Section câble alimentation générale
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
21771
Questions / Réponses Électricité : Section câble alimentation générale
Bonjour.
Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation.
Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo...
Je pense vers les 4Kw. Voici mes questions :
- Quel type de câble utiliser, du 1000 RO 2V ?
- Combien de conducteurs pour ce câble :
Deux : phase et neutre avec piquet de terre au chalet ?
Trois, Ph, N et terre ? Et si oui dans ce cas faut-il remettre des piquets de terre au chalet ?
- La section des conducteurs ?
- Quel type de protection au départ, disjoncteur différentiel ? combien en intensité ?
- Le câble doit être enterré à combien ? dans une gaine rouge ?
Merci pour vos éclaircissements...
Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation.
Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo...
Je pense vers les 4Kw. Voici mes questions :
- Quel type de câble utiliser, du 1000 RO 2V ?
- Combien de conducteurs pour ce câble :
Deux : phase et neutre avec piquet de terre au chalet ?
Trois, Ph, N et terre ? Et si oui dans ce cas faut-il remettre des piquets de terre au chalet ?
- La section des conducteurs ?
- Quel type de protection au départ, disjoncteur différentiel ? combien en intensité ?
- Le câble doit être enterré à combien ? dans une gaine rouge ?
Merci pour vos éclaircissements...
01 février 2022 à 18:28
Réponse 1 du forum électricité
Section câble alimentation générale
Bonsoir.
150m c'est beaucoup, attention à la chute de tension.
Le chalet n'étant pas bien grand, les circuits terminaux seront courts.
Je pense qu'on peut prendre une hypothèse de chute de tension maxi aux alentours de 3%, donc un peu plus que d'habitude.
Un 2x25² cuivre (R2V) protégé par un disjoncteur 25A qui vous autorisera 5,5kW pourrait convenir.
Mais côté tarif, cela va être très élevé.
Je vous conseille donc plutôt un 2x35² alu (AR2V), nettement moins cher (ne pas oublier les 4 embouts de raccordement).
Interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau.
Pour la terre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 4² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure type CATU DT300.
Câble à enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture), dans une gaine TPC rouge, grille avertisseur rouge 20cm au-dessus.
Prévoir des regards tous les 30m environ.
Pour la section des circuits :
- plaque 6²
- chauffe-eau 2,5²
- tout le reste en 1,5²
150m c'est beaucoup, attention à la chute de tension.
Le chalet n'étant pas bien grand, les circuits terminaux seront courts.
Je pense qu'on peut prendre une hypothèse de chute de tension maxi aux alentours de 3%, donc un peu plus que d'habitude.
Un 2x25² cuivre (R2V) protégé par un disjoncteur 25A qui vous autorisera 5,5kW pourrait convenir.
Mais côté tarif, cela va être très élevé.
Je vous conseille donc plutôt un 2x35² alu (AR2V), nettement moins cher (ne pas oublier les 4 embouts de raccordement).
Interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau.
Pour la terre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 4² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure type CATU DT300.
Câble à enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture), dans une gaine TPC rouge, grille avertisseur rouge 20cm au-dessus.
Prévoir des regards tous les 30m environ.
Pour la section des circuits :
- plaque 6²
- chauffe-eau 2,5²
- tout le reste en 1,5²
01 février 2022 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble d'alimentation générale
- N°2446 : Bonjour, je dois tirer le câble d'alimentation générale du compteur EDF jusqu'à ma maison, soit 128 mètres de câble. A priori, l'installation fait 30 KW (100m², chaudière électrique 11 KW, four, lave-linge, seche-linge,...
- 2. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 3. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
- 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 6. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite