Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
26061
Question Forum Électricité : Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour.
Je suis en train de rénover une maison alimentée en 12 kVA équipée d'un compteur abonné Gardy 30 A 650 mA.
Je prévois de distribuer en monophasé 20 lignes en équilibrant les phases sur 3 disjoncteurs différentiels de 40 A (A, AC, AC) et d'alimenter en tétrapolaire une pompe à chaleur de 11 kW.
Ma question est la suivante :
Est-ce possible avec ce compteur abonné et quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Merci beaucoup de m'éclairer sur ce sujet.
Je suis en train de rénover une maison alimentée en 12 kVA équipée d'un compteur abonné Gardy 30 A 650 mA.
Je prévois de distribuer en monophasé 20 lignes en équilibrant les phases sur 3 disjoncteurs différentiels de 40 A (A, AC, AC) et d'alimenter en tétrapolaire une pompe à chaleur de 11 kW.
Ma question est la suivante :
Est-ce possible avec ce compteur abonné et quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Merci beaucoup de m'éclairer sur ce sujet.
05 novembre 2024 à 19:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour jeff3169,
Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.
Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?
Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.
12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Vous prévoyez des travaux électriques alors que vous ne maitrisez pas bien le vocabulaire des appareillages. Et c'est embêtant.
quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.
Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?
Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.
12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
Cordialement.
05 novembre 2024 à 20:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonsoir.
Oui c'est possible.
Si votre disjoncteur de branchement est bien un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, vous pouvez utiliser des interrupteur différentiel 30mA 40A.
Par rapport à votre PAC, les 11kW c'est la puissance restituée ou la puissance absorbée ?
Je vous donne un exemple type d'un tableau en tri dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible.
Si votre disjoncteur de branchement est bien un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, vous pouvez utiliser des interrupteur différentiel 30mA 40A.
Par rapport à votre PAC, les 11kW c'est la puissance restituée ou la puissance absorbée ?
Je vous donne un exemple type d'un tableau en tri dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2024 à 23:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour,
Houla oui là j'ai cumulé les boulettes, cela frôle la grossièreté, désolé j'aurais du me relire et faire attention à ce que je disais.
Je vous remercie pour votre recadrage important. Comme vous avez pu le constater, je suis novice en la matière mais je suis curieux d'apprendre. Si cela dépasse mes compétences, je ferai appel à un professionnel.
Je tiens à vous expliquer la situation : la maison que je rénove appartient à mes beaux-parents et est destinée à la location. Je ne peux donc pas faire exactement ce que je veux et je dois également prendre en compte les économies à faire. Je leur avais bien signalé que le triphasé ne servait plus à rien dans cette maison et qu'il était plus cher en abonnement, mais mon beau-père préfère le garder. Je fais donc avec les moyens du bord.
Pour la plaque de cuisson, je voulais la brancher en monophasé 32 A pour faire des économies pour mes beaux-parents, mais je vais reconsidérer cette option.
CMT, merci pour vos informations. C'est exactement le schéma du tableau que je compte réaliser. Pour la PAC, d'après le catalogue Yutaki, la puissance nominale est de 11 kW et la puissance absorbée nominale est de 2,2 kW, si j'ai bien compris.
Donc, selon la règle de l'amont, avec une alimentation de 12 kVA, je prévois un disjoncteur de branchement de 30 A et 650 mA collé au tableau divisionnaire, alimenté en câbles de 10 mm². Ce tableau répartira :
- 3 phases sur 3 rampes monophasées équilibrées de 7 disjoncteurs pour deux d'entre elles et 1 de 8 disjoncteurs, protégées par :
- 1 ID 40 A 30 mA type A
- 1 ID 40 A 30 mA type AC
- 1 ID 40 A 30 mA type AC
- 1 ID 40 A 30 mA triphasé pour 1 disjoncteur triphasé 20 A pour une prise triphasée dans le garage qui n'alimentera rien pour le moment. Merci GL, vous avez répondu à une question que je me posais sur une prise de recharge pour véhicule électrique, au cas où cela serait nécessaire un jour.
Et maintenant, j'en viens à ma question :
- 1 ID tétraphasé 63 A 30 mA type A OU 1 ID tétraphasé 40 A 30 mA type A pour :
- 1 disjoncteur tétraphasé 25 A pour la PAC, alimenté par un câble de 5 x 6 mm² d'une longueur de 16 mètres
- 1 disjoncteur tétraphasé 16 A pour le groupe extérieur, alimenté par un câble de 5 x 2,5 mm² d'une longueur de 16 mètres.
Merci de me dire ce que vous en pensez et surtout si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié quelque chose.
Cordialement.
Houla oui là j'ai cumulé les boulettes, cela frôle la grossièreté, désolé j'aurais du me relire et faire attention à ce que je disais.
Je vous remercie pour votre recadrage important. Comme vous avez pu le constater, je suis novice en la matière mais je suis curieux d'apprendre. Si cela dépasse mes compétences, je ferai appel à un professionnel.
Je tiens à vous expliquer la situation : la maison que je rénove appartient à mes beaux-parents et est destinée à la location. Je ne peux donc pas faire exactement ce que je veux et je dois également prendre en compte les économies à faire. Je leur avais bien signalé que le triphasé ne servait plus à rien dans cette maison et qu'il était plus cher en abonnement, mais mon beau-père préfère le garder. Je fais donc avec les moyens du bord.
Pour la plaque de cuisson, je voulais la brancher en monophasé 32 A pour faire des économies pour mes beaux-parents, mais je vais reconsidérer cette option.
CMT, merci pour vos informations. C'est exactement le schéma du tableau que je compte réaliser. Pour la PAC, d'après le catalogue Yutaki, la puissance nominale est de 11 kW et la puissance absorbée nominale est de 2,2 kW, si j'ai bien compris.
Donc, selon la règle de l'amont, avec une alimentation de 12 kVA, je prévois un disjoncteur de branchement de 30 A et 650 mA collé au tableau divisionnaire, alimenté en câbles de 10 mm². Ce tableau répartira :
- 3 phases sur 3 rampes monophasées équilibrées de 7 disjoncteurs pour deux d'entre elles et 1 de 8 disjoncteurs, protégées par :
- 1 ID 40 A 30 mA type A
- 1 ID 40 A 30 mA type AC
- 1 ID 40 A 30 mA type AC
- 1 ID 40 A 30 mA triphasé pour 1 disjoncteur triphasé 20 A pour une prise triphasée dans le garage qui n'alimentera rien pour le moment. Merci GL, vous avez répondu à une question que je me posais sur une prise de recharge pour véhicule électrique, au cas où cela serait nécessaire un jour.
Et maintenant, j'en viens à ma question :
- 1 ID tétraphasé 63 A 30 mA type A OU 1 ID tétraphasé 40 A 30 mA type A pour :
- 1 disjoncteur tétraphasé 25 A pour la PAC, alimenté par un câble de 5 x 6 mm² d'une longueur de 16 mètres
- 1 disjoncteur tétraphasé 16 A pour le groupe extérieur, alimenté par un câble de 5 x 2,5 mm² d'une longueur de 16 mètres.
Merci de me dire ce que vous en pensez et surtout si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié quelque chose.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 21:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonsoir.
Je vous conseille de ne mettre que des ID type A, afin de facilement déplacer des circuits d'une phase à l'autre sans contrainte de "type".
2,2 kW en tri, c'est moins de 4A par phase
Votre disjoncteur tetra 25A et le 6² me semble surdimensionné, mais pourquoi pas.
Voir en fonction du type de PAC, s'il faut un disjoncteur tetra courbe D.
Un ID 40A suffira très largement.
Vous pouvez le partager avec celui de la prise tri.
Je vous conseille de ne mettre que des ID type A, afin de facilement déplacer des circuits d'une phase à l'autre sans contrainte de "type".
2,2 kW en tri, c'est moins de 4A par phase
Votre disjoncteur tetra 25A et le 6² me semble surdimensionné, mais pourquoi pas.
Voir en fonction du type de PAC, s'il faut un disjoncteur tetra courbe D.
Un ID 40A suffira très largement.
Vous pouvez le partager avec celui de la prise tri.
06 novembre 2024 à 23:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure, je prend note pour les ID Type A.
Pour la PAC j'ai déjà le ID tétra 25A, pensez vous que un câble 5 G 2.5 mm² suffirait ?
Merci.
Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure, je prend note pour les ID Type A.
Pour la PAC j'ai déjà le ID tétra 25A, pensez vous que un câble 5 G 2.5 mm² suffirait ?
Merci.
07 novembre 2024 à 08:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Oups pardon.
Non je ne vais pas me servir du ID 25 A tétra
Ce que je voulais vous demander pour la pompe a chaleur, pensez vous que avec un ID tétra polaire 40 A 30mA.
Un disjoncteur tétra polaire 20A et un câble 5G2.5 suffirait ?
Merci.
Non je ne vais pas me servir du ID 25 A tétra
Ce que je voulais vous demander pour la pompe a chaleur, pensez vous que avec un ID tétra polaire 40 A 30mA.
Un disjoncteur tétra polaire 20A et un câble 5G2.5 suffirait ?
Merci.
07 novembre 2024 à 09:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour.
Si réellement votre PAC consomme 2,2 kW en tri, oui cela suffit.
Si réellement votre PAC consomme 2,2 kW en tri, oui cela suffit.
07 novembre 2024 à 12:47
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Ils vous disent tout :
Pour le modèle tri :
- Intensité maxi avec résistance d'appoint : 24,7 A
- Section câble : 5G6²
Donc pas vraiment de questions à vous poser.
Pour le modèle tri :
- Intensité maxi avec résistance d'appoint : 24,7 A
- Section câble : 5G6²
Donc pas vraiment de questions à vous poser.
07 novembre 2024 à 17:55
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour CMT,
Je vous remercie encore une fois pour vos éclaircissements.
En effet, j'aurais dû me fier aux caractéristiques de l'installation. Avec 24,7 A pour la pompe à chaleur et 14 A pour le groupe extérieur, un disjoncteur de 40 A avec des disjoncteurs de 25 A et 16 A suffisent.
Comment puis-je savoir si j'ai besoin d'un disjoncteur de 25 A avec une courbe D ?
Dois-je en installer un d'office pour être sûr ?
Je vous remercie encore une fois pour vos éclaircissements.
En effet, j'aurais dû me fier aux caractéristiques de l'installation. Avec 24,7 A pour la pompe à chaleur et 14 A pour le groupe extérieur, un disjoncteur de 40 A avec des disjoncteurs de 25 A et 16 A suffisent.
Comment puis-je savoir si j'ai besoin d'un disjoncteur de 25 A avec une courbe D ?
Dois-je en installer un d'office pour être sûr ?
08 novembre 2024 à 11:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonsoir.
Au paragraphe 4 de la doc, ils vous indiquent les calibres et courbes à prendre pour les disjoncteurs.
Au paragraphe 4 de la doc, ils vous indiquent les calibres et courbes à prendre pour les disjoncteurs.
08 novembre 2024 à 23:14
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour, merci beaucoup CMT.
Je suis passé à côté, désolé. Bon, enfin j'y arrive grâce à vous.
Je vous souhaite un bon week-end.
Je suis passé à côté, désolé. Bon, enfin j'y arrive grâce à vous.
Je vous souhaite un bon week-end.
09 novembre 2024 à 09:46
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
09 novembre 2024 à 10:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 11. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite