Ampérage pour interrupteur différentiel
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
15913
Question Forum Électricité : Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonjour,
Actuellement entrain de prévoir la rénovation électrique d'une grande maison, je me retrouve avec un tableau électrique bien rempli.
Je prévois trois rangées dans mon tableau avec leur interrupteur différentiel en tête de rang.
1 (AC) pour les lumières avec 7 disjoncteurs divisionnaire 16A
1 (AC) pour les prises avec 11 disjoncteurs divisionnaire 20A
1 (A) pour les prises spécial 1 disjoncteur divisionnaire 32A et 1 disjoncteur divisionnaire 20A.
La question (il en faut bien une !), que ce soit les lumières ou les prises, elles ne tourneront jamais toutes en même temps, même loin de là...
Est-ce que ça convient comme répartition de tableau ou il faut prévoir plus d'interrupteur pour séparer mes disjoncteurs divisionnaires ?
N'hésitez pas si je ne suis pas assez clair.
Merci d'avance.
Ben
Actuellement entrain de prévoir la rénovation électrique d'une grande maison, je me retrouve avec un tableau électrique bien rempli.
Je prévois trois rangées dans mon tableau avec leur interrupteur différentiel en tête de rang.
1 (AC) pour les lumières avec 7 disjoncteurs divisionnaire 16A
1 (AC) pour les prises avec 11 disjoncteurs divisionnaire 20A
1 (A) pour les prises spécial 1 disjoncteur divisionnaire 32A et 1 disjoncteur divisionnaire 20A.
La question (il en faut bien une !), que ce soit les lumières ou les prises, elles ne tourneront jamais toutes en même temps, même loin de là...
Est-ce que ça convient comme répartition de tableau ou il faut prévoir plus d'interrupteur pour séparer mes disjoncteurs divisionnaires ?
N'hésitez pas si je ne suis pas assez clair.
Merci d'avance.
Ben
12 octobre 2016 à 15:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonsoir,
L'intensité nominale "cf ampérage" d'in ID doit toujours être supérieur au courant d'emploi susceptible de le traverser.
Ce courant d'emploi est déterminé soit par le réglage maxi du disjoncteur de branchement, soit par la somme des DJ se trouvant à son aval, en appliquant un coefficient de 0.5 pour les circuits à fonctionnement "non soutenu" genre éclairage et PC (sauf les spécialisées).
Dans votre cas des ID In 63A passeront dans tous les cas.
Autre point : les circuits éclairage et PC doivent être répartis sur 2 ID distincts, sachant qu'un même ID peut protéger de l'éclairage et des PC.
Cordialement.
L'intensité nominale "cf ampérage" d'in ID doit toujours être supérieur au courant d'emploi susceptible de le traverser.
Ce courant d'emploi est déterminé soit par le réglage maxi du disjoncteur de branchement, soit par la somme des DJ se trouvant à son aval, en appliquant un coefficient de 0.5 pour les circuits à fonctionnement "non soutenu" genre éclairage et PC (sauf les spécialisées).
Dans votre cas des ID In 63A passeront dans tous les cas.
Autre point : les circuits éclairage et PC doivent être répartis sur 2 ID distincts, sachant qu'un même ID peut protéger de l'éclairage et des PC.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 18:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonsoir.
+1
J'ajouterai que c'est 8 disjoncteurs maxi par ID.
Essayez de mieux répartir vos circuits sous 3 ID 63A.
+1
J'ajouterai que c'est 8 disjoncteurs maxi par ID.
Essayez de mieux répartir vos circuits sous 3 ID 63A.
12 octobre 2016 à 19:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonsoir et merci pour vos réponses.
1Insp, quand vous dites "les circuits éclairage et PC doivent être répartis sur 2 ID distincts" j'imagine que c'est une faute de frappe et que ID est en fait DJ
si non la phrase n'est pas très logique. En effet j'ai prévu des lignes différentes pour les éclairages et les PC.
Je vais revoir pour répartir un peu plus mes DJ en mettant en place 3 ID (peut-être par étage de la maison).
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures !
Ben
1Insp, quand vous dites "les circuits éclairage et PC doivent être répartis sur 2 ID distincts" j'imagine que c'est une faute de frappe et que ID est en fait DJ

Je vais revoir pour répartir un peu plus mes DJ en mettant en place 3 ID (peut-être par étage de la maison).
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures !
Ben
12 octobre 2016 à 20:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Ampérage pour interrupteur différentiel
Bonjour benuri. Pour répondre à votre interrogation. On répartit les circuits lumière et prises de courant de façon qu'un incident d'isolement sur un circuit lumière ne mette pas tout l'habitat dans le noir (ou tout un étage dans votre cas). Ainsi, suivant les ID en présence, on répartit les DJ des circuits lumière et PC en aval de tous les ID. Affecter un ID par étage n'est pas bon pour la même raison.
Ce qui est dit pour la lumière est applicable aussi aux circuits de PC.
En gros, il n'y a pas d'ID spécialisé pour la lumière, les PC, un étage, les circuits spécialisés (à part cuisson et lave-linge).
Cordialement.
Ce qui est dit pour la lumière est applicable aussi aux circuits de PC.
En gros, il n'y a pas d'ID spécialisé pour la lumière, les PC, un étage, les circuits spécialisés (à part cuisson et lave-linge).
Cordialement.
12 octobre 2016 à 20:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Ampérage pour interrupteur différentiel
Re,
GL a répondu à ma place à votre dernière question ; Merci à lui.
ID=DJ : non ID= inter différentiel ; DJ= disj modulaires (10A, 16A, 20A).
Merci également à CMT pour le rajout du nombre maxi de DJ par ID.
Cordialement.
GL a répondu à ma place à votre dernière question ; Merci à lui.
ID=DJ : non ID= inter différentiel ; DJ= disj modulaires (10A, 16A, 20A).
Merci également à CMT pour le rajout du nombre maxi de DJ par ID.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 21:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 4. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 5. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
- N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 8. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 9. Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A
- N°7190 : Bonjour, je voudrais savoir l'ampérage maximum des 6 lignes (ou plus ?) que peut accepter un interrupteur différentiel de 40A. Merci.
- 10. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite