Point technique Consuel
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
24761
Questions Forum Électricité : Point technique Consuel
Bonjour.
Avant de faire passer le Consuel, j'avais quelques interrogations sur mon installation.
1 - Je suis en triphasé 36kVA, du DB 30/60 au tableau principal sur le répartiteur tri je suis en 16mm bleu/phase 1 noir/phase 2 marron/phase 3 rouge, j'alimente un interrupteur sectionneur 63A mono avec la phase 1 en 10mm or.
Je n'ai pas trouvé de 10 noir, j'ai donc utilisé du 10mm rouge entouré de scotch noir pour indiquer que c'est la phase 1.
Est-ce autorisé ?
2 - Je repars de cet interrupteur sectionneur 63A dans le tableau général vers un sous-tableau (câble d'alimentation en 3G10). Dans le sous-tableau, j'ai un disjoncteur 40A, duquel j'alimente les 2 interrupteurs différentiels.
Est-ce autorisé ou le disjoncteur 40A doit-il être dans le tableau principal et l'interrupteur sectionneur dans le sous-tableau ?
3 - J'ai un câble d'interphone apparent non câblé, car je n'ai pas encore l'interphone.
Le Consuel regarde-t-il aussi le courant faible ? Doit-il obligatoirement être câblé ?
4 - Dans mon tableau encastré principal à 2 travées, dans la partie coffret communication, je n'ai pas la place d'installer l'alimentation de l'interphone et l'alimentation du moniteur (18 modules au total).
Est-ce que je peux fixer une platine en bois sur les tasseaux à l'intérieur pour y fixer mes 2 alimentations ?
Merci d'avance.
Avant de faire passer le Consuel, j'avais quelques interrogations sur mon installation.
1 - Je suis en triphasé 36kVA, du DB 30/60 au tableau principal sur le répartiteur tri je suis en 16mm bleu/phase 1 noir/phase 2 marron/phase 3 rouge, j'alimente un interrupteur sectionneur 63A mono avec la phase 1 en 10mm or.
Je n'ai pas trouvé de 10 noir, j'ai donc utilisé du 10mm rouge entouré de scotch noir pour indiquer que c'est la phase 1.
Est-ce autorisé ?
2 - Je repars de cet interrupteur sectionneur 63A dans le tableau général vers un sous-tableau (câble d'alimentation en 3G10). Dans le sous-tableau, j'ai un disjoncteur 40A, duquel j'alimente les 2 interrupteurs différentiels.
Est-ce autorisé ou le disjoncteur 40A doit-il être dans le tableau principal et l'interrupteur sectionneur dans le sous-tableau ?
3 - J'ai un câble d'interphone apparent non câblé, car je n'ai pas encore l'interphone.
Le Consuel regarde-t-il aussi le courant faible ? Doit-il obligatoirement être câblé ?
4 - Dans mon tableau encastré principal à 2 travées, dans la partie coffret communication, je n'ai pas la place d'installer l'alimentation de l'interphone et l'alimentation du moniteur (18 modules au total).
Est-ce que je peux fixer une platine en bois sur les tasseaux à l'intérieur pour y fixer mes 2 alimentations ?
Merci d'avance.
10 novembre 2023 à 10:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Point technique Consuel
Bonjour, les trois première question vous êtes bon, pas de problème.
Pour la dernière, platine en bois?
Un coffret électrique peut être fixé sur des tasseaux en bois, mais vos 18 modules ne se fixe t'il pas sur des rails DIN qui eux auront besoin d'être relié à la terre?
Je ne suis pas sûr de comprendre
Pour la dernière, platine en bois?
Un coffret électrique peut être fixé sur des tasseaux en bois, mais vos 18 modules ne se fixe t'il pas sur des rails DIN qui eux auront besoin d'être relié à la terre?
Je ne suis pas sûr de comprendre
10 novembre 2023 à 12:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Point technique Consuel
Bonjour.
1/ Je ne sais pas quelle est le rôle de cet interrupteur sectionneur.
Mais si votre DB est un 30/60A, je l'aurai plutôt alimenté en 16².
Aucune obligation normative de différencier la couleur des phases (même si c'est plus pratique).
2/ Pourquoi ne pas permuter disjoncteur 40A et interrupteur sectionneur 63A.
Ce serait plus logique.
Cela vous permettrait ainsi de garder le 10² à la question 1
3/ Il s'en fiche
4/ Je n'ai pas compris à l'intérieur de quoi.
Un petit dessin aiderait.
1/ Je ne sais pas quelle est le rôle de cet interrupteur sectionneur.
Mais si votre DB est un 30/60A, je l'aurai plutôt alimenté en 16².
Aucune obligation normative de différencier la couleur des phases (même si c'est plus pratique).
2/ Pourquoi ne pas permuter disjoncteur 40A et interrupteur sectionneur 63A.
Ce serait plus logique.
Cela vous permettrait ainsi de garder le 10² à la question 1
3/ Il s'en fiche
4/ Je n'ai pas compris à l'intérieur de quoi.
Un petit dessin aiderait.
10 novembre 2023 à 14:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Point technique Consuel
Bonjour.
Personnellement pour la question 2, dans le tableau général j'aurai mis le disjoncteur 40A pour protéger la ligne en 10mm² et dans le sous tableau inter sectionneur 63 A puis les deux différentiels.
Personnellement pour la question 2, dans le tableau général j'aurai mis le disjoncteur 40A pour protéger la ligne en 10mm² et dans le sous tableau inter sectionneur 63 A puis les deux différentiels.
10 novembre 2023 à 14:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Point technique Consuel
Merci pour votre retour rapide.
Pour la platine bois j’ai ajouter une photo plus explicite pour la question 4, les transfo sont protégés par un 2A donc oui ils seront reliés à la terre.
Et bien le rôle du sectionneur en amont dans la tableau principal c’est pour pouvoir isole la ligne du sous tableau et en aval le disjoncteur 40A dans le sous tableau pour limiter ça puissance d’une part et d’autre part je souhaitais que si le sous tableau tire plus que prévu, le 40A disjoncte dans le sous tableau et pas dans le principal.
Ou si je passe le sectionneur qui est dans le tableau principal de 63 à 40 je peux rester en 10mm² ?
Si ça peut causer problème au consuel tant pis j’intervertis sectionneur et disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour la platine bois j’ai ajouter une photo plus explicite pour la question 4, les transfo sont protégés par un 2A donc oui ils seront reliés à la terre.
Et bien le rôle du sectionneur en amont dans la tableau principal c’est pour pouvoir isole la ligne du sous tableau et en aval le disjoncteur 40A dans le sous tableau pour limiter ça puissance d’une part et d’autre part je souhaitais que si le sous tableau tire plus que prévu, le 40A disjoncte dans le sous tableau et pas dans le principal.
Ou si je passe le sectionneur qui est dans le tableau principal de 63 à 40 je peux rester en 10mm² ?
Si ça peut causer problème au consuel tant pis j’intervertis sectionneur et disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2023 à 17:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Point technique Consuel
Un sectionneur est un moyen de coupure pas de protection 63 ou 40 ne change rien.
Une ligne doit être protégée à son origine donc du tableau principal, pour votre ligne en 10mm² protégée avec disjoncteur 40 A ne doit pas excéder 38 mètres.
@+
Une ligne doit être protégée à son origine donc du tableau principal, pour votre ligne en 10mm² protégée avec disjoncteur 40 A ne doit pas excéder 38 mètres.
@+
10 novembre 2023 à 18:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Point technique Consuel
Merci.
Dans ce cas je vais intervertir disjoncteur et sectionneur.
Dans ce cas je vais intervertir disjoncteur et sectionneur.
11 novembre 2023 à 17:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Norme électrique local technique
- N°20021 : Bonjour. Nous avons réalisé un local technique derrière 2 box à chevaux. J'aurais quelques questions sur les normes avant passage du Consuel. - Le local technique est-il soumis aux même norme que le logement ?...
- 6. Eclairage cage d'escalier = Consuel
- N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
- 7. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 8. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 9. Vérification avant visite Consuel
- N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
- 10. Compréhension rapport du consuel
- N°18413 : Bonjour. Étant très bricoleur j'ai déjà touché au boitier de disjoncteurs et différentiel. Mon problème aujourd’hui se pose sur la compréhension d'un rapport de consuel pour un ami. Le langage purement électrique...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite