Conseils choix type de différentiel
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
14199
Question sécurité électrique : Conseils choix type de différentiel
Bonjour,
J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA.
Aucun appareil ne fonctionne en tri.
Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement.
Maison de 150 m² avec L.L., S.L., Plaque induction, four pyrolyse, ballon eau chaude, radiateurs électriques dans certaines pièces, pompe à chaleur air/air., 3 congélateurs...
J'ai un problème de fuites et donc je disjoncte de temps en temps, c'est très aléatoire.
Je peux être plusieurs jours sans problème, puis sans qu'il y ait + de matériels en fonctionnement le disjoncteur saute.
Je le réenclenche et ça remarche.
Ma question, je souhaite installer un ID, mon problème c'est que j'ai un mélange des neutres et si j'installe un ID en tête de chaque phase, il saute.
J'ai regardé sur le forum et j'ai vu qu'il était possible d'installer un ID tétrapolaire entre le tableau et le disjoncteur EDF.
J'exclus un ID de type AC, je pense à un de type A ou HPI en 63A.
Pensez-vous que mon choix d'installer un ID est bon, quel type me conseilleriez-vous, l'ampérage est-il correct où faut-il un ampérage.
Enfin, l'installation d'un ID ne va t-il pas me causer + de soucis en disjonctant + souvent ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci.
J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA.
Aucun appareil ne fonctionne en tri.
Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement.
Maison de 150 m² avec L.L., S.L., Plaque induction, four pyrolyse, ballon eau chaude, radiateurs électriques dans certaines pièces, pompe à chaleur air/air., 3 congélateurs...
J'ai un problème de fuites et donc je disjoncte de temps en temps, c'est très aléatoire.
Je peux être plusieurs jours sans problème, puis sans qu'il y ait + de matériels en fonctionnement le disjoncteur saute.
Je le réenclenche et ça remarche.
Ma question, je souhaite installer un ID, mon problème c'est que j'ai un mélange des neutres et si j'installe un ID en tête de chaque phase, il saute.
J'ai regardé sur le forum et j'ai vu qu'il était possible d'installer un ID tétrapolaire entre le tableau et le disjoncteur EDF.
J'exclus un ID de type AC, je pense à un de type A ou HPI en 63A.
Pensez-vous que mon choix d'installer un ID est bon, quel type me conseilleriez-vous, l'ampérage est-il correct où faut-il un ampérage.
Enfin, l'installation d'un ID ne va t-il pas me causer + de soucis en disjonctant + souvent ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci.
02 février 2015 à 13:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix type de différentiel
Bonjour.
Il faudrait être certain que le DJ ne déclenche pas suite à une surintensité.
Vous ne pourrez pas changer votre abonnement pour un mono, limité à 12 kVA.
Vous pouvez faire une économie si l'abonnement tri diminue à 24 ou 18 kVA.
Il y a moyen d'optimiser en gérant le chauffage électrique.
Il serait intéressant que votre électricien, muni de sa pince ampèremétrique adaptée, mesure les courants de fuite afin de déceler le récepteur en cause.
C'est donc la voie que l'on peut vous conseiller, faire intervenir un professionnel pour déterminer les anomalies de l'installation et des récepteurs.
Cordialement.
Citation :Si, c'est certain, si l'on suppose que le DJ de branchement déclenche face à un défaut d'isolement supérieur à 200 mA, et qu'il ne déclenche pas de façon intempestive par usure mécanique.
Enfin, l'installation d'un ID ne va t-il pas me causer + de soucis en disjonctant + souvent ?
Il faudrait être certain que le DJ ne déclenche pas suite à une surintensité.
Vous ne pourrez pas changer votre abonnement pour un mono, limité à 12 kVA.
Vous pouvez faire une économie si l'abonnement tri diminue à 24 ou 18 kVA.
Il y a moyen d'optimiser en gérant le chauffage électrique.
Il serait intéressant que votre électricien, muni de sa pince ampèremétrique adaptée, mesure les courants de fuite afin de déceler le récepteur en cause.
C'est donc la voie que l'on peut vous conseiller, faire intervenir un professionnel pour déterminer les anomalies de l'installation et des récepteurs.
Cordialement.
02 février 2015 à 14:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix type de différentiel
OK, merci pour cette réponse rapide.
J'ai bien compris qu'il était inutile d'investir dans ce type de matériel tant que le problème n'est pas réellement identifié.
Maintenant, supposons qu'il soit identifié.
Il me reste le mélange des neutres et, trouver où ils sont mélangés, relève de l'impossible.
Dès lors, l'installation d'un ID tétrapolaire en tête des 3 phases est-il une bonne solution et sur quel type dois-je me tourner, A ou HPI, avec un ampérage de 40A ou 63A ?
Merci.
Je sais que répondre à une telle question n'est pas facile sans avoir vu l'installation.
J'ai bien compris qu'il était inutile d'investir dans ce type de matériel tant que le problème n'est pas réellement identifié.
Maintenant, supposons qu'il soit identifié.
Il me reste le mélange des neutres et, trouver où ils sont mélangés, relève de l'impossible.
Dès lors, l'installation d'un ID tétrapolaire en tête des 3 phases est-il une bonne solution et sur quel type dois-je me tourner, A ou HPI, avec un ampérage de 40A ou 63A ?
Merci.
Je sais que répondre à une telle question n'est pas facile sans avoir vu l'installation.
02 février 2015 à 14:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix type de différentiel
Bien reçu. Mettre un ID 30 mA sur chacune des 3 phases implique de connaitre l'ensemble des neutres fonctionnant avec chaque phase.
C'est déjà difficile en mono, mais en tri, c'est pire si les départs ne sont pas appairés et s'il y a des repiquages clandestins dissimulés on ne sait où.
C'est pour cela qu'en l'état, il n'y a rien à faire.
Il vaudrait mieux identifier la cause du déclenchement du DJ de branchement. Rajouter un ID tétra 30 mA en tête de tableau ne ferait qu'augmenter la sensibilité au défaut d'isolement supposé.
Ce n'est alors pas un déclenchement de temps en temps que vous auriez, mais des déclenchements fréquents.
C'est pour cela que l'on ne peut que vous conseiller de faire une recherche de la cause du déclenchement du DJ de branchement sans rajouter un élément qui mettrait l'habitat dans le noir beaucoup plus fréquemment.
Au mieux, pour éviter les déclenchements intempestifs du DJ de branchement (si la cause est identifiée ainsi, donc après mesure des courants de fuite et leur mise hors de cause), on le choisit de type S de façon à augmenter son immunité vis à vis des transitoires qui peuvent entrainer un déclenchement (surtension foudre par exemple mais il y en a d'autres plus invisibles).
Ce serait la seule modification à faire effectuer par ERDF si votre DJ n'est pas de ce type.
Cordialement.
C'est déjà difficile en mono, mais en tri, c'est pire si les départs ne sont pas appairés et s'il y a des repiquages clandestins dissimulés on ne sait où.
C'est pour cela qu'en l'état, il n'y a rien à faire.
Il vaudrait mieux identifier la cause du déclenchement du DJ de branchement. Rajouter un ID tétra 30 mA en tête de tableau ne ferait qu'augmenter la sensibilité au défaut d'isolement supposé.
Ce n'est alors pas un déclenchement de temps en temps que vous auriez, mais des déclenchements fréquents.
C'est pour cela que l'on ne peut que vous conseiller de faire une recherche de la cause du déclenchement du DJ de branchement sans rajouter un élément qui mettrait l'habitat dans le noir beaucoup plus fréquemment.
Au mieux, pour éviter les déclenchements intempestifs du DJ de branchement (si la cause est identifiée ainsi, donc après mesure des courants de fuite et leur mise hors de cause), on le choisit de type S de façon à augmenter son immunité vis à vis des transitoires qui peuvent entrainer un déclenchement (surtension foudre par exemple mais il y en a d'autres plus invisibles).
Ce serait la seule modification à faire effectuer par ERDF si votre DJ n'est pas de ce type.
Cordialement.
02 février 2015 à 15:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Conseils choix type de différentiel
Invité

Merci, j'ai bien compris.
Bonne semaine.
Cordialement.
Bonne semaine.
Cordialement.
02 février 2015 à 17:40
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix type de différentiel
Bonsoir
Pour sécuriser votre installation (et les personnes qui l'utilisent) de manière simple, il faudra mettre en tête un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 63A type A
Reste qu'il faudra avoir identifier auparavant la provenance de votre fuite de courant comme l'a suggéré GL.
@+
Pour sécuriser votre installation (et les personnes qui l'utilisent) de manière simple, il faudra mettre en tête un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 63A type A
Reste qu'il faudra avoir identifier auparavant la provenance de votre fuite de courant comme l'a suggéré GL.
@+
02 février 2015 à 20:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
- N°5526 : Bonsoir. Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T. J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ? Quel différentiel...
- 2. Choix différentiel de type A ET AC
- N°2074 : Bonjour, Que doit-on brancher sur un différentiel de type A et sur le type AC et peut-on mettre de la gaine ICA au lieu du tube URL ? Merci.
- 3. Choix différentiel sur tableau électrique
- N°25181 : Bonjour. Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance. Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc). J'ai un tableau...
- 4. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 8. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite