapprocher de l'installation existante et de la future, le disjoncteur tétra 63A actuel n'est pas exactement celui ci. Autre remarque : les phases L1,L2,L3 partant des borniers jusqu'aux IDs ne sont absolument pas connectés aux bloc de jonctions (qui eux seront en 2,5mm).
Le schéma donne l'impression que si, mais non.
Merci pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2024 à 10:34

Désolé mon message plus haut a été tronqué :
"je joins également un autre coffret qui gère la pompe à chaleur".
1) OK donc le disjoncteur actuellement présent fera l’affaire, je vais le décharger un peu pour qu’il aille sur les borniers et donc 1 seule phase ou neutre sortant de chaque borne du disjoncteur tetra
8) parfait j’ai pu voir ces références - normalement il y aura L1 vers parafoudre
L1 vers ID mono.
Idem pour L2 et L3.
Donc partant de ce principe les borniers sont OK.
Je regarderais après vous avoir posté mon schéma comment intégrer une connexion pour voiture électrique (18 ou 24 modules).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"je joins également un autre coffret qui gère la pompe à chaleur".
1) OK donc le disjoncteur actuellement présent fera l’affaire, je vais le décharger un peu pour qu’il aille sur les borniers et donc 1 seule phase ou neutre sortant de chaque borne du disjoncteur tetra
8) parfait j’ai pu voir ces références - normalement il y aura L1 vers parafoudre
L1 vers ID mono.
Idem pour L2 et L3.
Donc partant de ce principe les borniers sont OK.
Je regarderais après vous avoir posté mon schéma comment intégrer une connexion pour voiture électrique (18 ou 24 modules).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2024 à 21:33

Effectivement, pourquoi pas passer sur du 18 ou 24, je joint également un autre coffret qui gère la
Je suis également entrain de faire un schéma que je vous enverrais dès que possible afin d’avoir vos retours
Merci pour vos réponses.
Je suis également entrain de faire un schéma que je vous enverrais dès que possible afin d’avoir vos retours
Merci pour vos réponses.
10 août 2024 à 19:28

Merci pour vos réponses.
1) le disjoncteur EDF est à l’extérieur du logement (désolé j’ai fais un raccourci en disant le linky mais les 2 sont dehors)
2) rien à raccorder en tri
3) d’accord
4) d’accord
5/6/7) je sais à quoi correspond chaque disjoncteur, je dois effectivement rééquilibrer les charges
8) je comptais partir sur du Legrand afin conserver une homogénéité avec les disjoncteur existants et remplacer les quelques qui ne sont pas de la marque par des Legrand également.
9) il y a la PAC qui est en tri, désolé j’ai oublié de le mentionner.
Je précise également que j’hérite de la situation, aucune volonté personnelle d’être en tri à la base.
Concernant les différents coûts qui devront être engagés, je l’entend, je ne cherche pas à faire des économies, surtout sur un domaine comme l’électricité.
Bien à vous.
1) le disjoncteur EDF est à l’extérieur du logement (désolé j’ai fais un raccourci en disant le linky mais les 2 sont dehors)
2) rien à raccorder en tri
3) d’accord
4) d’accord
5/6/7) je sais à quoi correspond chaque disjoncteur, je dois effectivement rééquilibrer les charges
8) je comptais partir sur du Legrand afin conserver une homogénéité avec les disjoncteur existants et remplacer les quelques qui ne sont pas de la marque par des Legrand également.
9) il y a la PAC qui est en tri, désolé j’ai oublié de le mentionner.
Je précise également que j’hérite de la situation, aucune volonté personnelle d’être en tri à la base.
Concernant les différents coûts qui devront être engagés, je l’entend, je ne cherche pas à faire des économies, surtout sur un domaine comme l’électricité.
Bien à vous.
10 août 2024 à 17:06

Bonjour.
J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12 kVA, mes appareils tournent en 230v.
J'ai une pompe à chaleur qui est déjà déportée sur un autre tableau (fait par les installateurs, et celui ci part directement du général.
J'ai déjà fais quelques corrections sur le tableau car certains endroits étaient très peu sécurisés : des raccords pour gagner 2 cm au lieu d'acheter un plus grand câble, des gros dominos pour 2 fils et des couleurs au mauvais endroit ,plusieurs phases étaient bleues...) et j'en passe
J'ai feuilleté le forum et trouvé un schéma qui pourrait ressembler à ce que j'aimerais.
0) Les câbles d'arrivée provenant du linky (qui est à l'extérieur de la maison) étant assez court et idem pour les différents câbles de disjoncteurs je pars du principe qu'il me faudrait 2 coffrets
Le premier servant a dériver l'ensemble des câbles à l'aide de bloc de jonction type "phoenix", d'ailleurs impossible de trouver une bonne référence si jamais vous avez un modèle en particulier à conseiller.
Le deuxième servirait à gérer l'installation et ses disjoncteurs.
Tout en haut du coffret un gros disjoncteur tétrapolaire de 63A est présent mais je ne sais pas si il fait différentiel (illisible).
Voici mes questions :
1) Faut-il que je me sépare de ce disjoncteur tétrapolaire ?
Je préfèrerais également gérer les 3 phases avec des disjoncteurs monophasés comme le schéma le montre.
2) Sur le schéma il y a une dernière rangée avec un disjoncteur tétra, est-ce nécessaire ?
3) Sur mon installation Il y a un parafoudre connecté a chacune des phases et à la terre. J'aimerais le garder.
4) Est-on bien d'accord qu'il n y a pas spécialement d'intérêt à prolonger les terres provenant des différentes gaines vers le second coffret ?
5) Ayant 18 disjoncteurs, il me faudrait un coffret 13 modules car j'ai calculé que 3 blocs type Phoenix = 1 disjoncteur en terme de taille, en rallongeant phase et neutre je me retrouve avec 13x3 soit 39 emplacements de bloc jonctions pour 36 nécessaires. Est-ce correct ?
6) Je compte 3 rangées pour le 1er coffret (13 modules ?) qu'il me faut pour le coffret 1 :
- 1 rangée pour le disjoncteur tétra (si on le garde) et le parafoudre,
- 1 rangée pour les blocs de jonction,
- 1 rangée pour le bornier de terre.
7) Pour le second coffret on serait sur un 3 ou 4 rangée en fonction des réponses aux précédentes questions.
8) Quel est le bornier/bloc de jonction/peigne me permettant de répartir proprement les phases vers le parafoudre puis vers un ID mono ? Idem pour les neutres.
En somme je cherche à avoir le plus d'informations en main avant de commencer ce chantier pour être sûr de ne manquer de rien quand je passerais à l'action, je vous remercie pour toute réponse et avoir pris le temps de me lire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci.
J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12 kVA, mes appareils tournent en 230v.
J'ai une pompe à chaleur qui est déjà déportée sur un autre tableau (fait par les installateurs, et celui ci part directement du général.
J'ai déjà fais quelques corrections sur le tableau car certains endroits étaient très peu sécurisés : des raccords pour gagner 2 cm au lieu d'acheter un plus grand câble, des gros dominos pour 2 fils et des couleurs au mauvais endroit ,plusieurs phases étaient bleues...) et j'en passe
J'ai feuilleté le forum et trouvé un schéma qui pourrait ressembler à ce que j'aimerais.
0) Les câbles d'arrivée provenant du linky (qui est à l'extérieur de la maison) étant assez court et idem pour les différents câbles de disjoncteurs je pars du principe qu'il me faudrait 2 coffrets
Le premier servant a dériver l'ensemble des câbles à l'aide de bloc de jonction type "phoenix", d'ailleurs impossible de trouver une bonne référence si jamais vous avez un modèle en particulier à conseiller.
Le deuxième servirait à gérer l'installation et ses disjoncteurs.
Tout en haut du coffret un gros disjoncteur tétrapolaire de 63A est présent mais je ne sais pas si il fait différentiel (illisible).
Voici mes questions :
1) Faut-il que je me sépare de ce disjoncteur tétrapolaire ?
Je préfèrerais également gérer les 3 phases avec des disjoncteurs monophasés comme le schéma le montre.
2) Sur le schéma il y a une dernière rangée avec un disjoncteur tétra, est-ce nécessaire ?
3) Sur mon installation Il y a un parafoudre connecté a chacune des phases et à la terre. J'aimerais le garder.
4) Est-on bien d'accord qu'il n y a pas spécialement d'intérêt à prolonger les terres provenant des différentes gaines vers le second coffret ?
5) Ayant 18 disjoncteurs, il me faudrait un coffret 13 modules car j'ai calculé que 3 blocs type Phoenix = 1 disjoncteur en terme de taille, en rallongeant phase et neutre je me retrouve avec 13x3 soit 39 emplacements de bloc jonctions pour 36 nécessaires. Est-ce correct ?
6) Je compte 3 rangées pour le 1er coffret (13 modules ?) qu'il me faut pour le coffret 1 :
- 1 rangée pour le disjoncteur tétra (si on le garde) et le parafoudre,
- 1 rangée pour les blocs de jonction,
- 1 rangée pour le bornier de terre.
7) Pour le second coffret on serait sur un 3 ou 4 rangée en fonction des réponses aux précédentes questions.
8) Quel est le bornier/bloc de jonction/peigne me permettant de répartir proprement les phases vers le parafoudre puis vers un ID mono ? Idem pour les neutres.
En somme je cherche à avoir le plus d'informations en main avant de commencer ce chantier pour être sûr de ne manquer de rien quand je passerais à l'action, je vous remercie pour toute réponse et avoir pris le temps de me lire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci.
10 août 2024 à 11:05
