Bonjour.
Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance.
Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc).
J'ai un tableau avec deux rangées, et je m'apprête à mettre deux différentiel 63A 30mA type A sur les deux rangés.
Autant je pense que le fait de mettre deux fois un différentiel à 63A est une bonne chose, autant je ne suis pas certain que le consule valide les deux type A, en effet la norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Chose que je ne comprend pas vraiment car il me semble (mais vous pouvez me contredire) que le type A protège à la fois pour les courant continue et pour le courant Alternatif ....
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Cordialement.
Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance.
Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc).
J'ai un tableau avec deux rangées, et je m'apprête à mettre deux différentiel 63A 30mA type A sur les deux rangés.
Autant je pense que le fait de mettre deux fois un différentiel à 63A est une bonne chose, autant je ne suis pas certain que le consule valide les deux type A, en effet la norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Chose que je ne comprend pas vraiment car il me semble (mais vous pouvez me contredire) que le type A protège à la fois pour les courant continue et pour le courant Alternatif ....
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Cordialement.
08 février 2024 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
Bonjour hares.
Vous pouvez mettre des ID type A partout, vu la différence de prix minime - à vérifier.
Cordialement.
Citation :"obligatoirement" est relatif au type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge, récepteurs dont les défauts d'isolement peuvent présenter une composante continue.
il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Vous pouvez mettre des ID type A partout, vu la différence de prix minime - à vérifier.
Cordialement.
08 février 2024 à 16:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
@GL, merci pour votre réponse.
Je garde dans ce cas que des ID de type A.
Différence de prix au comptoir électrique près de chez moi (env 20€) donc acceptable.
Merci.
Je garde dans ce cas que des ID de type A.
Différence de prix au comptoir électrique près de chez moi (env 20€) donc acceptable.
Merci.
08 février 2024 à 16:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
Bonsoir.
La norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement
Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Le texte original de la norme est :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc aucun soucis pour ne mettre que des type A. Perso je ne mets que cela.
Perso je commande sur un site où il y a 20 centimes d'écart entre les deux.
La norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement
Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Le texte original de la norme est :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc aucun soucis pour ne mettre que des type A. Perso je ne mets que cela.
Perso je commande sur un site où il y a 20 centimes d'écart entre les deux.
08 février 2024 à 17:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
@CMT.
Merci pour le complément.
Ce qui est bizarre c'est que le prix de vente conseillé par Legrand par exemple est de 220 euros le Type AC et 180 le Type A.
C'est l'inverse de ce que me propose le comptoir électrique en fait !
Après si vous avez un site fiable , je prends l'info !!
Merci pour le complément.
Ce qui est bizarre c'est que le prix de vente conseillé par Legrand par exemple est de 220 euros le Type AC et 180 le Type A.
C'est l'inverse de ce que me propose le comptoir électrique en fait !
Après si vous avez un site fiable , je prends l'info !!
08 février 2024 à 17:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
Ne pas vous baser sur le tarif catalogue Legrand, toujours systématiquement et très fortement remisé :
Type AC : réf 411650
Type A : réf 411651
Type AC : réf 411650
Type A : réf 411651
08 février 2024 à 18:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 6. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 7. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 10. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite