Bonjour à Tous,
je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire.
J'ai 2 lampes sur l'escalier commandées par 4 boutons poussoirs.
Mon souci c'est que j'ai un bouton qui fait réagir le télérupteur (clic) sans allumer les lampes et les autres ne font pas réagir le télérupteur, par contre je suis obligé de maintenir appuyé un des boutons poussoirs pour que celui qui fait réagir le télérupteur allume les lampes.
Cela fait 10 jours que je cherche la solution, je me demande si je devrais mettre des va et vient en remplacement pour tester ?
Voici le schéma de mon installation :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie par avance de votre aide.
Titi
je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire.
J'ai 2 lampes sur l'escalier commandées par 4 boutons poussoirs.
Mon souci c'est que j'ai un bouton qui fait réagir le télérupteur (clic) sans allumer les lampes et les autres ne font pas réagir le télérupteur, par contre je suis obligé de maintenir appuyé un des boutons poussoirs pour que celui qui fait réagir le télérupteur allume les lampes.
Cela fait 10 jours que je cherche la solution, je me demande si je devrais mettre des va et vient en remplacement pour tester ?
Voici le schéma de mon installation :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie par avance de votre aide.
Titi
21 mars 2010 à 12:48
Réponses FAQ Electricite 1
Invité

Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Invité

Bonjour
Vous avez un oubli dans votre branchement, la borne A2 n'est pas alimentée.
Vos boutons-poussoirs doivent être raccordés entre Phase et A1, A2 sur le Neutre.
Vous avez un oubli dans votre branchement, la borne A2 n'est pas alimentée.
Vos boutons-poussoirs doivent être raccordés entre Phase et A1, A2 sur le Neutre.
22 mars 2010 à 13:39
Réponses FAQ Electricite 2
Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Bonsoir pour la réponse n°1, la liaison est interne donc pas besoin de remettre la phase !
22 mars 2010 à 23:38
Réponses FAQ Electricite 3
Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Votre branchement n'est pas correct, N et Ph alim OK, faire un shunt en dessous du disjoncteur N de l'alimentation et A1.
En dessous du disjoncteur : le N sur le neutre de ou des lampes, toujours en dessous du disjoncteur, prendre la Ph, et la brancher sur un BP, sortir de celui-ci et brancher sur A2, sortir du T'clic et se brancher sur la ou les lampes.
Vous pouvez mettre vos BP en série comme sur votre schéma en respectant ce que j'ai écrit.
Si encore des soucis nous contacter. Cordialement. 22/03/10
En dessous du disjoncteur : le N sur le neutre de ou des lampes, toujours en dessous du disjoncteur, prendre la Ph, et la brancher sur un BP, sortir de celui-ci et brancher sur A2, sortir du T'clic et se brancher sur la ou les lampes.
Vous pouvez mettre vos BP en série comme sur votre schéma en respectant ce que j'ai écrit.
Si encore des soucis nous contacter. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:33
Réponses FAQ Electricite 4
Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Bonjour à tous. M. Legrand ne s'est pas trompé dans le schéma. La liaison est interne par un pontêt comme précise par HVS. Câble ainsi, le montage fonctionne dès la mise sous tension. L'internaute doit vérifier le câblage effectué, éventuellement en fils volants sur l'établi pour mieux comprendre.
23 mars 2010 à 07:45
Réponses FAQ Electricite 5
Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Bonjour. Vous devez revoir votre branchement, les boutons poussoirs se montent en parallèle entre Ph et A1. Voir le commutateur sur le coté ou le dessus du télérupteur, il vous permet de choisir le montage peignable ou normal. Je me réfère au site MG Réf : 16406.
23 mars 2010 à 01:14
Réponses FAQ Electricite 6
Invité

Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Invité

C'est le même câblage que pour le télérupteur unipolaire 04163 de Legrand que l'on trouve sur le site avec un plan de câblage très clair. A noter que le Schneider fonctionne que si on met la phase commandée venant du BP.
1 = phase L
2 = phase navette venant de l'ampoule
A1 = Neutre
A2 = phase commandée venant du BP
Reste à amener la Ligne (phase) repiquée sur la borne 1 du télérupteur sur la phase du BP.
Voici le plan.
N. B. : bien vérifier le serrage des connections. (23/07/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1 = phase L
2 = phase navette venant de l'ampoule
A1 = Neutre
A2 = phase commandée venant du BP
Reste à amener la Ligne (phase) repiquée sur la borne 1 du télérupteur sur la phase du BP.
Voici le plan.
N. B. : bien vérifier le serrage des connections. (23/07/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 juillet 2010 à 11:34
Réponses FAQ Electricite 7
Invité

Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
Invité

Bonjour, pouvez-vous m'aider à câbler un télérupteur silencieux de Schneider ? J'ai sur le haut du télé 1-3 et A1 et sur le bas 2-4 et a2. Mille mercis.
22 octobre 2010 à 11:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
- 3. Télérupteur Legrand conseils installation
- N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 6. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
- 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 9. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 10. Aide pour branchement télérupteur
- N°11006 : Bonsoir, j'ai refait l'installation électrique au premier étage de ma maison à partir d'un tableau que m'a posé un électricien. Dans la cage d'escalier j'ai installé un télérupteur en suivant le schéma de montage fourni...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite