FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble d'alimentation générale

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


2446

Conseils branchement électrique : Section câble d'alimentation générale


Invité
invité
Bonjour, je dois tirer le câble d'alimentation générale du compteur EDF jusqu'à ma maison, soit 128 mètres de câble. A priori, l'installation fait 30 KW (100m², chaudière électrique 11 KW, four, lave-linge, seche-linge, lave-vaisselle, plaque électrique).
Est-ce que 2x50 est correct ? Merci beaucoup.

Astuces 1 d'un internaute à cette question

Section câble d'alimentation générale


Invité
invité
2x50, c'est très bien. Bon courage : 128 mètres de câbles, ça fait plus de 100kg!! Il vous faudrat le tirer avec un camion de type traffic.
Astuces 2 d'un internaute à cette question

Section câble d'alimentation générale


Invité
invité
Vous voulez dire du 2 x 50 mm² ?

Astuces 3 d'un internaute à cette question

Section câble d'alimentation générale

LB
Membre inscrit
LB
124 messages
Bonjour, vérifiez dans la norme NF C 15-100 partie 5-52. Et suivez le conseil de réponse 1, c'est lourd comme type de câble. Il vous faudra de l'huile de coude pour le tirer dans sa gaine. Et reliez le câble correctement au fil de tirage (louer éventuellement une tête de tirage ou soignez bien les liaisons... Mais ça se fait. Bon courage.
Astuces 4 d'un internaute à cette question

Section câble d'alimentation générale


Invité
invité
Vous êtes au max d'un abonnement monophasé : 90A 18kVA. Il vous faut un câble de 2 x 120². Enfin bref c'est du délire. Un bon conseil évitez les chaudières électriques. Si vous y tenez vraiment passez en triphsé avec du 4 x 50².
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 2. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 3. Section câble alimentation générale
    N°21771 : Bonjour. Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation. Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo... Je pense vers les 4Kw. Voici mes...
  • 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 9. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 10. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
    N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
>>> Résultats suivants pour : Section câble d'alimentation générale >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique boisbranchement moteur electrique 220boitier prises electriques



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite