Bonjour.
Je mets aux normes mon appartement que je vais louer.
Le diagnostiqueur (d'il y a 7 ans) me dit j'ai une anomalie B231H : Seuil de déclenchement du dispositif de protection différentielle supérieure à son courant différentiel résiduel assigné (sensibilité).
Localisation : disjoncteur de branchement.
Ce dernier est un 30/60 réglage 45 A et un différentiel de 500mA.
J'ai 2 interrupteurs/dispositifs différentiels calibrés à 40 A et sensibilité 30mA.
Quoi faire pour réparer cette anomalie et pouvoir louer avec un diagnostic OK ?
Un ami me dit il faut augmenter et passer de 40 A (interrupteurs) à 63A et un autre me dit il faut changer le disjoncteur EDF (les appeler)... Bref suis perdu.
De plus j'ai fait couper l'électricité donc plus de courant, faut-il obligatoirement rétablir l'électricité pour que le diagnostic électrique soit valide ? ou ça peut se faire sans électricité ?
Merci de vos éclairages.
Je mets aux normes mon appartement que je vais louer.
Le diagnostiqueur (d'il y a 7 ans) me dit j'ai une anomalie B231H : Seuil de déclenchement du dispositif de protection différentielle supérieure à son courant différentiel résiduel assigné (sensibilité).
Localisation : disjoncteur de branchement.
Ce dernier est un 30/60 réglage 45 A et un différentiel de 500mA.
J'ai 2 interrupteurs/dispositifs différentiels calibrés à 40 A et sensibilité 30mA.
Quoi faire pour réparer cette anomalie et pouvoir louer avec un diagnostic OK ?
Un ami me dit il faut augmenter et passer de 40 A (interrupteurs) à 63A et un autre me dit il faut changer le disjoncteur EDF (les appeler)... Bref suis perdu.
De plus j'ai fait couper l'électricité donc plus de courant, faut-il obligatoirement rétablir l'électricité pour que le diagnostic électrique soit valide ? ou ça peut se faire sans électricité ?
Merci de vos éclairages.
21 juin 2022 à 10:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Anomalie B231H installation électrique
Bonjour.
Le disjoncteur de branchement d'EDF est défectueux et ne déclenche pas correctement.
Il faut voir avec EDF pour le changer.
Cela n'a pas de lien avec les interrupteurs différentiels.
Si vous faites un diagnostic sans électricité, certains points (comme celui-ci) ne pourront pas être vérifiés et ce sera indiqué sur le diagnostic.
Le disjoncteur de branchement d'EDF est défectueux et ne déclenche pas correctement.
Il faut voir avec EDF pour le changer.
Cela n'a pas de lien avec les interrupteurs différentiels.
Si vous faites un diagnostic sans électricité, certains points (comme celui-ci) ne pourront pas être vérifiés et ce sera indiqué sur le diagnostic.
21 juin 2022 à 12:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Anomalie B231H installation électrique
Bonjour.
D'accord je vous remercie, je vais donc appeler EDF

Que demander précisément à EDF? changer le disjoncteur simplement ?
Quelles références de disjoncteur leur demander ?
Merci.
D'accord je vous remercie, je vais donc appeler EDF

Que demander précisément à EDF? changer le disjoncteur simplement ?
Quelles références de disjoncteur leur demander ?
Merci.
22 juin 2022 à 12:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Anomalie B231H installation électrique
Bonjour.
Vous leur dite juste que le diagnostic a indiqué que le disjoncteur de branchement ne déclenchait pas au bon seuil et vous demandez le remplacement.
Pas certain que ce soit gratuit.
Pour la référence, ils sauront, mais assurez vous qu'ils mettent bien un sélectif (type S).
Vous leur dite juste que le diagnostic a indiqué que le disjoncteur de branchement ne déclenchait pas au bon seuil et vous demandez le remplacement.
Pas certain que ce soit gratuit.
Pour la référence, ils sauront, mais assurez vous qu'ils mettent bien un sélectif (type S).
22 juin 2022 à 13:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Anomalie B231H installation électrique
Bonjour.
D'accord merci, je vais les appeler.
D'accord merci, je vais les appeler.
30 juin 2022 à 11:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 2. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
- N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
- 3. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
- N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
- 4. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 5. Anomalie lors du DPE 650mA ne déclenche pas
- N°13825 : Bonjour à tous, Je souhaite acheter une maison et sur le DPE, il est noté que le différentiel 650mA présente les anomalies suivantes : 1- Le courant différentiel résiduel assigné du (des) dispositif(s) est supérieur à...
- 6. Rapport d'état installation électrique
- N°22148 : Bonjour à tous. Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation. En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 9. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
- N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
- 10. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite