FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


10676

Conseil Réparation électrique : Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²


Invité
invité
Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
01 janvier 2011 à 23:01
Réponses 1 aux problèmes électricité

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour, 16 Ampères maximum. 3650 Watts en 230 Volts - 190 Watts en 12 Volts.
02 janvier 2011 à 14:01
Réponses 2 aux problèmes électricité

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Avec une protection 20A= 4400W, 16A= 3520W, mais le calcul se fait pour un métré donné on va dire classique dans une maison, d'un bâtiment à un autre il y a une chute, mais déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:39
Réponses 3 aux problèmes électricité

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Dans quel contexte ?
Locaux d'habitation : 4600W maxi en 230V avec un disj 20A.
Autres usages : jusqu'à 10kW suivant les conditions de pose.
CMT
02 janvier 2011 à 08:16
Réponses 4 aux problèmes électricité

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour.
Une section de 2.5 mm² peut être protégée par un disjoncteur 20 ampères c'est à dire 4600 Watts en 230 Volts. Valeur théorique. Dans la pratique pour un éclairage extérieur par exemple, une puissance de 3000 Watts est convenable. Attention aux distances et aux connections.
Toutefois cette section n'est pas adaptée au raccordement de points lumineux.
Par ailleurs vous ne devez pas dépasser 8 points d'utilisation par ligne. fgct
02 janvier 2011 à 15:28
Réponses 5 aux problèmes électricité

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²


Invité
invité
Bonjour, une question, je souhaite créer un second tableau à 40m du tableau principal pour alimenter la pompe de filtration et la future pompe à chaleur de la piscine.
J'ai prévu de mettre du 3x6² entre les 2 compteurs.
Donc en récap j'ai 40m à poser :
- 4A pour la filtration
- 9A max pour la PAC
- Un peu d'éclairage.
Est-ce que cela convient. Je sais qu'une section plus importante serait idéale, mais le coût est aussi important.
De plus est-ce que je dois mettre un disjoncteur de 32A dans mon premier compteur, le second aura un ID 30mA et des disjoncteurs. Merci pour vos réponses.
27 février 2012 à 10:09
Réponses 6 aux problèmes électricité

Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour réponse 5. Si l'on calcule la chute de tension sur 40 m de ligne de cuivre 6 mm² parcourue par un courant d'intensité 32 A, on trouve un peu moins de 10 V, ce qui correspond 4,3 % de chute de tension. Donc s'agissant d'un tableau déporté sans éclairage important ni intensité de cet ordre (à condition que vous soyez certain de votre prévision - mais il faut être suspicieux vis à vis des intensités au démarrage des équipements, c'est pour cela qu'il serait certainement préférable de passer à 10 mm²), cette section pourrait convenir.
La structure du montage que vous proposez est correcte : DJ 32 A sur le tableau de répartition et ID 40 A type AC 30 mA dans le tableau déporté ; vous pouvez y ajouter un voyant présence tension.
Nota : il y a des règles à respecter pour enterrer la liaison électrique.
28 février 2012 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
    N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Puissance en watts câble 3G4mm² 70 mètres de long
    N°4386 : Bonjour, combien peut on tirer de watts sur un câble de 3G4mm² de 70 mètres de long. Merci.
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
    N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
>>> Résultats suivants pour : Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm² >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
cables electriquescable coaxialbricovideo forumrecharge voiture electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite