Question Forum Électricité : Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)

Tyich
Membre inscrit
Tyich
1 message
Bonjour à tous,

Première fois ici (et primo-accédant), désolé si la question est naïve ou déjà posée.

Dans le diagnostic réalisé pour l'achat du bien immobilier, une anomalie est détectée au Point de contrôle N° B.4.3 f3) (voir PJ).

D'après l'agent immobilier, ce n'est rien du tout (et à la lecture du document, je ne pense pas non plus que cela soit lourd) mais je préfère demander votre avis.
Si je souhaite corriger cette anomalie, vaut-il mieux faire appel à un électricien ou est-ce quelque chose de réalisable par ses propres moyens ? Si option A, avez-vous une idée de ce que ça peut coûter (pas envie de me faire avoir lors de devis) ?

Merci par avance pour votre aide et bonne journée à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
anomalie

14 août 2022 à 13:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)

GL
Membre inscrit
GL
30 028 messages
Bonjour Tyich. Ce peut être réalisable par vous même si vous êtes bon bricoleur. Néanmoins on se pose les questions suivantes :
1. Quel est le calibre de l'interrupteur différentiel avec le bouton test jaune ?
2. Qu'alimente t-il ?
3. Pourquoi le disjoncteur C20 à droite n'est-il pas alimenté en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
4. Qu'alimente t-il ?
5. Quel est le calibre du disjoncteur de branchement ou bien quel est le calibre du compteur ?
Cordialement.
14 août 2022 à 14:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Bonjour.
Je pense qu'est incriminé l'alimentation des 2 disjoncteurs de droite avec des fils en 2,5² ou 1,5² alors qu'il faudrait 2 bouts de peignes alimentés en 10².

Si c'est bien cela, coût très minime.
14 août 2022 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.


Fiches techniques et Vidéos électricité :


information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite