Bonjour, merci beaucoup CMT.

Je suis passé à côté, désolé. Bon, enfin j'y arrive grâce à vous.
Je vous souhaite un bon week-end.
09 novembre 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Bonjour CMT,

Je vous remercie encore une fois pour vos éclaircissements.
En effet, j'aurais dû me fier aux caractéristiques de l'installation. Avec 24,7 A pour la pompe à chaleur et 14 A pour le groupe extérieur, un disjoncteur de 40 A avec des disjoncteurs de 25 A et 16 A suffisent.
Comment puis-je savoir si j'ai besoin d'un disjoncteur de 25 A avec une courbe D ?
Dois-je en installer un d'office pour être sûr ?
08 novembre 2024 à 11:07
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Publicité

Voici la fiche technique de la PAC.

PAC Yutaki S Combi 2.0
07 novembre 2024 à 14:01
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Oups pardon.

Non je ne vais pas me servir du ID 25 A tétra
Ce que je voulais vous demander pour la pompe a chaleur, pensez vous que avec un ID tétra polaire 40 A 30mA.
Un disjoncteur tétra polaire 20A et un câble 5G2.5 suffirait ?
Merci.
07 novembre 2024 à 09:33
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Bonjour CMT.

Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure, je prend note pour les ID Type A.
Pour la PAC j'ai déjà le ID tétra 25A, pensez vous que un câble 5 G 2.5 mm² suffirait ?
Merci.

07 novembre 2024 à 08:53
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Bonjour,

Houla oui là j'ai cumulé les boulettes, cela frôle la grossièreté, désolé j'aurais du me relire et faire attention à ce que je disais.

Je vous remercie pour votre recadrage important. Comme vous avez pu le constater, je suis novice en la matière mais je suis curieux d'apprendre. Si cela dépasse mes compétences, je ferai appel à un professionnel.

Je tiens à vous expliquer la situation : la maison que je rénove appartient à mes beaux-parents et est destinée à la location. Je ne peux donc pas faire exactement ce que je veux et je dois également prendre en compte les économies à faire. Je leur avais bien signalé que le triphasé ne servait plus à rien dans cette maison et qu'il était plus cher en abonnement, mais mon beau-père préfère le garder. Je fais donc avec les moyens du bord.

Pour la plaque de cuisson, je voulais la brancher en monophasé 32 A pour faire des économies pour mes beaux-parents, mais je vais reconsidérer cette option.

CMT, merci pour vos informations. C'est exactement le schéma du tableau que je compte réaliser. Pour la PAC, d'après le catalogue Yutaki, la puissance nominale est de 11 kW et la puissance absorbée nominale est de 2,2 kW, si j'ai bien compris.

Donc, selon la règle de l'amont, avec une alimentation de 12 kVA, je prévois un disjoncteur de branchement de 30 A et 650 mA collé au tableau divisionnaire, alimenté en câbles de 10 mm². Ce tableau répartira :

- 3 phases sur 3 rampes monophasées équilibrées de 7 disjoncteurs pour deux d'entre elles et 1 de 8 disjoncteurs, protégées par :
- 1 ID 40 A 30 mA type A
- 1 ID 40 A 30 mA type AC
- 1 ID 40 A 30 mA type AC

- 1 ID 40 A 30 mA triphasé pour 1 disjoncteur triphasé 20 A pour une prise triphasée dans le garage qui n'alimentera rien pour le moment. Merci GL, vous avez répondu à une question que je me posais sur une prise de recharge pour véhicule électrique, au cas où cela serait nécessaire un jour.

Et maintenant, j'en viens à ma question :

- 1 ID tétraphasé 63 A 30 mA type A OU 1 ID tétraphasé 40 A 30 mA type A pour :
- 1 disjoncteur tétraphasé 25 A pour la PAC, alimenté par un câble de 5 x 6 mm² d'une longueur de 16 mètres
- 1 disjoncteur tétraphasé 16 A pour le groupe extérieur, alimenté par un câble de 5 x 2,5 mm² d'une longueur de 16 mètres.

Merci de me dire ce que vous en pensez et surtout si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié quelque chose.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire

Bonjour.

Je suis en train de rénover une maison alimentée en 12 kVA équipée d'un compteur abonné Gardy 30 A 650 mA.
Je prévois de distribuer en monophasé 20 lignes en équilibrant les phases sur 3 disjoncteurs différentiels de 40 A (A, AC, AC) et d'alimenter en tétrapolaire une pompe à chaleur de 11 kW.
Ma question est la suivante :
Est-ce possible avec ce compteur abonné et quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Merci beaucoup de m'éclairer sur ce sujet.
05 novembre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire