FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


11228

Astuce FAQ électricité : Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A


Invité
invité
Bonjour, je dois passer un câble de 15m entre le tableau EDF et un disjoncteur différentiel de 25A qui alimentera 2 disjoncteurs 16A (pour 4 prises) et 1 disjoncteur 10A (pour l'éclairage).
Question : quelle doit être la section entre le tableau EDF et le disjoncteur différentiel de 25A.
Merci.
30 janvier 2011 à 10:54
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 4² ou 6², ce dernier est plus courant. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:47
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Vous n'en dites vraiment pas beaucoup. J'imagine que c'est pour alimenter un petit local.
Il faudrait en savoir un peu plus pour mieux vous répondre.
CMT
30 janvier 2011 à 20:46
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A


Invité
invité
Bonjour, par logique du 4 carré.
30 janvier 2011 à 17:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 3. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 6. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 10. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
    N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble entre EDF et compteur différenciel 25A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement appliques priseanciens prises interrupteurstableau electrique bv8branchement eclairage cuisine



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite