Profil du membre Jinzoo
Actuellement
26 598
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Jinzoo sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Dans cette vidéo à 24min00.
J'avoue ne pas avoir remis en question l'information donnée par le professionnel. Il semblerait qu'il y ai confusion avec la norme relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et âgées.
Néanmoins, même si la platine reste au même endroit, je suis preneur de conseils que vous jugerez utiles.
J'avoue ne pas avoir remis en question l'information donnée par le professionnel. Il semblerait qu'il y ai confusion avec la norme relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et âgées.
Néanmoins, même si la platine reste au même endroit, je suis preneur de conseils que vous jugerez utiles.
28 janvier 2025 à 13:55

Bonjour.
Je poursuis ma demande concernant mon installation sur cette fois-ci une partie plus pratique: la pose de la goulotte GTL + changement de DB.
(N'hésitez pas à m'indiquer s'il est préférable que je rédige une autre question)
Mon disjoncteur de branchement (de 1979) étant défectueux, Enedis vient mardi prochain le changer.
Son positionnement actuel n'est pas optimal, pile à l'endroit où je souhaiterai placer mon nouveau tableau électrique (je pars sur une goulotte GTL de 35cm de large, Schneider, 18 modules).
Cependant, la conseillère que j'ai eu au téléphone m'a indiqué que le technicien ne pourrait même pas décaler le DB de 5 cm, que c'est un autre service qui s'occupe de ce genre d'intervention.
J'ai vu par la suite que remplacer le DB à l'endroit actuel ne respectera pas la norme car il n'est pas situé entre 90 cm et 130 cm (mais entre 150 cm et 180 cm). Le technicien va-t-il donc automatiquement déplacer le DB pour qu'il réponde à la norme actuelle? où dois-je faire une nouvelle demande? ceci me paraît être plus qu'un détail, sachant que nous aurons par la suite une visite du consuel.
Ainsi, je souhaite profiter du changement de DB pour y placer ma goulotte GTL, pensez-vous que si je repère tous mes trous de fixation à l'avance et prépare mes trous de scie cloche dans la GTL, je peux m'arranger avec le technicien pour la placer pendant son intervention ?
J'ai en tête que la réponse à cette question dépend aussi du technicien.
Je suis également preneur de tout conseil spécifique à mon installation pour la pose de la GTL.
Je vous joins en photos la configuration actuelle de cet espace (mon tableau actuel est au RDC).
Merci d'avance pour votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je poursuis ma demande concernant mon installation sur cette fois-ci une partie plus pratique: la pose de la goulotte GTL + changement de DB.
(N'hésitez pas à m'indiquer s'il est préférable que je rédige une autre question)
Mon disjoncteur de branchement (de 1979) étant défectueux, Enedis vient mardi prochain le changer.
Son positionnement actuel n'est pas optimal, pile à l'endroit où je souhaiterai placer mon nouveau tableau électrique (je pars sur une goulotte GTL de 35cm de large, Schneider, 18 modules).
Cependant, la conseillère que j'ai eu au téléphone m'a indiqué que le technicien ne pourrait même pas décaler le DB de 5 cm, que c'est un autre service qui s'occupe de ce genre d'intervention.
J'ai vu par la suite que remplacer le DB à l'endroit actuel ne respectera pas la norme car il n'est pas situé entre 90 cm et 130 cm (mais entre 150 cm et 180 cm). Le technicien va-t-il donc automatiquement déplacer le DB pour qu'il réponde à la norme actuelle? où dois-je faire une nouvelle demande? ceci me paraît être plus qu'un détail, sachant que nous aurons par la suite une visite du consuel.
Ainsi, je souhaite profiter du changement de DB pour y placer ma goulotte GTL, pensez-vous que si je repère tous mes trous de fixation à l'avance et prépare mes trous de scie cloche dans la GTL, je peux m'arranger avec le technicien pour la placer pendant son intervention ?
J'ai en tête que la réponse à cette question dépend aussi du technicien.
Je suis également preneur de tout conseil spécifique à mon installation pour la pose de la GTL.
Je vous joins en photos la configuration actuelle de cet espace (mon tableau actuel est au RDC).
Merci d'avance pour votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




28 janvier 2025 à 12:29

Merci pour votre retour. Ainsi :
1) Je vais conserver l'idée initial de "repartir de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée 4 et de raccorder en aval votre câble vers l'ancien tableau et c'est tout." Reste à voir le calibre si cette ID n'accueille plus que la PAC
2) Compris. J'ai un peu adapté le tableau théorique, une version en déplaçant un sèche serviette, une autre en plaçant la plaque en rangée triphasée. Je pourrai de la même manière qu'avec la plaque, mettre une partie des gros électro du sous-sol sur la rangée triphasée, mais je ne suis pas sûr de l'intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1) Je vais conserver l'idée initial de "repartir de l'interrupteur différentiel 30mA de la rangée 4 et de raccorder en aval votre câble vers l'ancien tableau et c'est tout." Reste à voir le calibre si cette ID n'accueille plus que la PAC
2) Compris. J'ai un peu adapté le tableau théorique, une version en déplaçant un sèche serviette, une autre en plaçant la plaque en rangée triphasée. Je pourrai de la même manière qu'avec la plaque, mettre une partie des gros électro du sous-sol sur la rangée triphasée, mais je ne suis pas sûr de l'intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 janvier 2025 à 01:31

Merci beaucoup pour votre retour rapide et complet.
Donc autant partir directement des borniers ou de l'amont de chaque ID monophasé, c'est bien cela?
Ok. En fait je ne sais pas quelle protection a mon ancien tableau. Il n'y a que le sectionneur (si s'en est bien un), le reste étant des DD et des fusibles.
L’électricité saute régulièrement quand j'utilise le chauffage et 2 plaques de cuisson
1/ OK, donc je tirerai mon 16mm² directement depuis les borniers/ID monophasé, comme pour le tableau ancien, c'est bien cela ?
2/Ok, surtout que j'envisage peut-être d'avoir une partie domotique, cela devrait servir
D'après l'addition des disjoncteurs divisée par 2 sauf chauffage et ballon, voici l'équilibre en ampère:
Rangée 1: 60 /55 ampères
Rangée 2: 44 /31 ampères
Rangée 3: 43 /41 ampères
Je pensais garder des réserves sur les rangées 2 et 3, mais il est donc préférable d'avoir en moyenne une répartition d'environ 45 ampères partout? Je me rends compte que je n'ai pas pensé à équilibrer par rangée totale d'ailleurs (115 ampères en phase 1 vs 75 ampères environ pour le reste
)
Si, c'est juste que par souci de lisibilité je voulais garder la première ligne pour le RDC, la 3ème pour le sous-sol, la 2ème pour les équipements communs/extérieurs. Mais la priorité est l'équilibrage
Donc à ne pas mettre avec la PAC, si je comprends bien. La PAC serait donc seul derrière l'ID tetra, je devrais peut-être le sous-dimensionner en 40A alors (elle chauffera 140 à 160m²)
Ok je vérifierai avec le poseur
Je complète mon premier poste avec les informations/questions suivantes:
Le tableau principal sera donc au sous-sol, sous une dalle poutrelle/hourdis.
De nombreuses gaines passeront au travers de cette dalle.
Pour le moment, seul le câble de 16mm² y passe (et 2 autres petites sections), et le trou fait grosso modo le même diamètre.
Je vais donc devoir l'agrandir franchement (toutes les gaines pour le RDC et les combles en fait). Cela doit être opération commune mais je n'ai pas trop trouvé d'information. Cela ne pose pas de souci, même si mon trou fait 30cm de large par exemple ?
A moins qu'il y ai un moyen plus simple et d'éviter les multiples gaines (boîte de dérivation au rdc? on tombe en plein milieu du salon, j'aimerai autant éviter la vue sur une trappe) ?
Désolé cette question concerne peut-être plutôt de la maçonnerie.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Oui sauf qu'aujourd'hui vous êtes relié directement au DB et vous vous engagez dans une solution transitoire
En mettre un provisoirement n'apporterait pas grand chose
Donc autant partir directement des borniers ou de l'amont de chaque ID monophasé, c'est bien cela?
Citation :
Non : un ID c'est un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur
Par contre si votre ancien tableau n'a pas d'interrupteur différentiel, repartir provisoirement de celui de la 4ème ligne est pertinent pour sécuriser le second tableau
Ok. En fait je ne sais pas quelle protection a mon ancien tableau. Il n'y a que le sectionneur (si s'en est bien un), le reste étant des DD et des fusibles.
L’électricité saute régulièrement quand j'utilise le chauffage et 2 plaques de cuisson

Citation :
1/ L'alimentation des comble ne doit pas être reprise en aval de l'interrupteur différentiel tetra 30mA.
Ce sera le tableau des combles qui portera le différentiel.
2/ Vous pourriez mettre des type A partout, c'est plus évolutif et cela protège mieux, même si non obligatoire.
1/ OK, donc je tirerai mon 16mm² directement depuis les borniers/ID monophasé, comme pour le tableau ancien, c'est bien cela ?
2/Ok, surtout que j'envisage peut-être d'avoir une partie domotique, cela devrait servir
Citation :
3/ La répartition entre phase me semble perfectible.
Il y a un seul gros consommateur sur la phase 2, alors que les 1 et 3 sont beaucoup plus chargé
D'après l'addition des disjoncteurs divisée par 2 sauf chauffage et ballon, voici l'équilibre en ampère:
Rangée 1: 60 /55 ampères
Rangée 2: 44 /31 ampères
Rangée 3: 43 /41 ampères
Je pensais garder des réserves sur les rangées 2 et 3, mais il est donc préférable d'avoir en moyenne une répartition d'environ 45 ampères partout? Je me rends compte que je n'ai pas pensé à équilibrer par rangée totale d'ailleurs (115 ampères en phase 1 vs 75 ampères environ pour le reste

Citation :
4/ Pas de possibilité de raccorder la plaque en tri ?
Si, c'est juste que par souci de lisibilité je voulais garder la première ligne pour le RDC, la 3ème pour le sous-sol, la 2ème pour les équipements communs/extérieurs. Mais la priorité est l'équilibrage
Citation :Donc je ne mets que des 16A à la place de mes 5 x 20A
5/ Cela ne sert pas à grand chose de mettre des disjoncteurs 20A sur des circuits spécialisés avec des appareils munis de fiches 16A.
Citation :Ok, je vais peut-être les mettre ensemble alors
6/ Il n'y a pas d'obligation de dédié des circuits au micro-onde et au frigo (mais pas interdit non plus)
Citation :
7/ Pour l'IRVE il faut un différentiel 30mA dédié et je ne suis pas certain que le calibre de votre disjoncteur soit pertinent. A voir avec votre installateur IRVE
Donc à ne pas mettre avec la PAC, si je comprends bien. La PAC serait donc seul derrière l'ID tetra, je devrais peut-être le sous-dimensionner en 40A alors (elle chauffera 140 à 160m²)
Citation :
8/ Pas certain qu'il faille un contacteur avec un ballon thermo
Ok je vérifierai avec le poseur
Je complète mon premier poste avec les informations/questions suivantes:
Le tableau principal sera donc au sous-sol, sous une dalle poutrelle/hourdis.
De nombreuses gaines passeront au travers de cette dalle.
Pour le moment, seul le câble de 16mm² y passe (et 2 autres petites sections), et le trou fait grosso modo le même diamètre.
Je vais donc devoir l'agrandir franchement (toutes les gaines pour le RDC et les combles en fait). Cela doit être opération commune mais je n'ai pas trop trouvé d'information. Cela ne pose pas de souci, même si mon trou fait 30cm de large par exemple ?
A moins qu'il y ai un moyen plus simple et d'éviter les multiples gaines (boîte de dérivation au rdc? on tombe en plein milieu du salon, j'aimerai autant éviter la vue sur une trappe) ?
Désolé cette question concerne peut-être plutôt de la maçonnerie.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2025 à 16:06

Bonjour.
D'abord un grand merci pour le temps que vous accordez à tous vos visiteurs.
C'est très instructif, et bien que j'ai déjà beaucoup d'éléments de réponses à ma situation, je souhaite aussi vous l'exposer clairement.
Je souhaite refaire l'électricité de toute la maison.
Mais mon post va pour le moment surtout concerné la réalisation de mon nouveau tableau et plus particulièrement pour gérer au mieux la transition entre les deux tableaux, que je ne pourrais faire que progressivement, sur plusieurs semaines probablement.
Mon tableau actuel (ancien) est au RDC.
Le disjoncteur de branchement est au sous-sol, le futur tableau y sera accolé. J'ai actuellement un abonnement en 30A (triphasé), que je pourrais augmenté avec l'installation future.
Les premiers circuits à placer dans le nouveau tableau sont ceux concernant la cuisine. Je souhaite donc les placer selon le tableau en pièce jointe.
Ma question principale va concerner le raccord provisoire entre les deux tableaux:
- le nouveau suivrait donc le DB
- au départ du nouveau tableau, je veux alimenter le tableau du rdc (ancien).
J'ai cru comprendre que cela ne pouvait se faire directement au départ du bornier du 1er tableau, et qu'il fallait passer par un disjoncteur divisionnaire, c'est bien cela? Je précise que l'ancien tableau est équipé d'un sectionneur tétrapolaire (je n'ai aucune référence dessus. Je vous l'ajoute en pièce jointe).
- Comme je prévois que la 4ème rangée de mon nouveau tableau soit en triphasé (les 3 autres en mono, 1 phase par rangée) pour accueillir dans le futur une PAC air-air, un tableau divisionnaire qui serait situé dans les combles et potentiellement une borne de recharge VE, je vois opportun d'utiliser le ID de cette ligne comme disjoncteur divisionnaire du tableau ancien, provisoirement.
Ce ID serait un 63A triphasé (j'imagine qu'un 40A ne serait pas adapté pour tout ce que j'envisage d'installer en aval dans le futur?). Est-ce là une bonne idée?
- Je brancherai ensuite le 5G16mm² du DD 63A au sectionneur tétra de l'ancien tableau.
Est-ce qu'il est nécessaire dans le un tableau triphasée d'avoir un bornier par phase ?
Je vois des schémas avec borniers simples, d'autres avec les phases rejoignant directement des ID. Il y aussi la possibilité d'utiliser un bornier de répartition.
Quel serait le plus simple/adapté, en respectant la norme ?
- Progressivement, je tirerai mes autres lignes afin de complété le nouveau tableau, et retirer définitivement l'ancien
Seconde question: que pensez-vous de mon tableau théorique ? Certain DD ne sont-ils pas surchargés (le premier par exemple)? Il est probable que les intensités pondérés en watts ne soit pas tous adaptés.
Quel intensité d'abonnement vous paraît adapté pour cette installation?
Si jamais vous relevez des points importants qui pourraient faire défaut dans ce que je projette, n'hésitez pas à les souligner.
Un grand merci.
tableau electrique principal.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'abord un grand merci pour le temps que vous accordez à tous vos visiteurs.
C'est très instructif, et bien que j'ai déjà beaucoup d'éléments de réponses à ma situation, je souhaite aussi vous l'exposer clairement.
Je souhaite refaire l'électricité de toute la maison.
Mais mon post va pour le moment surtout concerné la réalisation de mon nouveau tableau et plus particulièrement pour gérer au mieux la transition entre les deux tableaux, que je ne pourrais faire que progressivement, sur plusieurs semaines probablement.
Mon tableau actuel (ancien) est au RDC.
Le disjoncteur de branchement est au sous-sol, le futur tableau y sera accolé. J'ai actuellement un abonnement en 30A (triphasé), que je pourrais augmenté avec l'installation future.
Les premiers circuits à placer dans le nouveau tableau sont ceux concernant la cuisine. Je souhaite donc les placer selon le tableau en pièce jointe.
Ma question principale va concerner le raccord provisoire entre les deux tableaux:
- le nouveau suivrait donc le DB
- au départ du nouveau tableau, je veux alimenter le tableau du rdc (ancien).
J'ai cru comprendre que cela ne pouvait se faire directement au départ du bornier du 1er tableau, et qu'il fallait passer par un disjoncteur divisionnaire, c'est bien cela? Je précise que l'ancien tableau est équipé d'un sectionneur tétrapolaire (je n'ai aucune référence dessus. Je vous l'ajoute en pièce jointe).
- Comme je prévois que la 4ème rangée de mon nouveau tableau soit en triphasé (les 3 autres en mono, 1 phase par rangée) pour accueillir dans le futur une PAC air-air, un tableau divisionnaire qui serait situé dans les combles et potentiellement une borne de recharge VE, je vois opportun d'utiliser le ID de cette ligne comme disjoncteur divisionnaire du tableau ancien, provisoirement.
Ce ID serait un 63A triphasé (j'imagine qu'un 40A ne serait pas adapté pour tout ce que j'envisage d'installer en aval dans le futur?). Est-ce là une bonne idée?
- Je brancherai ensuite le 5G16mm² du DD 63A au sectionneur tétra de l'ancien tableau.
Est-ce qu'il est nécessaire dans le un tableau triphasée d'avoir un bornier par phase ?
Je vois des schémas avec borniers simples, d'autres avec les phases rejoignant directement des ID. Il y aussi la possibilité d'utiliser un bornier de répartition.
Quel serait le plus simple/adapté, en respectant la norme ?
- Progressivement, je tirerai mes autres lignes afin de complété le nouveau tableau, et retirer définitivement l'ancien
Seconde question: que pensez-vous de mon tableau théorique ? Certain DD ne sont-ils pas surchargés (le premier par exemple)? Il est probable que les intensités pondérés en watts ne soit pas tous adaptés.
Quel intensité d'abonnement vous paraît adapté pour cette installation?
Si jamais vous relevez des points importants qui pourraient faire défaut dans ce que je projette, n'hésitez pas à les souligner.
Un grand merci.
tableau electrique principal.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2025 à 14:30
