Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
26378
Conseils Forum Électricité : Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Bonjour.
D'abord un grand merci pour le temps que vous accordez à tous vos visiteurs.
C'est très instructif, et bien que j'ai déjà beaucoup d'éléments de réponses à ma situation, je souhaite aussi vous l'exposer clairement.
Je souhaite refaire l'électricité de toute la maison.
Mais mon post va pour le moment surtout concerné la réalisation de mon nouveau tableau et plus particulièrement pour gérer au mieux la transition entre les deux tableaux, que je ne pourrais faire que progressivement, sur plusieurs semaines probablement.
Mon tableau actuel (ancien) est au RDC.
Le disjoncteur de branchement est au sous-sol, le futur tableau y sera accolé. J'ai actuellement un abonnement en 30A (triphasé), que je pourrais augmenté avec l'installation future.
Les premiers circuits à placer dans le nouveau tableau sont ceux concernant la cuisine. Je souhaite donc les placer selon le tableau en pièce jointe.
Ma question principale va concerner le raccord provisoire entre les deux tableaux:
- le nouveau suivrait donc le DB
- au départ du nouveau tableau, je veux alimenter le tableau du rdc (ancien).
J'ai cru comprendre que cela ne pouvait se faire directement au départ du bornier du 1er tableau, et qu'il fallait passer par un disjoncteur divisionnaire, c'est bien cela? Je précise que l'ancien tableau est équipé d'un sectionneur tétrapolaire (je n'ai aucune référence dessus. Je vous l'ajoute en pièce jointe).
- Comme je prévois que la 4ème rangée de mon nouveau tableau soit en triphasé (les 3 autres en mono, 1 phase par rangée) pour accueillir dans le futur une PAC air-air, un tableau divisionnaire qui serait situé dans les combles et potentiellement une borne de recharge VE, je vois opportun d'utiliser le ID de cette ligne comme disjoncteur divisionnaire du tableau ancien, provisoirement.
Ce ID serait un 63A triphasé (j'imagine qu'un 40A ne serait pas adapté pour tout ce que j'envisage d'installer en aval dans le futur?). Est-ce là une bonne idée?
- Je brancherai ensuite le 5G16mm² du DD 63A au sectionneur tétra de l'ancien tableau.
Est-ce qu'il est nécessaire dans le un tableau triphasée d'avoir un bornier par phase ?
Je vois des schémas avec borniers simples, d'autres avec les phases rejoignant directement des ID. Il y aussi la possibilité d'utiliser un bornier de répartition.
Quel serait le plus simple/adapté, en respectant la norme ?
- Progressivement, je tirerai mes autres lignes afin de complété le nouveau tableau, et retirer définitivement l'ancien
Seconde question: que pensez-vous de mon tableau théorique ? Certain DD ne sont-ils pas surchargés (le premier par exemple)? Il est probable que les intensités pondérés en watts ne soit pas tous adaptés.
Quel intensité d'abonnement vous paraît adapté pour cette installation?
Si jamais vous relevez des points importants qui pourraient faire défaut dans ce que je projette, n'hésitez pas à les souligner.
Un grand merci.
tableau electrique principal.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'abord un grand merci pour le temps que vous accordez à tous vos visiteurs.
C'est très instructif, et bien que j'ai déjà beaucoup d'éléments de réponses à ma situation, je souhaite aussi vous l'exposer clairement.
Je souhaite refaire l'électricité de toute la maison.
Mais mon post va pour le moment surtout concerné la réalisation de mon nouveau tableau et plus particulièrement pour gérer au mieux la transition entre les deux tableaux, que je ne pourrais faire que progressivement, sur plusieurs semaines probablement.
Mon tableau actuel (ancien) est au RDC.
Le disjoncteur de branchement est au sous-sol, le futur tableau y sera accolé. J'ai actuellement un abonnement en 30A (triphasé), que je pourrais augmenté avec l'installation future.
Les premiers circuits à placer dans le nouveau tableau sont ceux concernant la cuisine. Je souhaite donc les placer selon le tableau en pièce jointe.
Ma question principale va concerner le raccord provisoire entre les deux tableaux:
- le nouveau suivrait donc le DB
- au départ du nouveau tableau, je veux alimenter le tableau du rdc (ancien).
J'ai cru comprendre que cela ne pouvait se faire directement au départ du bornier du 1er tableau, et qu'il fallait passer par un disjoncteur divisionnaire, c'est bien cela? Je précise que l'ancien tableau est équipé d'un sectionneur tétrapolaire (je n'ai aucune référence dessus. Je vous l'ajoute en pièce jointe).
- Comme je prévois que la 4ème rangée de mon nouveau tableau soit en triphasé (les 3 autres en mono, 1 phase par rangée) pour accueillir dans le futur une PAC air-air, un tableau divisionnaire qui serait situé dans les combles et potentiellement une borne de recharge VE, je vois opportun d'utiliser le ID de cette ligne comme disjoncteur divisionnaire du tableau ancien, provisoirement.
Ce ID serait un 63A triphasé (j'imagine qu'un 40A ne serait pas adapté pour tout ce que j'envisage d'installer en aval dans le futur?). Est-ce là une bonne idée?
- Je brancherai ensuite le 5G16mm² du DD 63A au sectionneur tétra de l'ancien tableau.
Est-ce qu'il est nécessaire dans le un tableau triphasée d'avoir un bornier par phase ?
Je vois des schémas avec borniers simples, d'autres avec les phases rejoignant directement des ID. Il y aussi la possibilité d'utiliser un bornier de répartition.
Quel serait le plus simple/adapté, en respectant la norme ?
- Progressivement, je tirerai mes autres lignes afin de complété le nouveau tableau, et retirer définitivement l'ancien
Seconde question: que pensez-vous de mon tableau théorique ? Certain DD ne sont-ils pas surchargés (le premier par exemple)? Il est probable que les intensités pondérés en watts ne soit pas tous adaptés.
Quel intensité d'abonnement vous paraît adapté pour cette installation?
Si jamais vous relevez des points importants qui pourraient faire défaut dans ce que je projette, n'hésitez pas à les souligner.
Un grand merci.
tableau electrique principal.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2025 à 14:30
Questions / Réponses Travaux Électricité 1
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Bonjour.
Oui sauf qu'aujourd'hui vous êtes relié directement au DB et vous vous engagez dans une solution transitoire
En mettre un provisoirement n'apporterait pas grand chose
Non : un ID c'est un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur
Par contre si votre ancien tableau n'a pas d'interrupteur différentiel, repartir provisoirement de celui de la 4ème ligne est pertinent pour sécuriser le second tableau
Gardez le câble actuel quelle que soit sa section
Aucune obligation de quoi que ce soit en terme de borniers
Vous faites ce qui vous arrange le mieux
Dans la mesure où votre DB ne vous délivre pas plus de 60A et que vous avez mis des ID 63A, il n'y a aucun risque de surcharge
Le seul vrai gros consommateur inhabituel est la PAC et l'IRVE
Donc cela va dépendre de leurs caractéristique
Sans doute entre 12kVA et 18kVA. A voir à l'usage
1/ L'alimentation des comble ne doit pas être reprise en aval de l'interrupteur différentiel tetra 30mA.
Ce sera le tableau des combles qui portera le différentiel.
2/ Vous pourriez mettre des type A partout, c'est plus évolutif et cela protège mieux, même si non obligatoire.
Citation :
J'ai cru comprendre que cela ne pouvait se faire directement au départ du bornier du 1er tableau, et qu'il fallait passer par un disjoncteur divisionnaire, c'est bien cela?
Oui sauf qu'aujourd'hui vous êtes relié directement au DB et vous vous engagez dans une solution transitoire
En mettre un provisoirement n'apporterait pas grand chose
Citation :
je vois opportun d'utiliser le ID de cette ligne comme disjoncteur divisionnaire du tableau ancien, provisoirement.
Ce ID serait un 63A triphasé (j'imagine qu'un 40A ne serait pas adapté pour tout ce que j'envisage d'installer en aval dans le futur?). Est-ce là une bonne idée?
Non : un ID c'est un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur
Par contre si votre ancien tableau n'a pas d'interrupteur différentiel, repartir provisoirement de celui de la 4ème ligne est pertinent pour sécuriser le second tableau
Citation :
Je brancherai ensuite le 5G16mm² du DD 63A au sectionneur tétra de l'ancien tableau.
Gardez le câble actuel quelle que soit sa section
Citation :
Est-ce qu'il est nécessaire dans le un tableau triphasée d'avoir un bornier par phase ?
Je vois des schémas avec borniers simples, d'autres avec les phases rejoignant directement des ID. Il y aussi la possibilité d'utiliser un bornier de répartition.
Quel serait le plus simple/adapté, en respectant la norme ?
Aucune obligation de quoi que ce soit en terme de borniers
Vous faites ce qui vous arrange le mieux
Citation :
Seconde question: que pensez-vous de mon tableau théorique ? Certain DD ne sont-ils pas surchargés (le premier par exemple)? Il est probable que les intensités pondérés en watts ne soit pas tous adaptés.
Dans la mesure où votre DB ne vous délivre pas plus de 60A et que vous avez mis des ID 63A, il n'y a aucun risque de surcharge
Citation :
Quel intensité d'abonnement vous paraît adapté pour cette installation?
Le seul vrai gros consommateur inhabituel est la PAC et l'IRVE
Donc cela va dépendre de leurs caractéristique
Sans doute entre 12kVA et 18kVA. A voir à l'usage
Citation :
Si jamais vous relevez des points importants qui pourraient faire défaut dans ce que je projette
1/ L'alimentation des comble ne doit pas être reprise en aval de l'interrupteur différentiel tetra 30mA.
Ce sera le tableau des combles qui portera le différentiel.
2/ Vous pourriez mettre des type A partout, c'est plus évolutif et cela protège mieux, même si non obligatoire.
21 janvier 2025 à 15:16
Questions / Réponses Travaux Électricité 2
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
J'ai oublié :
3/ La répartition entre phase me semble perfectible.
Il y a un seul gros consommateur sur la phase 2, alors que les 1 et 3 sont beaucoup plus chargé
4/ Pas de possibilité de raccorder la plaque en tri ?
5/ Cela ne sert pas à grand chose de mettre des disjoncteurs 20A sur des circuits spécialisés avec des appareils munis de fiches 16A.
6/ Il n'y a pas d'obligation de dédié des circuits au micro-onde et au frigo (mais pas interdit non plus)
7/ Pour l'IRVE il faut un différentiel 30mA dédié et je ne suis pas certain que le calibre de votre disjoncteur soit pertinent. A voir avec votre installateur IRVE
8/ Pas certain qu'il faille un contacteur avec un ballon thermo
3/ La répartition entre phase me semble perfectible.
Il y a un seul gros consommateur sur la phase 2, alors que les 1 et 3 sont beaucoup plus chargé
4/ Pas de possibilité de raccorder la plaque en tri ?
5/ Cela ne sert pas à grand chose de mettre des disjoncteurs 20A sur des circuits spécialisés avec des appareils munis de fiches 16A.
6/ Il n'y a pas d'obligation de dédié des circuits au micro-onde et au frigo (mais pas interdit non plus)
7/ Pour l'IRVE il faut un différentiel 30mA dédié et je ne suis pas certain que le calibre de votre disjoncteur soit pertinent. A voir avec votre installateur IRVE
8/ Pas certain qu'il faille un contacteur avec un ballon thermo
21 janvier 2025 à 15:23
Questions / Réponses Travaux Électricité 3
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Merci beaucoup pour votre retour rapide et complet.
Donc autant partir directement des borniers ou de l'amont de chaque ID monophasé, c'est bien cela?
Ok. En fait je ne sais pas quelle protection a mon ancien tableau. Il n'y a que le sectionneur (si s'en est bien un), le reste étant des DD et des fusibles.
L’électricité saute régulièrement quand j'utilise le chauffage et 2 plaques de cuisson
1/ OK, donc je tirerai mon 16mm² directement depuis les borniers/ID monophasé, comme pour le tableau ancien, c'est bien cela ?
2/Ok, surtout que j'envisage peut-être d'avoir une partie domotique, cela devrait servir
D'après l'addition des disjoncteurs divisée par 2 sauf chauffage et ballon, voici l'équilibre en ampère:
Rangée 1: 60 /55 ampères
Rangée 2: 44 /31 ampères
Rangée 3: 43 /41 ampères
Je pensais garder des réserves sur les rangées 2 et 3, mais il est donc préférable d'avoir en moyenne une répartition d'environ 45 ampères partout? Je me rends compte que je n'ai pas pensé à équilibrer par rangée totale d'ailleurs (115 ampères en phase 1 vs 75 ampères environ pour le reste
)
Si, c'est juste que par souci de lisibilité je voulais garder la première ligne pour le RDC, la 3ème pour le sous-sol, la 2ème pour les équipements communs/extérieurs. Mais la priorité est l'équilibrage
Donc à ne pas mettre avec la PAC, si je comprends bien. La PAC serait donc seul derrière l'ID tetra, je devrais peut-être le sous-dimensionner en 40A alors (elle chauffera 140 à 160m²)
Ok je vérifierai avec le poseur
Je complète mon premier poste avec les informations/questions suivantes:
Le tableau principal sera donc au sous-sol, sous une dalle poutrelle/hourdis.
De nombreuses gaines passeront au travers de cette dalle.
Pour le moment, seul le câble de 16mm² y passe (et 2 autres petites sections), et le trou fait grosso modo le même diamètre.
Je vais donc devoir l'agrandir franchement (toutes les gaines pour le RDC et les combles en fait). Cela doit être opération commune mais je n'ai pas trop trouvé d'information. Cela ne pose pas de souci, même si mon trou fait 30cm de large par exemple ?
A moins qu'il y ai un moyen plus simple et d'éviter les multiples gaines (boîte de dérivation au rdc? on tombe en plein milieu du salon, j'aimerai autant éviter la vue sur une trappe) ?
Désolé cette question concerne peut-être plutôt de la maçonnerie.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Oui sauf qu'aujourd'hui vous êtes relié directement au DB et vous vous engagez dans une solution transitoire
En mettre un provisoirement n'apporterait pas grand chose
Donc autant partir directement des borniers ou de l'amont de chaque ID monophasé, c'est bien cela?
Citation :
Non : un ID c'est un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur
Par contre si votre ancien tableau n'a pas d'interrupteur différentiel, repartir provisoirement de celui de la 4ème ligne est pertinent pour sécuriser le second tableau
Ok. En fait je ne sais pas quelle protection a mon ancien tableau. Il n'y a que le sectionneur (si s'en est bien un), le reste étant des DD et des fusibles.
L’électricité saute régulièrement quand j'utilise le chauffage et 2 plaques de cuisson

Citation :
1/ L'alimentation des comble ne doit pas être reprise en aval de l'interrupteur différentiel tetra 30mA.
Ce sera le tableau des combles qui portera le différentiel.
2/ Vous pourriez mettre des type A partout, c'est plus évolutif et cela protège mieux, même si non obligatoire.
1/ OK, donc je tirerai mon 16mm² directement depuis les borniers/ID monophasé, comme pour le tableau ancien, c'est bien cela ?
2/Ok, surtout que j'envisage peut-être d'avoir une partie domotique, cela devrait servir
Citation :
3/ La répartition entre phase me semble perfectible.
Il y a un seul gros consommateur sur la phase 2, alors que les 1 et 3 sont beaucoup plus chargé
D'après l'addition des disjoncteurs divisée par 2 sauf chauffage et ballon, voici l'équilibre en ampère:
Rangée 1: 60 /55 ampères
Rangée 2: 44 /31 ampères
Rangée 3: 43 /41 ampères
Je pensais garder des réserves sur les rangées 2 et 3, mais il est donc préférable d'avoir en moyenne une répartition d'environ 45 ampères partout? Je me rends compte que je n'ai pas pensé à équilibrer par rangée totale d'ailleurs (115 ampères en phase 1 vs 75 ampères environ pour le reste

Citation :
4/ Pas de possibilité de raccorder la plaque en tri ?
Si, c'est juste que par souci de lisibilité je voulais garder la première ligne pour le RDC, la 3ème pour le sous-sol, la 2ème pour les équipements communs/extérieurs. Mais la priorité est l'équilibrage
Citation :Donc je ne mets que des 16A à la place de mes 5 x 20A
5/ Cela ne sert pas à grand chose de mettre des disjoncteurs 20A sur des circuits spécialisés avec des appareils munis de fiches 16A.
Citation :Ok, je vais peut-être les mettre ensemble alors
6/ Il n'y a pas d'obligation de dédié des circuits au micro-onde et au frigo (mais pas interdit non plus)
Citation :
7/ Pour l'IRVE il faut un différentiel 30mA dédié et je ne suis pas certain que le calibre de votre disjoncteur soit pertinent. A voir avec votre installateur IRVE
Donc à ne pas mettre avec la PAC, si je comprends bien. La PAC serait donc seul derrière l'ID tetra, je devrais peut-être le sous-dimensionner en 40A alors (elle chauffera 140 à 160m²)
Citation :
8/ Pas certain qu'il faille un contacteur avec un ballon thermo
Ok je vérifierai avec le poseur
Je complète mon premier poste avec les informations/questions suivantes:
Le tableau principal sera donc au sous-sol, sous une dalle poutrelle/hourdis.
De nombreuses gaines passeront au travers de cette dalle.
Pour le moment, seul le câble de 16mm² y passe (et 2 autres petites sections), et le trou fait grosso modo le même diamètre.
Je vais donc devoir l'agrandir franchement (toutes les gaines pour le RDC et les combles en fait). Cela doit être opération commune mais je n'ai pas trop trouvé d'information. Cela ne pose pas de souci, même si mon trou fait 30cm de large par exemple ?
A moins qu'il y ai un moyen plus simple et d'éviter les multiples gaines (boîte de dérivation au rdc? on tombe en plein milieu du salon, j'aimerai autant éviter la vue sur une trappe) ?
Désolé cette question concerne peut-être plutôt de la maçonnerie.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2025 à 16:06
Questions / Réponses Travaux Électricité 4
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Sur l'alimentation de l'ancien tableau
Aujourd'hui il est alimenté directement depuis le DB et il ne possède pas de différentiel 30mA.
Je pense qu'il faut a minima le sécuriser avec différentiel 30mA
Avec le nouveau tableau :
- Si vous faisiez un truc aux normes actuelles, il faudrait repartir des borniers du tableau principal, mettre un disjoncteur tetra de calibre adapté à la section du câble, remplacer votre interrupteur sectionneur par un interrupteur différentiel 30mA tetra type A
- si vous voulez juste sécuriser votre ancien tableau, je vous conseille de repartir de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée 4 et de raccorder en aval votre câble vers l'ancien tableau et c'est tout.
Pour la répartition des phases
On s'en fiche de la somme des calibres.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un éclairage qui tire 10W qu'un four de puissance 3500W.
Ce qui compte, c'est la répartition des appareils (ou des usages) gros consommateurs.
Aujourd'hui il est alimenté directement depuis le DB et il ne possède pas de différentiel 30mA.
Je pense qu'il faut a minima le sécuriser avec différentiel 30mA
Avec le nouveau tableau :
- Si vous faisiez un truc aux normes actuelles, il faudrait repartir des borniers du tableau principal, mettre un disjoncteur tetra de calibre adapté à la section du câble, remplacer votre interrupteur sectionneur par un interrupteur différentiel 30mA tetra type A
- si vous voulez juste sécuriser votre ancien tableau, je vous conseille de repartir de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée 4 et de raccorder en aval votre câble vers l'ancien tableau et c'est tout.
Pour la répartition des phases
On s'en fiche de la somme des calibres.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un éclairage qui tire 10W qu'un four de puissance 3500W.
Ce qui compte, c'est la répartition des appareils (ou des usages) gros consommateurs.
21 janvier 2025 à 18:54
Questions / Réponses Travaux Électricité 5
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Merci pour votre retour. Ainsi :
1) Je vais conserver l'idée initial de "repartir de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée 4 et de raccorder en aval votre câble vers l'ancien tableau et c'est tout." Reste à voir le calibre si cette ID n'accueille plus que la PAC
2) Compris. J'ai un peu adapté le tableau théorique, une version en déplaçant un sèche serviette, une autre en plaçant la plaque en rangée triphasée. Je pourrai de la même manière qu'avec la plaque, mettre une partie des gros électro du sous-sol sur la rangée triphasée, mais je ne suis pas sûr de l'intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1) Je vais conserver l'idée initial de "repartir de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée 4 et de raccorder en aval votre câble vers l'ancien tableau et c'est tout." Reste à voir le calibre si cette ID n'accueille plus que la PAC
2) Compris. J'ai un peu adapté le tableau théorique, une version en déplaçant un sèche serviette, une autre en plaçant la plaque en rangée triphasée. Je pourrai de la même manière qu'avec la plaque, mettre une partie des gros électro du sous-sol sur la rangée triphasée, mais je ne suis pas sûr de l'intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 janvier 2025 à 01:31
Questions / Réponses Travaux Électricité 6
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Bonjour.
Je poursuis ma demande concernant mon installation sur cette fois-ci une partie plus pratique: la pose de la goulotte GTL + changement de DB.
(N'hésitez pas à m'indiquer s'il est préférable que je rédige une autre question)
Mon disjoncteur de branchement (de 1979) étant défectueux, Enedis vient mardi prochain le changer.
Son positionnement actuel n'est pas optimal, pile à l'endroit où je souhaiterai placer mon nouveau tableau électrique (je pars sur une goulotte GTL de 35cm de large, Schneider, 18 modules).
Cependant, la conseillère que j'ai eu au téléphone m'a indiqué que le technicien ne pourrait même pas décaler le DB de 5 cm, que c'est un autre service qui s'occupe de ce genre d'intervention.
J'ai vu par la suite que remplacer le DB à l'endroit actuel ne respectera pas la norme car il n'est pas situé entre 90 cm et 130 cm (mais entre 150 cm et 180 cm). Le technicien va-t-il donc automatiquement déplacer le DB pour qu'il réponde à la norme actuelle? où dois-je faire une nouvelle demande? ceci me paraît être plus qu'un détail, sachant que nous aurons par la suite une visite du consuel.
Ainsi, je souhaite profiter du changement de DB pour y placer ma goulotte GTL, pensez-vous que si je repère tous mes trous de fixation à l'avance et prépare mes trous de scie cloche dans la GTL, je peux m'arranger avec le technicien pour la placer pendant son intervention ?
J'ai en tête que la réponse à cette question dépend aussi du technicien.
Je suis également preneur de tout conseil spécifique à mon installation pour la pose de la GTL.
Je vous joins en photos la configuration actuelle de cet espace (mon tableau actuel est au RDC).
Merci d'avance pour votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je poursuis ma demande concernant mon installation sur cette fois-ci une partie plus pratique: la pose de la goulotte GTL + changement de DB.
(N'hésitez pas à m'indiquer s'il est préférable que je rédige une autre question)
Mon disjoncteur de branchement (de 1979) étant défectueux, Enedis vient mardi prochain le changer.
Son positionnement actuel n'est pas optimal, pile à l'endroit où je souhaiterai placer mon nouveau tableau électrique (je pars sur une goulotte GTL de 35cm de large, Schneider, 18 modules).
Cependant, la conseillère que j'ai eu au téléphone m'a indiqué que le technicien ne pourrait même pas décaler le DB de 5 cm, que c'est un autre service qui s'occupe de ce genre d'intervention.
J'ai vu par la suite que remplacer le DB à l'endroit actuel ne respectera pas la norme car il n'est pas situé entre 90 cm et 130 cm (mais entre 150 cm et 180 cm). Le technicien va-t-il donc automatiquement déplacer le DB pour qu'il réponde à la norme actuelle? où dois-je faire une nouvelle demande? ceci me paraît être plus qu'un détail, sachant que nous aurons par la suite une visite du consuel.
Ainsi, je souhaite profiter du changement de DB pour y placer ma goulotte GTL, pensez-vous que si je repère tous mes trous de fixation à l'avance et prépare mes trous de scie cloche dans la GTL, je peux m'arranger avec le technicien pour la placer pendant son intervention ?
J'ai en tête que la réponse à cette question dépend aussi du technicien.
Je suis également preneur de tout conseil spécifique à mon installation pour la pose de la GTL.
Je vous joins en photos la configuration actuelle de cet espace (mon tableau actuel est au RDC).
Merci d'avance pour votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




28 janvier 2025 à 12:29
Questions / Réponses Travaux Électricité 7
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 janvier 2025 à 13:20
Questions / Réponses Travaux Électricité 8
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Bonjour.
Voici ce que dit le paragraphe 10.1.4.4 de la NF C15-100 :
"L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini."
Citation :Je ne sais pas où vous avez vu cela ?
J'ai vu par la suite que remplacer le DB à l'endroit actuel ne respectera pas la norme car il n'est pas situé entre 90 cm et 130 cm
Voici ce que dit le paragraphe 10.1.4.4 de la NF C15-100 :
"L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini."
28 janvier 2025 à 13:27
Questions / Réponses Travaux Électricité 9
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
Bonjour. Dans cette vidéo à 24min00.
J'avoue ne pas avoir remis en question l'information donnée par le professionnel. Il semblerait qu'il y ai confusion avec la norme relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et âgées.
Néanmoins, même si la platine reste au même endroit, je suis preneur de conseils que vous jugerez utiles.
J'avoue ne pas avoir remis en question l'information donnée par le professionnel. Il semblerait qu'il y ai confusion avec la norme relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et âgées.
Néanmoins, même si la platine reste au même endroit, je suis preneur de conseils que vous jugerez utiles.
28 janvier 2025 à 13:55
Questions / Réponses Travaux Électricité 10
Changer tableau triphasé cohabitation temporaires des deux tableaux
En fait il fait référence à la norme d'ENEDIS, donc à la NF C14-100, qui limite effectivement la hauteur du disjoncteur de branchement à 1m30.
Cela ne concerne pas le consuel (qui ne contrôle que la NF C15-100).
Mais, la norme n'étant pas rétroactive, cela ne s'applique que pour les raccordements neufs ou les modifications de raccordement.
Vous verrez d'ailleurs mardi prochain, que le technicien d'ENEDIS ne vous fera pas de remarque à ce sujet.
A noter qu'entre 2010 et 2015, cela faisait également partie de la NF C15-100 pour les logements qui devaient respecter l'accessibilité aux handicapés, mais ce n'est désormais plus dans cette norme et de toute façon, cela ne s'appliquait pas aux maisons individuelles qu'un propriétaire faisait construire pour son proche usage.
Préparez effectivement votre goulotte, en espérant que le technicien vous laisse le temps de la fixer.
Bien prendre un modèle avec 2 couvercles, pour séparer les arrivées.
Cela ne concerne pas le consuel (qui ne contrôle que la NF C15-100).
Mais, la norme n'étant pas rétroactive, cela ne s'applique que pour les raccordements neufs ou les modifications de raccordement.
Vous verrez d'ailleurs mardi prochain, que le technicien d'ENEDIS ne vous fera pas de remarque à ce sujet.
A noter qu'entre 2010 et 2015, cela faisait également partie de la NF C15-100 pour les logements qui devaient respecter l'accessibilité aux handicapés, mais ce n'est désormais plus dans cette norme et de toute façon, cela ne s'appliquait pas aux maisons individuelles qu'un propriétaire faisait construire pour son proche usage.
Préparez effectivement votre goulotte, en espérant que le technicien vous laisse le temps de la fixer.
Bien prendre un modèle avec 2 couvercles, pour séparer les arrivées.
28 janvier 2025 à 14:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 7. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 9. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 11. Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
- N°25293 : Bonjour. Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite