Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
16013
Questions / Réponses Électricité : Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Bonjour à tous.
Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme.
On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai bien interprétée.
Cette règle indique qu'on ne pas avoir plus de 8 disjoncteurs divisionnaires derrière un interrupteur différentiel. Est-ce bien le cas ?
J'ai recensé les circuits nécessaires en suivant les recommandations de la norme et j'arrive à 28 circuits. La norme précise qu'on doit se garder une marge de 20% dans le tableau pour les potentielles futures extensions de l'habitation. 28x1.2 = 33.6 (arrondi à 34).
Si on s'en tient à ça et au fait que les tableaux contiennent des rangées de 13 modules, je me dis que j'ai besoin d'un tableau de 3 rangées (3x13 = 39).
Mais le hic, c'est que si la règle liée aux 8 disjoncteurs par dispositif différentiel est exacte, alors ça m'oblige à acheter un tableau à 4 rangées et un interrupteur différentiel supplémentaire.
Est-ce que je suis dans le vrai ? Comment optimiser mon tableau ?
Autre question : la norme précise qu'il est recommandé de mettre le congélateur sur un disjoncteur divisionnaire Type HPI. Ça coûte vraiment super cher. Elle précise aussi qu'à minima, la plaque de cuisson et le lave linge doivent être sur un Interrupteur différentiel de Type A.
Est-ce que si je mets un "simple" Interrupteur Différentiel Type HPI (un peu moins cher que le disjoncteur différentiel) je peux mettre le congélateur dessus ainsi que les différents éléments que j'avais initialement prévu de mettre sur un interrupteur différentiel de Type A (plaque de cuisson, four, lave linge, sèche linge, lave vaisselle) ? en gros est-ce que le type HPI propose la même protection que le type A en plus de l'immunisation complémentaire contre les déclenchements intempestifs ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
C.R.
Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme.
On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai bien interprétée.
Cette règle indique qu'on ne pas avoir plus de 8 disjoncteurs divisionnaires derrière un interrupteur différentiel. Est-ce bien le cas ?
J'ai recensé les circuits nécessaires en suivant les recommandations de la norme et j'arrive à 28 circuits. La norme précise qu'on doit se garder une marge de 20% dans le tableau pour les potentielles futures extensions de l'habitation. 28x1.2 = 33.6 (arrondi à 34).
Si on s'en tient à ça et au fait que les tableaux contiennent des rangées de 13 modules, je me dis que j'ai besoin d'un tableau de 3 rangées (3x13 = 39).
Mais le hic, c'est que si la règle liée aux 8 disjoncteurs par dispositif différentiel est exacte, alors ça m'oblige à acheter un tableau à 4 rangées et un interrupteur différentiel supplémentaire.
Est-ce que je suis dans le vrai ? Comment optimiser mon tableau ?
Autre question : la norme précise qu'il est recommandé de mettre le congélateur sur un disjoncteur divisionnaire Type HPI. Ça coûte vraiment super cher. Elle précise aussi qu'à minima, la plaque de cuisson et le lave linge doivent être sur un Interrupteur différentiel de Type A.
Est-ce que si je mets un "simple" Interrupteur Différentiel Type HPI (un peu moins cher que le disjoncteur différentiel) je peux mettre le congélateur dessus ainsi que les différents éléments que j'avais initialement prévu de mettre sur un interrupteur différentiel de Type A (plaque de cuisson, four, lave linge, sèche linge, lave vaisselle) ? en gros est-ce que le type HPI propose la même protection que le type A en plus de l'immunisation complémentaire contre les déclenchements intempestifs ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
C.R.
11 novembre 2016 à 12:29
Réponse 1 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Bonjour.
C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
Votre calcul pour les 20% n'est pas bon, car on raisonne par rapport aux modules et pas aux circuits.
Il faut donc tenir compte des modules occupés par les interrupteurs différentiels, les télérupteurs, les contacteurs, les programmateurs...
Avec 28 circuits, un tableau 4x13 me semble nécessaire.
Attention également à la règle sur le courant assigné d'un interrupteur différentiel.
Avec la dernière norme, vous êtes pratiquement obligé de prévoir des 63A.
Pas d'obligation de mettre un HPI pour le congélateur. C'est juste une recommandation.
Toutefois, un HPI est un type A à immunité renforcée. Donc qui peut le plus peut le moins.
Plaque, lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent être sous un type A.
Les autres circuits sous un type A ou un type AC.
Personnellement je fais mes tableaux en ne mettant que des interrupteurs différentiels 30mA type A (sauf cas particuliers).
@+
C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
Votre calcul pour les 20% n'est pas bon, car on raisonne par rapport aux modules et pas aux circuits.
Il faut donc tenir compte des modules occupés par les interrupteurs différentiels, les télérupteurs, les contacteurs, les programmateurs...
Avec 28 circuits, un tableau 4x13 me semble nécessaire.
Attention également à la règle sur le courant assigné d'un interrupteur différentiel.
Avec la dernière norme, vous êtes pratiquement obligé de prévoir des 63A.
Pas d'obligation de mettre un HPI pour le congélateur. C'est juste une recommandation.
Toutefois, un HPI est un type A à immunité renforcée. Donc qui peut le plus peut le moins.
Plaque, lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent être sous un type A.
Les autres circuits sous un type A ou un type AC.
Personnellement je fais mes tableaux en ne mettant que des interrupteurs différentiels 30mA type A (sauf cas particuliers).
@+
11 novembre 2016 à 16:10
Réponse 2 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Merci pour vos explications.
Bonne journée.
C.R.
Bonne journée.
C.R.
12 novembre 2016 à 06:42
Réponse 3 du forum électricité
Invité

Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Invité

Bonjour.
Personnellement je ne mets que des inter différentiel de type A !!
Il ne faut pas seulement tenir compte des 8 disjoncteurs par ID mais aussi de la puissance totale des disjoncteurs en aval, et la règle de calcul est simple :
Pour les circuits hors chauffage électrique additionner les puissances et diviser le total par 2, le relatât ne doit pas dépasser 40A pour un ID 40A et 63 pour un ID 63A
Exemple 10A = 5, 16A =8, 20A= 10 et 32A = 16
Pour un ID40A => 2x20A, 1x16A, 2x10A = 38A .....
En règle générale le total pour un ID 40A ne doit pas dépasser 80A et 126A pour un ID63A.
Pour les circuits de chauffage c'est la Valeur exacte des disjoncteurs :
Pour un ID 40A => 2x20A ou 2x16A ou 4x 10A...
Personnellement je ne mets que des inter différentiel de type A !!
Il ne faut pas seulement tenir compte des 8 disjoncteurs par ID mais aussi de la puissance totale des disjoncteurs en aval, et la règle de calcul est simple :
Pour les circuits hors chauffage électrique additionner les puissances et diviser le total par 2, le relatât ne doit pas dépasser 40A pour un ID 40A et 63 pour un ID 63A
Exemple 10A = 5, 16A =8, 20A= 10 et 32A = 16
Pour un ID40A => 2x20A, 1x16A, 2x10A = 38A .....
En règle générale le total pour un ID 40A ne doit pas dépasser 80A et 126A pour un ID63A.
Pour les circuits de chauffage c'est la Valeur exacte des disjoncteurs :
Pour un ID 40A => 2x20A ou 2x16A ou 4x 10A...
10 décembre 2016 à 15:53
Réponse 4 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Bonsoir.
Concernant le courant assigné ce n'est pas exactement cela.
Il faut respecter soit la règle par rapport à l'amont, soit la règle par rapport à l'aval.
La règle par rapport à l'amont dit : In DDR => In de l'AGCP, donc avec un ID 63A et des DB 15/45A ou 30/60A qui sont les plus fréquent d'usage en locaux d'habitation, cette règle est toujours vérifiée :
63A>45A ou 63A>60A.
Il n'est donc pas nécessaire de respecter la règle par rapport à l'aval (sauf si vous avez un DB 60/90A, ce qui est rare de nos jours).
La règle par rapport à l'aval concerne bien le cumul des calibres avec un coefficient de 1 pour le chauffage électrique direct, l'eau chaude sanitaire et les recharge de véhicule électrique, et de 0,5 pour les autres usages.
En général on l'applique pour les ID 40A, sauf si associés à un DB 10/30A (vieux DB ou triphasé).
En résumé l'esprit de la norme est de mettre de ID63A partout et de ne réserver les 40A que lorsqu'il y a peu de circuits, ID dédié à l'extérieur par exemple.
Concernant le courant assigné ce n'est pas exactement cela.
Il faut respecter soit la règle par rapport à l'amont, soit la règle par rapport à l'aval.
La règle par rapport à l'amont dit : In DDR => In de l'AGCP, donc avec un ID 63A et des DB 15/45A ou 30/60A qui sont les plus fréquent d'usage en locaux d'habitation, cette règle est toujours vérifiée :
63A>45A ou 63A>60A.
Il n'est donc pas nécessaire de respecter la règle par rapport à l'aval (sauf si vous avez un DB 60/90A, ce qui est rare de nos jours).
La règle par rapport à l'aval concerne bien le cumul des calibres avec un coefficient de 1 pour le chauffage électrique direct, l'eau chaude sanitaire et les recharge de véhicule électrique, et de 0,5 pour les autres usages.
En général on l'applique pour les ID 40A, sauf si associés à un DB 10/30A (vieux DB ou triphasé).
En résumé l'esprit de la norme est de mettre de ID63A partout et de ne réserver les 40A que lorsqu'il y a peu de circuits, ID dédié à l'extérieur par exemple.
10 décembre 2016 à 17:41
Réponse 5 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Bonjour.
Je me permets de relancer ce Topic même si a priori il commence à dater un peu
En effet j'ai une petite demande de précision sur la dernière réponse : Pouvez-vous me préciser à quoi correspond exactement "un chauffage électrique direct" ?
Plus précisément est-ce que des Climatisations Réversibles, une Pompe à Chaleur pour une piscine et une Pompe de Chauffage d'un Spa sont à classer dans cette catégorie ?
Je pose la question parce j'envisage de rajouter un disjoncteur de 32A pour l'installation d'un Spa.
J'ai bien peur de dépasser les 40A suite à cet ajout.
Si c'est effectivement le cas pourriez-vous m'indiquer si je peux "simplement" remplacer mon interrupteur différentiel 40A/0,03A par l'équivalent en 63A ?
Merci d'avance pour vos retours et Excellente Journée.
Bien Cordialement.
Marc.
Je me permets de relancer ce Topic même si a priori il commence à dater un peu

En effet j'ai une petite demande de précision sur la dernière réponse : Pouvez-vous me préciser à quoi correspond exactement "un chauffage électrique direct" ?
Plus précisément est-ce que des Climatisations Réversibles, une Pompe à Chaleur pour une piscine et une Pompe de Chauffage d'un Spa sont à classer dans cette catégorie ?
Je pose la question parce j'envisage de rajouter un disjoncteur de 32A pour l'installation d'un Spa.
J'ai bien peur de dépasser les 40A suite à cet ajout.
Si c'est effectivement le cas pourriez-vous m'indiquer si je peux "simplement" remplacer mon interrupteur différentiel 40A/0,03A par l'équivalent en 63A ?
Merci d'avance pour vos retours et Excellente Journée.
Bien Cordialement.
Marc.
09 février 2022 à 11:09
Réponse 6 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Bonjour.
C'est un chauffage ou la puissance électrique sert à chauffer, ce qui est le cas des appareils que vous avez cités.
Ce n'est pas le cas pour une chaudière fioul ou gaz, où l'énergie de chauffage est autre.
La solution est bien entendu de mettre des 63A.
La logique avec cette dernière version de la norme est de ne mettre que cela.
Ceci dit, si vous êtes en rénovation, vous pouvez également faire un calcul des puissances maxi réelles afin de vous assurer que vous ne dépasserez pas 9kW sur un ID 40A.
Car de toute façon la règle aval actuelle reste approximative et donc peu fiable : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez mettre aussi bien un four qui tire 3600W que quelque éclairages qui tirent une dizaine de watts.
C'est un chauffage ou la puissance électrique sert à chauffer, ce qui est le cas des appareils que vous avez cités.
Ce n'est pas le cas pour une chaudière fioul ou gaz, où l'énergie de chauffage est autre.
La solution est bien entendu de mettre des 63A.
La logique avec cette dernière version de la norme est de ne mettre que cela.
Ceci dit, si vous êtes en rénovation, vous pouvez également faire un calcul des puissances maxi réelles afin de vous assurer que vous ne dépasserez pas 9kW sur un ID 40A.
Car de toute façon la règle aval actuelle reste approximative et donc peu fiable : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez mettre aussi bien un four qui tire 3600W que quelque éclairages qui tirent une dizaine de watts.
09 février 2022 à 13:03
Réponse 7 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Merci beaucoup pour ce retour on ne peut plus rapide 
En revanche après avoir posé la question j'ai pensé à une autre solution : celle de mettre un disjoncteur différentiel spécifique pour le SPA (40A donc) relié à un seul disjoncteur 32A.
Votre réponse me conforte dans cette idée car déjà sur mes 2 disjoncteurs je suis pas loin du max( voire même au-dessus) et avec le rajout du SPA ça va faire vraiment beaucoup.
Pour info le Spa envisagé aurait :
- une pompe de chauffage de 3000W
- 2 pompes de massage de 1500W chacune
- 1 pompe de circulation de 400W
ça commence à faire
Le pdf ci-dessous relatif à l'installation d'un Spa conforte également cette option :
Branchement électrique SPA
Par contre ils semblent dire qu'il faudrait relier ce nouveau tableau directement au disjoncteur général de 500mA.
Pensez vous que ce soit vraiment impératif (je ne pensais même pas que ce soit faisable) ou puis-je le relier à un des 2 disjoncteurs différentiels déjà présents dans mon installation (un 40A/0,03 de type A + un 40A/0,03 de type AC)
Merci d'avance pour votre nouveau retour et excellent après-midi
Bien cordialement.
Marc

En revanche après avoir posé la question j'ai pensé à une autre solution : celle de mettre un disjoncteur différentiel spécifique pour le SPA (40A donc) relié à un seul disjoncteur 32A.
Votre réponse me conforte dans cette idée car déjà sur mes 2 disjoncteurs je suis pas loin du max( voire même au-dessus) et avec le rajout du SPA ça va faire vraiment beaucoup.
Pour info le Spa envisagé aurait :
- une pompe de chauffage de 3000W
- 2 pompes de massage de 1500W chacune
- 1 pompe de circulation de 400W
ça commence à faire
Le pdf ci-dessous relatif à l'installation d'un Spa conforte également cette option :
Branchement électrique SPA
Par contre ils semblent dire qu'il faudrait relier ce nouveau tableau directement au disjoncteur général de 500mA.
Pensez vous que ce soit vraiment impératif (je ne pensais même pas que ce soit faisable) ou puis-je le relier à un des 2 disjoncteurs différentiels déjà présents dans mon installation (un 40A/0,03 de type A + un 40A/0,03 de type AC)
Merci d'avance pour votre nouveau retour et excellent après-midi
Bien cordialement.
Marc
09 février 2022 à 14:33
Réponse 8 du forum électricité
Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 février 2022 à 14:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
- 9. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 10. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite