Bonjour Tournelune. Eh bien vous transmettez vos photos à votre fournisseur d'énergie dont vous devriez trouver l'adresse sur la facture.
Il s'en faudrait d'un rien, un gros coup de vent, pour qu'un court-circuit se produise.
On imagine aussi les dégâts sur l'installation si le neutre venait à être déconnecté.
Des travaux à faire avant l'hiver.
La photo est de qualité, avec un recadrage pour le gros plan. Avec quel matériel opérez-vous ?
Cordialement.
Il s'en faudrait d'un rien, un gros coup de vent, pour qu'un court-circuit se produise.
On imagine aussi les dégâts sur l'installation si le neutre venait à être déconnecté.
Des travaux à faire avant l'hiver.
La photo est de qualité, avec un recadrage pour le gros plan. Avec quel matériel opérez-vous ?
Cordialement.
02 septembre 2018 à 08:44
Réponses 2 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bonjour.
Effectivement il est plus prudent de contacter mon fournisseur.
Il s'avère que je n'ai pas de terre connectée dans ma maison (je m'explique).
Ayant acheté une ferme à rénover il y a 2 ans, je m'installe dans la maison principale de 80m², le temps que je puisse transformer l'ancienne étable accolée à l'habitation (170m²).
Et ayant eu un problème avec la centrale qui m'a apporté le béton pour faire ma dalle, cela fait 2 années que je suis bloqué dans mes travaux le temps du procès (en attente de l'expert).
Je me retrouve sans compteur électrique.
Je suis donc branché directement sur le disjoncteur EDF.
Vu que c'est du TRI j'ai tiré 3 phases.
1 phase direction la SDB 2ème phase au salon et l’autre cuisine.
Les câbles sont reliés à une série prises que j'ai fabriquées (des sortes de rallonge qui se baladent dans la maison).
Oui je sais c'est dangereux, en fin bref en tout cas je n'ai pas de terre raccordée...
Difficile de faire appel à un électricien sans savoir le dénouement du procès.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliqué pour un particulier sans les outils adéquats.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Effectivement il est plus prudent de contacter mon fournisseur.
Il s'avère que je n'ai pas de terre connectée dans ma maison (je m'explique).

Ayant acheté une ferme à rénover il y a 2 ans, je m'installe dans la maison principale de 80m², le temps que je puisse transformer l'ancienne étable accolée à l'habitation (170m²).
Et ayant eu un problème avec la centrale qui m'a apporté le béton pour faire ma dalle, cela fait 2 années que je suis bloqué dans mes travaux le temps du procès (en attente de l'expert).
Je me retrouve sans compteur électrique.
Je suis donc branché directement sur le disjoncteur EDF.
Vu que c'est du TRI j'ai tiré 3 phases.
1 phase direction la SDB 2ème phase au salon et l’autre cuisine.
Les câbles sont reliés à une série prises que j'ai fabriquées (des sortes de rallonge qui se baladent dans la maison).
Oui je sais c'est dangereux, en fin bref en tout cas je n'ai pas de terre raccordée...
Difficile de faire appel à un électricien sans savoir le dénouement du procès.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliqué pour un particulier sans les outils adéquats.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 septembre 2018 à 11:12
Réponses 3 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
P. S. : Le matériel que j'utilise, c'est à dire ?
Pour prendre les photos ? Simplement mon téléphone portable (Samsung SM-G930F).
Sinon je pense que c'est le modérateur du site qui arrange bien tout ça.
Pour prendre les photos ? Simplement mon téléphone portable (Samsung SM-G930F).
Sinon je pense que c'est le modérateur du site qui arrange bien tout ça.

02 septembre 2018 à 11:14
Réponses 4 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bien reçu. Effectivement, les photos ont été traitées avant publication mais l'original en Jpeg était bon, donc l'appareil aussi.
Même en provisoire vous devez faire une terre avec un piquet pour assurer la sécurité des usagers. Ce serait bête qu'il y ait un accident grave pour vous ou autre personne. Cela vous demandera peu de temps et vous pourrez dormir tranquille sans risque d'électrocution.
Pour l'habitat on répartit les charges monophasées sur les 3 phases avec 3 ID mono en tête, et on réserve le triphasé pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau électrique.
S'il y a chauffage électrique on alimente tous les circuits à partir d'un ID tétrapolaire en répartissant les radiateurs sur les 3 phases.
Telle qu'elle se présente actuellement votre installation est dangereuse : pas de terre, pas d'interrupteur différentiel (ID) 30 mA. Pas non plus d'autre protection surintensité par circuit mais il y a au moins le DJ de branchement.
N'oubliez pas d'autoriser la diffusion de messages publicitaires sur le site. C'est le seul moyen de survie de Bricovideo.
Cordialement.
Même en provisoire vous devez faire une terre avec un piquet pour assurer la sécurité des usagers. Ce serait bête qu'il y ait un accident grave pour vous ou autre personne. Cela vous demandera peu de temps et vous pourrez dormir tranquille sans risque d'électrocution.
Citation :C'est obligatoire, l'usager n'a pas accès à cette liaison.
il est plus prudent de contacte mon fournisseur.
Citation :Oui, c'est pour cela qu'équilibrer les charges nécessite une étude préalable confirmée par des mesures d'intensité à la pince ampèremétrique.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliquer...
Pour l'habitat on répartit les charges monophasées sur les 3 phases avec 3 ID mono en tête, et on réserve le triphasé pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau électrique.
S'il y a chauffage électrique on alimente tous les circuits à partir d'un ID tétrapolaire en répartissant les radiateurs sur les 3 phases.
Telle qu'elle se présente actuellement votre installation est dangereuse : pas de terre, pas d'interrupteur différentiel (ID) 30 mA. Pas non plus d'autre protection surintensité par circuit mais il y a au moins le DJ de branchement.
N'oubliez pas d'autoriser la diffusion de messages publicitaires sur le site. C'est le seul moyen de survie de Bricovideo.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 19:35
Réponses 5 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Jamais vu un truc pareil... heureusement, s'il arrive un court-circuit, comme c'est dehors, ça ne risque pas de mettre le feu.
Mais en effet, une prise de terre serait la bienvenue...
Une question aux électriciens de métier : s'il arrive un court-circuit dans ce cas, que se passera-t-il, on suppose qu'il n'y a pas de fusible entre les fils et le poteau, ou alors, où est-il ?
Mais en effet, une prise de terre serait la bienvenue...
Une question aux électriciens de métier : s'il arrive un court-circuit dans ce cas, que se passera-t-il, on suppose qu'il n'y a pas de fusible entre les fils et le poteau, ou alors, où est-il ?
02 septembre 2018 à 21:01
Réponses 6 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bonsoir,
C'est obligatoire de faire appel à mon fournisseur, mais savez vous qui est responsable de ce câble sachant qu'il se trouve dans ma propriété ?
Bon pour le branchement tri je vais faire appel à un électricien, merci pour les infos.
Pour autoriser la diffusion de message publicitaire sur le site.... Comment faire ?
Merci.
C'est obligatoire de faire appel à mon fournisseur, mais savez vous qui est responsable de ce câble sachant qu'il se trouve dans ma propriété ?
Bon pour le branchement tri je vais faire appel à un électricien, merci pour les infos.
Pour autoriser la diffusion de message publicitaire sur le site.... Comment faire ?
Merci.
02 septembre 2018 à 21:23
Réponses 7 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bonjour Wadoux. Dans ce cas c'est la nature (le cuivre des conducteurs) qui se charge de la coupure, à moins que les fusibles du coffret qui alimente l'ilot déclenchent. Mais quand on sait qu'ils sont de gros calibre (200 A est une valeur courante) et supposés plutôt retardés (à voir), le cuivre de petite section comme on le voit fondra avant dans un très beau déluge d'étincelles. Comme de la soudure à l'arc.
Mais chaque ilot (ensemble d'habitations) est relié à un répartiteur muni de 3 fusibles en sortie et une barrette de neutre.
Cordialement.
Mais chaque ilot (ensemble d'habitations) est relié à un répartiteur muni de 3 fusibles en sortie et une barrette de neutre.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 21:49
Réponses 8 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bonjour Tournelune.
Cordialement Patrice.
En attendant voici un lien concernant le navigateur Chrome : Comment désactiver le bloqueur de publicité sur Chrome
Citation :Je vous remercie, je vais créer dans le courant de la semaine une page explicative permettant de débloquer la publicité sur l’ensemble de nos forums.
Pour autoriser la diffusion de messages publicitaires sur le site.
Cordialement Patrice.
En attendant voici un lien concernant le navigateur Chrome : Comment désactiver le bloqueur de publicité sur Chrome
02 septembre 2018 à 21:54
Réponses 9 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bien reçu. Pour débloquer les publicités pour le site il faut aller dans le navigateur et le paramétrer pour qu'il laisse passer les publicités juste pour ce site.
Oui, ce câble est chez vous mais il appartient au fournisseur d'énergie et c'est donc à lui de faire une liaison fiable jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement. Demandez une intervention gratuite au titre de la vétusté et de la dangerosité, flagrantes dans votre cas.
Pour le branchement tri de l'habitat, voir ici à quoi cela peut ressembler ; la répartition des charges a été effectuée après mesurage de l'intensité consommée par chaque groupe de récepteurs ; un tableau excel a permis différentes combinaisons (de vulgaires additions) Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
Oui, ce câble est chez vous mais il appartient au fournisseur d'énergie et c'est donc à lui de faire une liaison fiable jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement. Demandez une intervention gratuite au titre de la vétusté et de la dangerosité, flagrantes dans votre cas.
Pour le branchement tri de l'habitat, voir ici à quoi cela peut ressembler ; la répartition des charges a été effectuée après mesurage de l'intensité consommée par chaque groupe de récepteurs ; un tableau excel a permis différentes combinaisons (de vulgaires additions) Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
02 septembre 2018 à 22:08
Réponses 10 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bonsoir,
Merci pour toutes vos infos.
Un technicien est venu ce jour, demain ils viennent réparer le câble.
Par contre j'ai une autre question que je vais poser dans un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger, concernant le passage du TRI au mono.
Merci à tous.
Merci pour toutes vos infos.
Un technicien est venu ce jour, demain ils viennent réparer le câble.
Par contre j'ai une autre question que je vais poser dans un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger, concernant le passage du TRI au mono.
Merci à tous.
03 septembre 2018 à 20:39
Réponses 11 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bien reçu de nouveau. Le câble doit être changé.
En mono vous avez droit à 12 kVA maxi, sans avoir besoin de faire tourner des moteurs asynchrones (cas d'une ferme en activité). En tri ce peut être 15 kVA, 18 kVA etc.
A bientôt.
Cordialement.
En mono vous avez droit à 12 kVA maxi, sans avoir besoin de faire tourner des moteurs asynchrones (cas d'une ferme en activité). En tri ce peut être 15 kVA, 18 kVA etc.
A bientôt.
Cordialement.
03 septembre 2018 à 20:59
Réponses 12 du forum-électricité
Avis état câble électrique arrivée
Bonsoir.
Technicien venu ce jour, câble réparé.
Merci à vous.
Technicien venu ce jour, câble réparé.
Merci à vous.
04 septembre 2018 à 21:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Avis montage électrique arrivée différentiel
- N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 5. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
- N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
- 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
- N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
- 10. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite