Bonjour.
Je suis entrain de réaliser une structure lumineuse pour extérieur, à but décoratif.
J'ai plusieurs centaines de mètres de gaine rigide.
À l'intérieur de la grosse gaine, il y a trois gaines électriques de 2.5mm.
Avec cette gaine électriques, je suis entrain de faire une tresse de 8 brins.
Le but est de réaliser une guirlande de 8 ampoule led qui aura la forme d'une grosse tresse.
Mais je me demandais si je tresse les gaines électriques entre elle tel un scoubidou géant, y-a-t-il un risque de surchauffe de ces câbles électriques, même si c'est une grosse gaine électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis entrain de réaliser une structure lumineuse pour extérieur, à but décoratif.
J'ai plusieurs centaines de mètres de gaine rigide.
À l'intérieur de la grosse gaine, il y a trois gaines électriques de 2.5mm.
Avec cette gaine électriques, je suis entrain de faire une tresse de 8 brins.
Le but est de réaliser une guirlande de 8 ampoule led qui aura la forme d'une grosse tresse.
Mais je me demandais si je tresse les gaines électriques entre elle tel un scoubidou géant, y-a-t-il un risque de surchauffe de ces câbles électriques, même si c'est une grosse gaine électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mars 2022 à 11:50
Réponse 1 conseils branchement électrique
Réalisation structure lumineuse décorative risque de surchauffe ?
Bonjour.
Votre projet est original ! Je n'arrive pas vraiment à imaginer le rendu final. Quand vous dites "gaine" je suppose que vous parlez plutôt du câble et des fils qui le composent ?
Si je comprends bien, l'alimentation des 8 lampes LED va passer par le câble tressé ? Avec une section en 2.5mm² et 8 lampes, la puissance ne vas pas dépasser la centaine de watts ... on est loin de faire chauffer le câble avec ça ! Même si oui, on dit toujours "bien dérouler les rallonges sur enrouleur", vu votre projet, je pense que vous n'avez rien à craindre !
Cordialement.
Rémi.
Votre projet est original ! Je n'arrive pas vraiment à imaginer le rendu final. Quand vous dites "gaine" je suppose que vous parlez plutôt du câble et des fils qui le composent ?
Si je comprends bien, l'alimentation des 8 lampes LED va passer par le câble tressé ? Avec une section en 2.5mm² et 8 lampes, la puissance ne vas pas dépasser la centaine de watts ... on est loin de faire chauffer le câble avec ça ! Même si oui, on dit toujours "bien dérouler les rallonges sur enrouleur", vu votre projet, je pense que vous n'avez rien à craindre !
Cordialement.
Rémi.
06 mars 2022 à 14:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Relais Finder 55 34 risque de surchauffe
- N°17184 : Bonjour à tous, J'ai installé un relais finder avec 2 mur1 pour gérer l'alimentation de la centrale solaire par EDF ou convertisseur 220V. Cela fonctionne bien. Je suis obligé de laisser A1 et A2 de la bobine du relais...
- 2. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
- N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
- 3. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 4. Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
- N°11539 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est risqué (voire dangereux) d'utiliser un câble de section plus importante (2.5 mm²) (repiqué sur une ligne où le câble est de 1.5 mm²), pour alimenter une simple ampoule ? Merci pour...
- 5. Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V
- N°12282 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite l'avis d'un expert électricien: nous construisons des écrans géants LED. Ces écrans sont posés sur des structures métalliques. Une ligne BT 34.000 V passe à proximité de l'écran...
- 6. Surchauffe moteur 380 V
- N°1676 : Bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire quelle pourrait être la cause d'un moteur qui est brûlant en quelques minutes seulement ? En sachant que le moteur est correctement branché et qu'il tourne dans le bon sens. Merci davance.
- 7. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
- N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
- 8. Câble machine à laver surchauffe
- N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
- 9. Risque d’électrocution branchement sans terre
- N°24417 : Bonjour. J'habite dans un vieux bâtiment, certaine prise ont été mise à jour avec une terre mais pas toutes. Je souhaite brancher une machine a café (avec terre) et une bouilloire (avec terre) sur une fiche sans terre....
- 10. Transformateur éclairage surchauffe
- N°1138 : Bonjour ,le transformateur du bandeau lumineux de ma salle de bain est toujours chaud, même quand l'éclairage ne fonctionne pas. Est-ce normal ? Cordialement. Florent.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite