FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils raccordement câble de liaison

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


14465

Question forum dépannage : Conseils raccordement câble de liaison

den-s
Membre inscrit
den-s
25 messages
Bonjour à tous,

J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque dans le garage.
Que me conseillez-vous ?
- D'aller "en direct" au garage ? (si un jour je dois changer la boite ou autre je devrais sectionner le câble).
- De sectionner dans la boite et de repartir au garage ? (quid du raccordement en 6mm², pas de Wago possible).
Merci pour vos précieux avis d'expert.
09 mai 2015 à 09:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour

L'idéal est d'aller direct au garage.

Entre le tableau et le mur vous devriez avoir une gaine ICTA
Cela doit permettre le tirage du 3G6² le temps d'une éventuellement intervention.

Sinon raccordement par domino, ou Wago 6² mais difficile à trouver au détail, ou bornes anti cisaillement.

@+
09 mai 2015 à 10:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

den-s
Membre inscrit
den-s
25 messages
Merci pour ce rapide avis !
Effectivement, le câble est dans une ICTA de 25 du tableau jusqu'à la sortie du mur extérieur et donc arrivée dans la boite de dérivation, sur une longueur d'environ 8m.

Je comprends donc que pour un câble de liaison il vaut mieux l'avoir d'un seul tenant en évitant les sectionnements.
Si un jour intervention il doit y avoir et si impossibilité d'un tirage de câble il sera toujours possible de le sectionner dans la boite et alors d'y faire un raccordement type Wago 6mm² ou domino en double vissage ?
09 mai 2015 à 10:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Hello,

Mois aussi je préfère laisser les conducteurs d'un seul tenant tant que possible.
Faites une boucle avec le câble à l'intérieur de la boite de dérivation pour avoir du mou s'il faut le sectionner un jour.

Pour les wago 6mm² voir par ici par exemple :
http://www.elecdirect.fr/borne-auto-wago/borne-fils-rigide-wago/wago-boite-de-10-bornes-auto-fils-rigide-3-x-6mm2-wag-773-173.html
Sinon il y a aussi cette solution :
http://www.cap-elec-conseils.com/boite-de-derivation/932-serie-55-boite-de-derivation-10mm-avec-reglettes-a-bornes.html

Bon week-end.
09 mai 2015 à 13:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

den-s
Membre inscrit
den-s
25 messages
Merci pour toutes ces infos.
En fait je vais être obligé de sectionner tout de même, car il ne me reste pas assez de 3G6 en sortie (c'était un reste de câble et il va manquer que 50cm...! huffy).
Donc je vais surement partir sur des dominos en double vissage, le temps de trouver et commander des wago 6mm².
09 mai 2015 à 14:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si vous avez des dominos, il est plus simple de les utiliser que de trouver des Wago de 6, surtout qu'il en faut juste 3. Ne vous embêtez pas.
Cordialement.
09 mai 2015 à 15:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Re,

Précision : les wagos de 6 n'acceptent que les fils semi-rigides (à 7 brins généralement).
Les fils multibrins souples ça ne passe pas.
Et pour les dominos il y a un risque de casser les petits brins si on serre un peu trop.

Donc préférer les 6mm² semi-rigides quelle que soit la solution adoptée.

A+
09 mai 2015 à 18:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

den-s
Membre inscrit
den-s
25 messages
Apparemment on arrive à trouver des wago de 6 sur le net à un prix plus que raisonnable.

C'est du R2V 3G6 avec 7 brins par fils, donc d'après ce que vous dites cela devrait aller avec des wago, surtout qu’avec les dominos en plus le risque de casser quelques brins j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous bien pris et serrés par la vis, quelques uns "se baladent" un peu.....
Ce sont des dominos pour du 25mm² mais comme c'est du côte-à-côte.....
09 mai 2015 à 19:05
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Re,

Pour du semi-rigide à 7 brins les dominos ça va bien.
Si vous n'avez pas d'autre raison d'acheter une boite de 10 wagos utilisez vos dominos.
Des dominos 16mm² suffisent habituellement mais si vous avez des 25 ça va aussi.

Vu que vos fils seront un peu"au large" pensez à les torsader légèrement ; chaque fil doit être serré par les 2 vis.
Vous dénudez de façon à ce que l'isolant arrive au ras du domino, ne pas serrer sur l'isolant.
09 mai 2015 à 19:21
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonsoir.
Juste une remarque en passant.
Loys : j'aurais fait pareil avec les dominos. Pas s'embêter à commander une boite de connecteurs rapides pour cette section.
Pas de risque de casser les brins. Il faut utiliser la solution la plus simple. Les dominos ont fait leurs preuves.
Les connecteurs rapides, dans le domestique, ont leur intérêt pour les sections usuelles de 1,5 et 2,5 mm².
Cordialement.
09 mai 2015 à 21:31
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Conseils raccordement câble de liaison

den-s
Membre inscrit
den-s
25 messages
Je vais donc aller au plus simple, mais quand même remplacer par des dominos de 16, ça "se baladera" un peu moins, et facile à trouver comparer aux wago de 6.
Merci à tous.
09 mai 2015 à 21:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 4. Extension installation électrique quelle section de câble
    N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
  • 5. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 9. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 10. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
    N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement câble de liaison >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
electronique eclairage fluorescentprobleme tableau electrique 0prise electrique transluciderelever compteur electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite