Question Forum Électricité : Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Gwenod1
Membre inscrit
Gwenod1
14 messages
Bonjour.

Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée :
B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.
Après avoir posé la question de la signification de l'anomalie j'ai reçu sa réponse et une photo de l'intérieur de mon tableau :
Bonjour Monsieur,
Comme sur la photo vous avez une petite barrette blanche au dessus des interrupteurs. C’est le neutre commun. Vous avez 4 conducteurs : 2 qui arrivent au début de la ligne (ça c’est bon). Et 2 qui repartent sur le milieu du tableau.
Or les conducteurs de phases doivent être regroupés sous la même protection contre les surintensités en présence de neutre commun donc au début comme les deux premiers.
Pas besoin de faire un pontage au milieu du tableau.
Je sais que les anciennes installations se faisaient beaucoup comme ça.
Vous pouvez voir avec un électricien si besoin. J’espère avoir répondu à votre question.


Ne comprenant toujours pas le problème je lui ai répondu ceci :
Dans mon installation il n'est pas possible de "peigner" l'interrupteur différentiel puisque c'est un interrupteur à câbler (voir photo interrupteur diff câblé et peigné).
A ma connaissance ces deux méthodes sont valables. Est-ce que c'est de cela dont vous voulez parlez :
Les "2 conducteurs au début de la ligne" viennent du DB ils ne sont pas la "sortie de l'interrupteur diff", ils ne peuvent pas être "peigné" avec les autres. Les conducteurs que vous décrivez comme "repartant sur le milieu" viennent du dessous de l'interrupteur diff c'est bien eux qui doivent être connectés sur les peignes de phase et de neutre.
Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que les phases ne sont pas regroupées, mon installation correspond en tout point au schéma 2.

"Pas besoin de faire un pontage au milieu du tableau." Je ne sais pas ce que vous entendez par pontage, il s'agit uniquement de la connexion entre la sortie (en dessous de l'interrupteur diff) vers les peignes.

Pour le moment je n'ai pas de réponse, si il y a véritablement un problème je vais le corriger mais je ne vois pas lequel. Louer un appartement avec un diagnostic qui explique que des CONDUCTEURS ne sont pas correctement protégés alors que je pense de plus en plus que ce diagnostic est erroné et que je ne peux donc rien faire.....
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Diagnostic électricité anomalie incompréhensibleschéma interrupteur différentiel peignable

03 décembre 2022 à 14:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour Gwenod,
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
@+
03 décembre 2022 à 15:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Gwenod1
Membre inscrit
Gwenod1
14 messages
Merci pour la réponse, c'est aussi ce que je pense mais je suppose que cela va être difficile de lui faire admettre, j'ai bien peur de devoir demander une contre expertise.
03 décembre 2022 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

GL
Membre inscrit
GL
30 009 messages
Bonjour à tous.
Citation :
Pour le moment je n'ai pas de réponse
Normal, le correspondant est en train de réviser.
Citation :
une petite barrette blanche au dessus des interrupteurs
Carton rouge. La petite barrette est un peigne de liaison, et les interrupteurs des disjoncteurs phase neutre. Employer le terme interrupteur plutôt que disjoncteur témoigne d'une méconnaissance basique du métier.
Mieux qu'une paire de lunettes il faudrait plutôt une formation.
Le pire est que le diagnostic peut alarmer des usagers alors que pas grand chose n'est bon dans la description.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 18:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Gwenod1
Membre inscrit
Gwenod1
14 messages
Citation :
Le pire est que le diagnostic peut alarmer des usagers alors que pas grand chose n'est bon dans la description.
C'est la raison pour laquelle je dois absolument trouver une solution pour le faire revenir sur son rapport.
Je ne suis pas convaincu que ce soit facile.
03 décembre 2022 à 18:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

GL
Membre inscrit
GL
30 009 messages
Re. Le diagnostic ne vous engage en rien. Le problème c'est qu'il est faux.
Ne pourriez vous pas exiger par LR une contre-visite par un expert reconnu, ou simplement un électricien de métier ?
Le diagnostiqueur est-il mandaté par une hiérarchie ? Si oui, une intervention à ce niveau mentionnant les erreurs et la méconnaissance du métier (les termes technologiques) pourrait être envisageable.
L'autre solution est de faire passer un organisme de contrôle officiel et non un diagnostiqueur en réorientation professionnelle. Mais il faudra des euros.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 20:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Gwenod1
Membre inscrit
Gwenod1
14 messages
C'est un indépendant, il est certifié par un organisme et sur la liste des diagnostiqueurs du ministère depuis 1 an.
J'ai besoin rapidement d'un rapport qui reflète la réalité, je vais probablement demander à un autre diagnostiqueur agréé un nouveau rapport s'il ne change pas d'avis rapidement.
Je m'occuperai en parallèle de résoudre le problème avec le premier en commençant par une lettre recommandée, peut-être en contactant son organisme certificateur, j'espère ne pas à avoir aller jusque là.
03 décembre 2022 à 21:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

GL
Membre inscrit
GL
30 009 messages
Citation :
je vais probablement demander à un autre diagnostiqueur agréé
Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, si vous connaissez un électricien expérimenté, en cinq minutes il aura vérifié l'installation, et sans se tromper sur le nom des appareillages.
On aimerait connaître la procédure de certification des diagnostiqueurs.
Attendons d'autres avis de nouveau.
Cordialement.
03 décembre 2022 à 22:52
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Vraiment pas bon; Il a pris les l'alimentation des peignes par connecteurs pour des nouveaux départs si je comprends bien..
Doit on comprendre qu'il voulait un répartiteur? et pourquoi?
Une erreur d'analyse est toujours possible, soit il admet, soit il change de métier.
Une lettre R+AR est toujours possible.
Je ne connais pas la procédure de certification des diagnostiqueurs, mais je sais que nous, les bureaux de contrôles, étions soumis aux agréments "cofrac".
Cordialement.

04 décembre 2022 à 08:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Gwenod1
Membre inscrit
Gwenod1
14 messages
Bonjour, dans mes mails ce matin, un réponse du diagnostiqueur:

Bonjour Monsieur,
Après vérification, vous avez raison.
Vous trouverez en pièce jointe le diagnostic modifié.
Avec mes excuses,

Pour moi cela se termine bien, mais j'imagine tous ceux qui ne comprennent rien à un tableau.... Autant faire un DPE manifestement il suffit de mesurer des dimensions et de rentrer des données dans un logiciel autant, comprendre un tableau....
Merci à tous.
05 décembre 2022 à 09:17
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 décembre 2022 à 10:44
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour Gwenod1.

Nous n'avons pas reçu la pièce jointe que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
05 décembre 2022 à 14:33
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

GL
Membre inscrit
GL
30 009 messages
Citation :
j'imagine tous ceux qui ne comprennent rien à un tableau....
Oui. C'est alors que le forum peut aider à décrypter les problèmes décrits, et même les erreurs manifestes comme pour vous.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
05 décembre 2022 à 14:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Gwenod1
Membre inscrit
Gwenod1
14 messages
Citation :
Nous n'avons pas reçu la pièce jointe que vous mentionnez dans votre réponse.
La pièce jointe était simplement le diagnostic modifié sans l'anomalie.
05 décembre 2022 à 17:10
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
Un sujet qui se termine bien, le diagnostiqueur a eu peur de vous..
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
    N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
  • 2. Diagnostic électrique Anomalie
    N°25212 : Bonjour à tous. J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerais savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer. Pour quel prix ? Voici les...
  • 3. Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e
    N°24280 : Bonjour. Sur le diagnostic électrique d'un appartement que je souhaite acheter l'anomalie suivante est constatée : B.4.3 e : Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au...
  • 4. Anomalie diagnostic électrique B3.3.4 C
    N°12974 : Bonjour. Je suis en train d'acheter un appartement (1900) dont on m'a fourni les diagnostics. Le diagnostic électrique me pose question, car le diagnostiqueur n'a pas indiqué les mesures correctives à appliquer. Il s'agit...
  • 5. Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)
    N°22575 : Bonjour à tous, Première fois ici (et primo-accédant), désolé si la question est naïve ou déjà posée. Dans le diagnostic réalisé pour l'achat du bien immobilier, une anomalie est détectée au Point de contrôle...
  • 6. Avis avant achat immobilier diagnostic électrique anomalie
    N°21640 : Bonjour à tous. Nous souhaitons acheter notre premier appartement et nous avons reçu le diagnostic électrique du propriétaire avec plusieurs anomalie et on se demande si on doit acheté tout de même l'appartement. B3.3.6...
  • 7. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
    N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
  • 8. Anomalie B231H installation électrique
    N°22371 : Bonjour. Je mets aux normes mon appartement que je vais louer. Le diagnostiqueur (d'il y a 7 ans) me dit j'ai une anomalie B231H : Seuil de déclenchement du dispositif de protection différentielle supérieure à son courant...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Diagnostic électrique vente appartement
    N°25015 : Bonjour. Je m'apprête à mettre en vente un appartement construit en 1999. Je ne suis pas le premier propriétaire. Je réalise quelques travaux de remise en état et constate à cette occasion que le tableau électrique ne...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite