Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
17941
Question Forum Électricité : Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Bonjour à tous,
Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein d'anomalies.
Cependant dans le nouveau 3 points apparaissent :
1 ) B.3.3.6 a1) Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
2) B.3.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
3) B.3.3.6 a3) Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Puis en dessous les mesures compensatoires :
L'ensemble de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.
Dois-je faire des changements en prise de terre ? Où est-ce que les mesures compensatoires suffisent compte-tenu de ce qu'indique le diagnostic ?
Voici les constatations mentionnées :
Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
Installation de mise à la terre située dans les parties communes de l’immeuble collectif d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l’immeuble d’habitation) : existence.
Merci beaucoup pour vos retours.
Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein d'anomalies.
Cependant dans le nouveau 3 points apparaissent :
1 ) B.3.3.6 a1) Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
2) B.3.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
3) B.3.3.6 a3) Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Puis en dessous les mesures compensatoires :
L'ensemble de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.
Dois-je faire des changements en prise de terre ? Où est-ce que les mesures compensatoires suffisent compte-tenu de ce qu'indique le diagnostic ?
Voici les constatations mentionnées :
Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
Installation de mise à la terre située dans les parties communes de l’immeuble collectif d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l’immeuble d’habitation) : existence.
Merci beaucoup pour vos retours.
13 février 2018 à 13:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Bonjour.
1. Si le socle est dans une chambre cela peut rester ainsi.
2. A corriger. S'il y a broche de terre, elle doit obligatoirement être raccordée. Il y a peut-être plus d'une PC dans ce cas. Donc il faut toutes les contrôler.
3. Il faudrait savoir de quel circuit il s’agit.
Tout cela indépendamment des mesures compensatoires. La présence du DDR 30 mA est une sécurité pour les personnes.
Tous les appareils comportant une broche de terre doivent être connectés sur une PC 2P + T. Avec la terre raccordée, donc pas en 2 pour le moment.
Cordialement.
1. Si le socle est dans une chambre cela peut rester ainsi.
2. A corriger. S'il y a broche de terre, elle doit obligatoirement être raccordée. Il y a peut-être plus d'une PC dans ce cas. Donc il faut toutes les contrôler.
3. Il faudrait savoir de quel circuit il s’agit.
Tout cela indépendamment des mesures compensatoires. La présence du DDR 30 mA est une sécurité pour les personnes.
Tous les appareils comportant une broche de terre doivent être connectés sur une PC 2P + T. Avec la terre raccordée, donc pas en 2 pour le moment.
Cordialement.
13 février 2018 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Merci pour votre retour.
Même si ce n'est pas des anomalies faut-il le corriger ?
Combien pensez-vous que ceci puisse coûter ?
En vous remerciant.
Même si ce n'est pas des anomalies faut-il le corriger ?
Combien pensez-vous que ceci puisse coûter ?
En vous remerciant.
13 février 2018 à 17:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Bonjour.
Il serait préférable de les corriger si possible mais ce n'est pas une obligation.
Il est possible qu'il y ait des prises 2P qui ont été remplacées par des 2P+T, ce qui pourrait faire croire d'être en présence d'un conducteur de protection.
Difficile de donner un ordre de prix sans connaître le quantitatif et les lieux...
Cordialement.
Daniel.
Il serait préférable de les corriger si possible mais ce n'est pas une obligation.
Il est possible qu'il y ait des prises 2P qui ont été remplacées par des 2P+T, ce qui pourrait faire croire d'être en présence d'un conducteur de protection.
Difficile de donner un ordre de prix sans connaître le quantitatif et les lieux...
Cordialement.
Daniel.
13 février 2018 à 18:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Invité

Bonsoir,
Merci pour vos retours précieux et votre temps.
Est-ce possible qu'il n'y ait pas d'installation de mise à la terre dans l'immeuble ?
J'ai du mal à comprendre la constatation du diagnostic l'immeuble datant de 1973.
Si pas de mise à la terre quels recours ai-je ?
Merci encore.
Merci pour vos retours précieux et votre temps.
Est-ce possible qu'il n'y ait pas d'installation de mise à la terre dans l'immeuble ?
J'ai du mal à comprendre la constatation du diagnostic l'immeuble datant de 1973.
Si pas de mise à la terre quels recours ai-je ?
Merci encore.
13 février 2018 à 18:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Bonjour.
La prise de terre est existante, sinon ce point aurait été signalé.
Vous avez juste quelques circuits de prise sans conducteur de protection.
Certaines anciennes prises ont dû être remplacées par des modèles 2P+T.
Et vous avez probablement des circuits d'éclairage sans conducteur de protection (observation 3).
Reste à savoir si la salle de bain et cuisine sont OK ou pas....
Cordialement.
Daniel.
La prise de terre est existante, sinon ce point aurait été signalé.
Vous avez juste quelques circuits de prise sans conducteur de protection.
Certaines anciennes prises ont dû être remplacées par des modèles 2P+T.
Et vous avez probablement des circuits d'éclairage sans conducteur de protection (observation 3).
Reste à savoir si la salle de bain et cuisine sont OK ou pas....
Cordialement.
Daniel.
13 février 2018 à 19:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Bonjour.
Le point 2 est à corriger comme déjà signalé. On ne peut laisser croire que la terre est raccordée, qu'on peut donc y brancher un radiateur d'appoint, et en supposant que celui-ci présente un défaut d'isolement, risquer une électrisation fortement désagréable si l'on touche la carcasse, surtout si c'est un bébé en cours d'apprentissage de la marche.
On ne peut rien conseiller pour le point 3 par manque de renseignements.
Pour l'estimation du prix d'une intervention Daniel vous a renseigné.
Cordialement.
Citation :Le point 1 peut attendre si ce n'est pas une pièce de service (cuisine, SDB etc.).
Même si ce n'est pas des anomalies il faut le corriger ?
Le point 2 est à corriger comme déjà signalé. On ne peut laisser croire que la terre est raccordée, qu'on peut donc y brancher un radiateur d'appoint, et en supposant que celui-ci présente un défaut d'isolement, risquer une électrisation fortement désagréable si l'on touche la carcasse, surtout si c'est un bébé en cours d'apprentissage de la marche.
Citation :Là ça en est une sérieuse qui met à mal la sécurité des personnes. Il vous faut agir. Pas besoin de normes ni d'obligation dès l'instant où il y a mise en danger de la vie d'autrui. En cherchant on peut trouver des socles sans broche de terre. Mais c'est un pis aller. Ce qui est décrit est une tromperie de l'utilisateur à laquelle il faut remédier.
Même si ce n'est pas des anomalies
On ne peut rien conseiller pour le point 3 par manque de renseignements.
Pour l'estimation du prix d'une intervention Daniel vous a renseigné.
Cordialement.
13 février 2018 à 22:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
- N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
- 2. Diagnostic électrique Anomalie
- N°25212 : Bonjour à tous. J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerais savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer. Pour quel prix ? Voici les...
- 3. Anomalie diagnostic électrique B3.3.4 C
- N°12974 : Bonjour. Je suis en train d'acheter un appartement (1900) dont on m'a fourni les diagnostics. Le diagnostic électrique me pose question, car le diagnostiqueur n'a pas indiqué les mesures correctives à appliquer. Il s'agit...
- 4. Diagnostic électrique anomalie B.4.3 e
- N°24280 : Bonjour. Sur le diagnostic électrique d'un appartement que je souhaite acheter l'anomalie suivante est constatée : B.4.3 e : Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au...
- 5. Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)
- N°22575 : Bonjour à tous, Première fois ici (et primo-accédant), désolé si la question est naïve ou déjà posée. Dans le diagnostic réalisé pour l'achat du bien immobilier, une anomalie est détectée au Point de contrôle...
- 6. Avis avant achat immobilier diagnostic électrique anomalie
- N°21640 : Bonjour à tous. Nous souhaitons acheter notre premier appartement et nous avons reçu le diagnostic électrique du propriétaire avec plusieurs anomalie et on se demande si on doit acheté tout de même l'appartement. B3.3.6...
- 7. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
- N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
- 8. Anomalie B231H installation électrique
- N°22371 : Bonjour. Je mets aux normes mon appartement que je vais louer. Le diagnostiqueur (d'il y a 7 ans) me dit j'ai une anomalie B231H : Seuil de déclenchement du dispositif de protection différentielle supérieure à son courant...
- 9. Diagnostic électrique vente appartement
- N°25015 : Bonjour. Je m'apprête à mettre en vente un appartement construit en 1999. Je ne suis pas le premier propriétaire. Je réalise quelques travaux de remise en état et constate à cette occasion que le tableau électrique ne...
- 10. Comprendre diagnostic électrique achat maison
- N°25958 : Bonjour. Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic). De ce que je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite