FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Validation section câble spots 220V

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


9539

Pannes Electricité : Validation section câble spots 220V


Invité
invité
Bonjour. J'ai 10 spots 220V 50W chacun à relier en parallèle donc 500W.
Je compte utiliser du câble HO5VVF en 3x0.75mm². Est-ce que ça passe ? Merci.
29 octobre 2010 à 10:16
Astuce 1 d' électricité

Validation section câble spots 220V

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en canalisation fixe la section minimale des conducteurs "éclairage" est de 1,5² ; le 0,75² sert à câbler les lustres. Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:27
Astuce 2 d' électricité

Validation section câble spots 220V

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Non, il faut du 3G1,5². Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Quelle section de câble pour l'éclairage
    N°23147 : Bonjour. L'éclairage de ma salle de bain a plusieurs fois disjoncté; ce sont des spots encastrés dans le plafond en 12v avec transfo alimenté en de spot en spot par du câble gainé de 1.5 mm² dans le faux plafond avec...
  • 4. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 5. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 6. Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble
    N°11876 : Bonjour. J'ai une pompe de forage de 1kW, 6A, 220V mono, à 100 mètres du compteur. Quelle section de câble dois-je poser ? La terre sera à côté du local de commande de la pompe. Faut-il 4mm² ou 6mm² ? Merci de vos...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Validation section câble spots 220V >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
divers spots ledeclairage spotsrenovation electricite 002compteur electrique merlin gerin



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite