Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
12281
Question branchement électrique : Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Bonjour,
Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A.
Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter.
Peut-être pour que cette installation soit prête pour supporter un appareil plus puissant, si j'en change dans quelques années ?
Car je lis un peu partout sur les forums que c'est surdimensionné : il faudrait du 20A / 2,5 mm² comme l'indique la norme.
Donc : dois je rapporter mon disjoncteur et mon câble , ou bien cela ne pose pas de problème que je branche avec ça ?
Je précise que mon installation / tableau date de 1993, bien que ça a l'air bien fait et bien câblé, certainement par un pro.
La plaque de cuisson est bien sûr 32 A, mais les prises sont sur un disjoncteur 15A, et non 16A.
Merci.
Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A.
Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter.
Peut-être pour que cette installation soit prête pour supporter un appareil plus puissant, si j'en change dans quelques années ?
Car je lis un peu partout sur les forums que c'est surdimensionné : il faudrait du 20A / 2,5 mm² comme l'indique la norme.
Donc : dois je rapporter mon disjoncteur et mon câble , ou bien cela ne pose pas de problème que je branche avec ça ?
Je précise que mon installation / tableau date de 1993, bien que ça a l'air bien fait et bien câblé, certainement par un pro.
La plaque de cuisson est bien sûr 32 A, mais les prises sont sur un disjoncteur 15A, et non 16A.
Merci.
18 décembre 2012 à 18:03
Réponses sections des fils électrique 1
Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Bonsoir.
Moi je dis qu'il faut adapter la puissance du disjoncteur à l'appareil concerné, si un appareil doit être protégé maximum à 16A pourquoi mettre un 32A ?
Et comment mettre le feu ? Par contre passer d'un diamètre supérieur pour le câble, oui.
Concrètement du 2.5² pour 3600W est suffisant, et surtout moins cher que le 6² et le disjoncteur 32A.
Cordialement.
Moi je dis qu'il faut adapter la puissance du disjoncteur à l'appareil concerné, si un appareil doit être protégé maximum à 16A pourquoi mettre un 32A ?
Et comment mettre le feu ? Par contre passer d'un diamètre supérieur pour le câble, oui.

Concrètement du 2.5² pour 3600W est suffisant, et surtout moins cher que le 6² et le disjoncteur 32A.
Cordialement.
18 décembre 2012 à 19:59
Réponses sections des fils électrique 2
Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Bonsoir.
Comment se raccorde votre four ?
Par prise ou par sortie de câble ?
- Si c'est par prise, vous aurez du mal à câbler une prise 16A avec du 6²
- Si c'est par sortie de câble, ce que vous voulez faire n'est pas aberrant électriquement. Le fait de ne tirer que 16A sur un circuit prévu pour 32A ne peut pas faire de mal.
Comment se raccorde votre four ?
Par prise ou par sortie de câble ?
- Si c'est par prise, vous aurez du mal à câbler une prise 16A avec du 6²
- Si c'est par sortie de câble, ce que vous voulez faire n'est pas aberrant électriquement. Le fait de ne tirer que 16A sur un circuit prévu pour 32A ne peut pas faire de mal.
18 décembre 2012 à 21:12
Réponses sections des fils électrique 3
Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Bonjour,
En principe le gros électroménager est livré avec un cordon d'alimentation sans fiche de branchement, il vous appartient d'équiper ce cordon d'une fiche (16A ou 20A) ou de raccorder sur une sortie de câble.
Le vendeur vous a fourni du 6² avec un DJ 32A ; cela s'applique à la canalisation fixe pour alimenter une plaque de cuisson, ou une cuisinière en monophasé ; je pense qu'il y a eu confusion entre ces équipements (four et plaque).
Le circuit four étant un circuit spécialisé, il lui faudra une ligne 16A minimum, à lui seul. Voir si le circuit en place est satisfaisant, ou si vous devez retirer une canalisation ; cependant une ligne 2.5² protégée avec un DJ20A est suffisante.
Cordialement.
En principe le gros électroménager est livré avec un cordon d'alimentation sans fiche de branchement, il vous appartient d'équiper ce cordon d'une fiche (16A ou 20A) ou de raccorder sur une sortie de câble.
Le vendeur vous a fourni du 6² avec un DJ 32A ; cela s'applique à la canalisation fixe pour alimenter une plaque de cuisson, ou une cuisinière en monophasé ; je pense qu'il y a eu confusion entre ces équipements (four et plaque).
Le circuit four étant un circuit spécialisé, il lui faudra une ligne 16A minimum, à lui seul. Voir si le circuit en place est satisfaisant, ou si vous devez retirer une canalisation ; cependant une ligne 2.5² protégée avec un DJ20A est suffisante.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 14:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 6. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
- 8. Sections de fils électriques et disjoncteur branchement volets roulant
- N°9327 : Bonjour à tous. Je voudrais poser des volets électriques mais je ne sais pas combien je peux en mettre sur une section de 1.5mm ou 2.5mm et quel serait le disjoncteur approprié ? Merci.
- 9. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 10. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite