FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section de câble terre différente

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité


6328

Problèmes Forums Electricite : Section de câble terre différente


Invité
invité
Refaisant l'électricité d'une partie d'une maison, je vais installer un tableau secondaire.
Dans certaines gaines, passeront plusieurs circuits (éclairage ou prises).
Ayant une bobine de fil de terre de section 4mm2, puis-je l'utiliser pour remplacer plusieurs fils de terre de section inférieure (1,5 ou 2,5) ?
Merci.
28 septembre 2009 à 14:39
Réponses FAQ electricite 1

Section de câble terre différente

PL
Membre inscrit
PL
13 516 messages
Qui peut le plus, peut le moins. Oui vous pouvez utiliser ce câble 4 carré en remplacement du 1,5 ou 2,5, mais il est un peu moins malléable et, pas facile à brancher sur une prise de courant ou une ampoule. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:01
Réponses FAQ electricite 2

Section de câble terre différente

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir. Normativement oui.
En pratique à éviter car la plupart des prises et interrupteurs ont maintenant des bornes à connexion automatique qui n'accepteront pas plus de 2,5².
CMT
28 septembre 2009 à 19:46
Réponses FAQ electricite 3

Section de câble terre différente

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème, mais vous risquez d'avoir des difficultés à le faire rentrer dans certaines bornes. Cordialement.
29 septembre 2009 à 07:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 2. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 3. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 5. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
    N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
  • 10. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble terre différente >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueeclairage jardin 02tableau electrique 01gaines electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite